  • 線路電壓互感器電壓問題

    若有些線路PT 只有 57V 繞組也可以,,只是需要在 DISA 系統中將手動同期合閘參數中的 100V 改為 57V,,這句話中的DISA系統是什么意思,? 同期合閘參數也是什么參數?

  • 110kV線路電壓互感器的問題

    110kV出線用到高頻阻波器時,,常用到線路PT(電容式TYD-110),二者是不是要放同一相,?有沒有可能不是在一相的,?

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,,謝謝,!因為不懂，正在學習中,。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎,?次級有沒有開口三角形?

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,,為何連上接地,,

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,,不能允許接入測量相電壓的儀表,。這是為什么?,?,?在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,,其第三繞組電壓應為100/3V”,。就此問題,我翻閱了很多資料,,發現漏洞百出,。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組,?其電壓為什么是100/3V而不是100V,?

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎,?本人對電壓互感器了解很少,,希望知道的朋友給以指點。

  • 為何連續燒毀電壓互感器,?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,,當系統發生接地故障時,,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,,接地故障解除后,,沒再發生。請各位高手指教,。

  • 如何測量或計算電壓互感器的的感抗?

    現在電壓互感器會發生鐵磁諧振是大家共同的認識,,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗。急?。,。?/p>

  • 電壓互感器電壓表的問題,。

    電壓互感器電壓表的問題,。

    如上圖:什么我同時輸三相電壓57.74V,,三個表就能得出100V電壓指示,我聽說好像和電壓的一個角度有關·怎么說呢

  • 關于半絕緣的電壓互感器的疑問

    我們是成套廠,,我們曾用的半絕緣的電壓互感器,,不是說不能接地嘛,可我們半絕緣的型號是JDZX-10/0.1KV的,,一個抽頭的,,二次側都接地了,是裝在KYN28的PT柜里的,。對不對呢,?希望高手解答

  • 電壓互感器被擊穿燒壞原因

    電壓互感器被擊穿燒壞原因

    10KV中置柜PT互感器,,打雷下雨時被擊穿燒壞,兩段PT,一段燒壞,,兩次都是B相,。采用的是二次消協裝置,一次沒有,,并且其中有一繞組沒有接地保護,!請大俠分析原因!

  • 電壓互感器接地問題討論!,?

    電壓互感器接地問題討論???

    本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 編輯 如圖所示,兩個10kV電壓互感器VV接線,,請問:這個圖上面的接地是不是有問題?。堪磮D紙顯示互感器上側應該是一次側吧(因為是要接高壓熔斷器的?,如果是一次?cè)不應該有接地的呀!電壓互感器一次不允許接地,,有這個規定吧,?!如果有這個規定,,那改成圖2的接線方式是否正確,?!請高人指正,,先謝過,!補充:樓下幾位說的對,我原圖的一次側是有問題,,改完如圖3,,這次應該沒問題了吧?,!

  • 電壓互感器外形差別這么大

    為什么電壓互感器外形差別這么大為什么,,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,,JDZ9又是炮桐型的 /,???/求型號大全,,帶圖片