現做一小鍋爐房,,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內,。旁有一燃氣表間,!現在打算:1,、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型,!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,,不知對否)3,、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座,!4,、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎?,??。】慑仩t房有點大(層高5米)請指教!
防爆廠房的強電一般都是明配(照明,、動力配電等),,問下弱電是明配還是暗配(比如火災報警、可燃氣體報警等),,除了檢修方便還有啥好處,,謝謝!,!
在爆炸危險環境中,,電氣線路的安裝位置、敷設方式,、導線材質,、連接方法等均應與區域危險等級相適應,應滿足以下要求,。 (1)位置,。電氣線路應當敷設在爆炸危險性較小或距離釋放源較遠的位置。電氣線路宜沿有爆炸危險的建筑物的外墻敷設,;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣重時,,電氣線路應在高處敷設,電纜則直接埋地敷設或電纜溝充砂敷設,;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣輕時,,電氣線路宜敷設在低處,電纜則采取電纜溝敷設,。10kV及10kV以下的架空線路不得跨越爆炸危險環境,;當架空線路與爆炸危險環境鄰近時,其間距離不得小于桿塔高度的1.5倍,。 (2)配線方式和接線方式,。爆
一化工裝置,進行電氣施工,,遇到這樣一個問題,,向論壇的大俠們請教:照明配線時,所有接線盒為隔爆產品,,配電采用3芯電纜,,穿鍍鋅鋼管輻射。由于現場條件所限,,想按如下方法敷設電纜:電纜穿管,,靠近防爆接線盒時,不采用鋼管套扣擰到接線盒的方法,,而是穿線管距防爆接線盒15cm處截斷,,電纜直接進入接線盒,擰緊,做防爆處理,,穿線管,、防爆接線盒做接地處理。請問上述方法是否可行,,是否有規范支持,,或者是否違反相關規范?
防爆配電箱線路接線和布線說明及安裝方式,,總體或分為兩大類: 1)防爆電箱線路敷設位置,; 2)線路的配線方式的接線方法。 在爆炸危險環境中,,電氣線路的安裝位置,、敷設方式、導線材質,、連接方法等均應與區域危險等級相適應,,應滿足以下要求。 (1)位置,。電氣線路應當在爆炸危險性較小或距離釋放源較遠的位置,。電氣線路宜沿有爆炸危險的建筑物的外墻敷設;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣重時,,電氣線路應在高處敷設,,電纜則直接埋地敷設或電纜溝充砂敷設,;當爆炸危險氣體或蒸氣比空氣輕時,,電氣線路宜敷設在低處,電纜則采取電纜溝敷設,。10kV及 10kV以下的架空線路不得跨越爆炸危險環境,;當架空線路與爆炸危險環境鄰近時,其間距離不得小于桿塔高度的1.5倍,。 (2)配線方式和接線方式,。爆炸危險環境主要采用防爆鋼管配線和電纜配線。盡量采用厚壁管,,有的可能要做打壓試驗,。 防爆配電箱
國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,,必須提高防火等級,,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,,如因加充氧氣,,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢,?
照明線路中,,防爆接線盒與鋼管聯接后,,防爆接線盒是否還要封堵?可有相關規范要求的,?如要封堵要采用什么材料,?[ 本帖最后由 mu99899 于 2009-1-13 10:49 編輯 ]
請問:一般多層,,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好,?請給點意見,,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,,在某些地方是否有特殊情況,?
請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據,?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,線路的電流外經等急用啊,。,,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````
防爆的幾個問題,,大家知道一個就回答一個吧,,不一定要全回答,謝謝大家,!1,、請問填料函里用的防爆填料就是防爆隔離密封盒里所用的防爆膠泥嗎?2,、防爆接線盒接鋼管的通口自帶的堵頭(一塑料接頭,,中間是一個較薄的橡膠圈堵死)是防爆的嗎,,不用時需要另加專門的空塞堵頭嗎?3,、好多設備的進線口是壓盤式引入裝置,,直接接電纜用的,好象沒有螺紋,,請問應該怎么接鋼管,?
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎,?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,??,?謝謝
我看了前面一個關于照明線路的帖子,,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一,、照明線要設置PE線嗎,?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼,、底座要接地。方便起見,,照明線路中若多一根PE線,,便于燈具接地,。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線,;(三),、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),,也只有設。二,、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線,?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根,?!耙粚Χ唷保ㄖ?個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,,線路是3根,。三,、應急照明控制最容易忽視的問題,?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置,;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路,。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,,就必須設置消防
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,,如果是山區,,還出個斷面圖,。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁,。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,,再測量定樁,??晌覀儧]有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁,。請問大家是怎么搞的,?
我想請教幾個電氣防爆的問題1、防爆配電箱內的電氣元件是普通的元件還是特殊的防爆開關之類的東西,?2,、我翻了一下手冊,,沒有發現有防爆的接觸器和熱繼電器希望哪位高手可以說說在做防爆廠房時,,應該如何選擇電氣設備和要注意的地方,,先謝謝了!
我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,但還不懂怎樣算出來的,,有哪位可以說說這一部分的內容,?電纜在敷設地過程中,如路徑太長,,怎樣選擇電纜才合適,,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米,?是怎樣由計算得來的?請指教,!
防爆等級分級中有如下條文級 別 最大試驗安全間隙MESG(㎜) 最小點燃電流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大試驗安全間隙MESG(㎜)和最小點燃電流比MICR”怎么理解,?具體代表什么意思?與防爆性能有怎樣的關系,?哪位老大明白給指教一下,,謝先了。
以前設計我參照《民用建筑電氣設計手冊》上的載流,,今天審圖的說小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的載流,?暈啊,,看銅芯電線電纜載流量標準上的25的最小也有106A的載流量。請大家討論下
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量,?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟)。
請教各位關于線路損耗的問題如果單從線路方面來講,,線路的損耗有有功損耗和無功損耗1,、根據公式線路的損耗是I^2RT,單位是焦耳,,可說明當功率因素提高了,,線路電流小了,可能降低線路的功率損耗,,即焦耳量減少了,。2、但I包括2種電流,,即無功電流和有功電源,,當功率因素提高了,無功電流減少了,,有功電流不變,,意即線路有功損耗不變,因為無功不計電費(單從線路上說),,為什么可以說提高功率因素可以減少線路損耗,?3、我也就是說,線路上所產生的無功熱量要不要計費了,。