現代的工業企業,,廣泛地采用直流電源,。在冶金工業上,有色金屬鋁,、鎂、鋅的冶煉及電解銅的生產,在化學工業上,電解,、電鍍、試劑和化學藥品的生產,,在礦山機械,、鋼鐵工業及交通運輸的驅動上,,起重機,、軋鋼機、電機車,、電氣火車以及城市交通的電車等均需要直流電源,。
現有一臺2手的 3輥卷板機 原線路中有一個整流二極管 據說是給電機減速用的 由于原線路中的線都拆了 所以想問問高手們應該怎么個接法 還有這是什么原理啊
請教: 我單位新近使用電解裝置,電控柜直流側最大輸出36伏3000A,負載側距離20m左右,小弟沒弄過這方面的東西.請教哪位熟悉這方面的指導一下 多謝~~
無變壓器半波整流能耗制動的自動控制線路圖 工作原理如下: 閉合電源開關QS,按起動按鈕SB2,接觸器KM1線圈獲電吸合并自鎖,,電動機起動運行,。 停止時,將停止按鈕SB1按到底,,使其常開觸頭可靠閉合,,其常閉觸頭斷開,使KM2斷電釋放,,電動機斷電作慣性旋轉,。其常開觸頭閉合,使時間繼電器KT和接觸器KM2獲電吸合并自鎖,。電動機進入半波整流能耗制動,,待過了預先整定的時間后(此時電動機已停轉),KT的延時斷開常閉觸頭斷開,,切斷KM2線圈回路,,使KM2斷電釋放,KM2斷電后其常開觸頭KM2斷開,,使 KT也失電釋放,,整個電路恢復至原始狀態。 圖21807的接線較簡單,,可
?概述? 超高壓直流線路故障的行波識別方法,,采用反向行波識別,A)故障極的判別:Wcx=Diff_bx(t)*Com_bx(t)式中,,x=1,,2。如果Wcx的短時積分值大于某個定值,,則判為本極故障;否則,,為非本極故障;B)行波突變量:C)行波積分量:D)檢測直流電流突變量是否超過定值,以及直流電壓是否滿足低定值判據;A)至C)或D)共同構成線路行波保護的動作條件,。 1,、研究背景 高壓直流輸電由于其特有的優點,比如:長距離,、大功率,、異步聯網、功率快速調節性,、潮流可控性,、輸電經濟性等,越來越廣泛的得到應用,。高壓直流輸電系統的核心是高壓直流輸電控制保護系統,,它包括控制系統和保護系統,。直流輸電線路保護是長距離高壓直流輸電系統中必不可少的設備。
知識點:直流線路
我在網上搜了一下,說只是滅弧不同,,可以使用,。找廠家技術電話問了一下,說不能用于直流,。問問各位前輩的意見,,有實際使用過的經驗嗎?如果DZ47用不了,,有哪款直流斷路器可以推薦呢,?我看施耐德的那些似乎有直流的
本人遇到一個問題,用書上的公式計算36V電壓損失就是不對,,找不到原因,。請多多指教。 問題:假設有個照明回路要36V供電,,線路長100米,,照明燈功率是1KW,按電壓損失不超過10%計算,,要選用多大截面電纜,? u%=(P*L)/(C*S) 公式詳見 (工業與民用配電設計手冊)第三版的P543。 S=(P*L)/C*U%=1*0.1/(0.34*10)=0.03 答案肯定是錯的,,我找不錯的地方,,請指教,謝謝,!
現有一小區,,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅。最近的地面投影距離約100米,,這樣符合規范嗎,?對小區內住戶影響大不大?
例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內,。旁有一燃氣表間,!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型,!2,、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3,、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,,在值班室設插座!4,、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎,????!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
我看了前面一個關于照明線路的帖子,,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一,、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,,施工規范要求該燈具金屬外殼,、底座要接地。方便起見,,照明線路中若多一根PE線,,便于燈具接地。(二),、爆炸火災危險場所建議專設PE線,;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,,也應設PE線,。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設,。二,、撇開上述PE線,蓄電池?zé)艟叩降资菐赘€,?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回?,或者不可控的蓄電池燈具回?,線路是2根?!耙粚?duì)多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回?,線路是3根。三,、應急照明控制最容易忽視的問題,?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈蚥于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置,;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,,就必須設置消防
10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎,??我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙?,?,?謝謝
我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,但還不懂怎樣算出來的,,有哪位可以說說這一部分的內容,?電纜在敷設地過程中,如路徑太長,,怎樣選擇電纜才合適,,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米?是怎樣由計算得來的,?請指教,!
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖,、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖,、配件加工圖,,如果是山區,還出個斷面圖,。然后施設時,,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁,。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,,再測量定樁??晌覀儧](méi)有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的,?
請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據,?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,,線路的電流外經等急用啊。,,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````
請問:一般多層,,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好,?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾,。謝謝~另外,,在某些地方是否有特殊情況?
我所在的工地上架設的臨時線路是LGJ-50的,,工地上各種攪拌機一起有100KW,、有3臺37KW主電機的塔吊,前段時間施工用電勉強都還可以正常運行(變壓器出線410V,,電壓線路400米末端只有370V,但還可以工作),。前天,上級35KV變電站更換主變(4000KVA,,以前是1600KVA)后,,我們這邊昨天白天一天塔吊都無法啟動,。測量變壓器出線400V,可是經過100米的架空線后,,電壓就只有370V了,,末端甚至只達到了330V,完全無法工作,。 我知道臨時線路比較細,,但換變壓器前都可以正常工作,另外,,之前的氣溫也有2天比昨天高,,都沒有影響。想請教,,為什么壓降會那么大呀,?10V的電壓影響就那么大么? 630KVA的變壓器,,10KV線路用25的架空線,,壓降有多大?電流我知道沒問題,。 最后想鄙視一下我們這里供電公司搞技術的一個姓楊的,,他告訴我50KW的電氣設備,400米的距離,,要用240的架空線?。?!強烈鄙視?。∫菢?,我早不搞電了,,別把人搞死了。[
本人是弱電新手,,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,,系統圖中為何有的回路4根線,還有8根線的,?好像是北京利達產品,,那位朋友幫個忙解釋一下?先謝謝了