亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了

  • 長距離10kV電纜如何選擇

    長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降,?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦

  • 江蘇的合格證什么時候領,?

    江蘇的合格證什么時候領,?在網上查了幾個電話,不是正在通話中,,就是沒人接,。看看政府部門的工作吧,,我是無話可說了,。煩請知道啥時領證的通知一聲吧,謝謝了,。

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 關于10KV電纜的幾點,請教下各位

    關于10KV電纜的幾點,,請教下各位

    1、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能,?又是為了屏蔽什么?2、銅屏蔽層的作用,?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,,形成單相接地啊。,。3、若三相不平衡,,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,,關于這些的比較少提到,,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]

  • 請問10kV電纜燒掉了,為什么,?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。

  • 關于宣鋼鋼筋合格證問題

    關于宣鋼鋼筋合格證問題

    現場進場宣鋼 鋼牌出現以下兩種,? 迷茫了? 哪種有問題,? 求救!

  • 2根10kV電纜能并聯使用嗎,?

    甲方摳門的要死,,非讓用鋁芯的電纜,總共有8500KVA的容量,。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的,。有的同事說可以并聯,,有的同事說不能并聯,,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎?非臨時電源,,小區用的

  • 問個10KV電纜配置的問題

    問個10KV電纜配置的問題

    我們這里是施工企業,,機房給提供10KV電源,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,并聯在一起,高峰期的時候同時投入工作,。10KV電源距離我們的配電室有540m。我們的電機采用10KV高壓電機,,高壓電機的啟動柜、高壓進線柜、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,,做成箱式的,,放在機房的外邊,需要箱式配電站14臺,。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW,、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)。現在主要是需要配備高壓電纜,,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),,做好聯絡,,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,,采用這種型號的電纜,,實踐證明是合適的,,我們一直都是這么做的,,原來是用的380KV電機,,現在準備換成10KV電機,。我在配置高壓電纜的時候,,查了很多資料,,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,先進行短路電流計算,,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,用電高峰期兩臺要全部投入,。1,、我可

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝,!

  • 注電基礎合格證怎么領取

    之前在網上查到有基礎成績合格證了,,可是怎么領取,,報專業的時候用不用這個證,,這段時間那個網站又上不去了叫全國專業技術人員資格考試報名服務平臺,,大家有了解情況的嗎?

  • 廣東5月份才能出合格證的

    剛問了廣東省職業中心,說要5月份才能拿到合格證的,,天啦,,太晚了哦。大家齊力打這電話020-37605711,,020-87233610,,催爆他們吧,!

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?

  • 10kV電纜問題,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 天津專業合格證開始領證了

    天津人事考試網最新消息,6月5日開始郵寄合格證,,是專業合格證,基礎還要等等,。 關于2014年度全國勘察設計注冊工程師專業考試合格證書郵寄及現場發放安排的通知 2015年05月27日 總點擊數: 3345

點擊加載更多

10kv電纜合格證

10kv電纜合格證專題,為您提供10kv電纜合格證相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜合格證 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜合格證相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度