造成硅橡膠電纜破損的因素有哪些 硅橡膠電纜這種電纜主要的材質就是硅橡膠,,由于其獨特的物理結構,,使得其具有了獨特的物理性能,特別是耐高溫這一獨特的且占有足夠大的優勢的性能,,其可以承受超過零下100攝氏度和零上300攝氏度的高溫,,并且其的物理性能下降的也只是一點點,其對外的應力和應變性能都是變化的很小的,,而且在高溫下,,硅橡膠電纜的物理性能相較于其他的材料來說的話,下降的是比較小的,,大概下降到原來性能的75%的樣子,,但是其他的材料和其比起來就不能直視了,一般的材料就會下降到大概15%左右,,這就是硅橡膠于其他普通的材料不同的地方,,就是耐高溫,當然了,,其還有很多的其他的物理性能,。 硅橡膠電纜的使用都是有一定年限的,超過一定時間后,,電纜就會出現質量問題,,這個時候就需要回收重新鋪設了。除了其本身問題之外,,外力也是一個很大的造成硅橡膠電纜破損的因素,,為此我們硅橡膠電纜廠家要做到: 1、土質,。鋪設電纜時,,應選擇地質較好的區域進行鋪設。像酸堿度很高的這些區域鋪設電纜會嚴重腐蝕硅橡膠電纜絕緣性,,造成很大的安全隱患,。<
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
一:產品特性1,、耐電壓:100KV,、90KV、80KV,、70KV,、60KV、50KV,、40KV,、30KV、20KV,、12KV及5KV2,、額定溫度:-50℃~+200℃(最高使用環境溫度:200℃;最低使用環境溫度:-50℃)3,、執行標準:UL3239及Q-DZ-V-20054,、導體:單根或多股鍍錫銅絲5、顏色:紅,、黃,、藍、白,、黑,、綠、棕,、灰,、透明等6、絕緣體:硅橡膠7,、護套材質: 硅膠 材料形狀: 圓線 8,、結構:硅橡膠絕緣+金屬屏蔽;硅橡膠線芯+金屬屏蔽+硅橡膠絕緣9,、芯數:1二:用途: 廣泛應用于各種高壓點火裝置,;油田、石化,、汽車等行業及電廠,、電站。
硅橡膠電力電纜的種類較多,,主要用于電力傳輸,,那么常見的種類型號有哪些呢,?(文章轉自國際電纜商務平臺,轉載注明出處)
硅橡膠電力電纜,,我們從名字上來看的話,,它是一種由硅橡膠材質組成的電纜!我們可能也經常聽到過另一種電纜——普通橡套電纜,。這兩者顯然是有區別的,!那么,硅橡膠電纜和普通橡套電纜的區別有哪些呢,?
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!
單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的,?
橡膠電纜有哪些優點,? 橡膠電纜作為一種特殊的戶外電纜產品,,應用廣泛,,具有優良的電氣絕緣、化學穩定性,,以及普通電線電纜無與倫比的柔軟性和物理優勢,。 用途優勢 橡膠電纜主要用于船舶、礦山,、地下,、機車、車輛等戶外或工作條件惡劣的場合,;隨著橡膠絕緣電線電纜性能的不斷提高,,原有的天然橡膠優勢增加了耐油、耐火,、耐寒,、耐熱等優異性能,使橡膠絕緣電線電纜更加豐富,,應用范圍更廣,,涉及國民經濟的各個領域。 導體優勢 與其他電纜產品一樣,,橡膠電纜由導線芯,、絕緣層和護套層組成;其導線芯用于傳輸電能,。為了減少導線芯的損失,,通常采用導電性高的銅和鋁金屬材料;此外,,導線還應具有良好的物理和機械性能,,如高抗拉性和一定的伸長率。對于橡膠絕緣電線和電纜,,它們應具有良好的柔軟性,,以滿足不同場合的制造過程和安裝和使用要求。通常,,為了使導線芯具有良好的柔軟性,,通常使用多細單線。導線芯形成的單線越薄,。根越多,,芯越軟。
現遇到一問題,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種啊,?PS:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。
1,、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么,?2,、銅屏蔽層的作用,?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,,形成單相接地啊。,。3,、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,,總共有8500KVA的容量,。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,,有的同事說不能并聯,,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎,?非臨時電源,,小區用的
我們這里是施工企業,機房給提供10KV電源,,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,并聯在一起,高峰期的時候同時投入工作,。10KV電源距離我們的配電室有540m,。我們的電機采用10KV高壓電機,高壓電機的啟動柜,、高壓進線柜,、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,做成箱式的,,放在機房的外邊,,需要箱式配電站14臺。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW,、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)?,F(xiàn)在主要是需要配備高壓電纜,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),,做好聯絡,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,,采用這種型號的電纜,實踐證明是合適的,,我們一直都是這么做的,,原來是用的380KV電機,現在準備換成10KV電機,。我在配置高壓電纜的時候,,查了很多資料,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,,先進行短路電流計算,,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,用電高峰期兩臺要全部投入,。1,、我可
10kv硅橡膠電纜
10kv硅橡膠電纜專題,,為您提供10kv硅橡膠電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv硅橡膠電纜 相關的專業交流討論,更多10kv硅橡膠電纜相關內容請訪問