本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 編輯 03D103 10kV及以下架空線路安裝
10kV及以下架空線路嚴禁跨越( ),。 提 示: 一、安全(多選題) A.河流 B.金屬屋面 C.爆炸性氣體環境 D.火災危險區域 答案是AC,,C在爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB 50058-92中找到依據:第2.5.14條 10kV及以下架空線路嚴禁跨越爆炸性氣體環境,,架空線路與爆炸性氣體環境的水平距離,不應小于桿塔高度的1.5倍,。在特殊情況下,,采取有效措施后,可適當減少距離。 但為什么不能越越河流呢,? 為什么不選BD,?
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
圖紙簡介: 本圖紙為:6~10KV鐵橫檔架空線路安裝圖,圖紙主要是常規金具導線配電線路,,圖中有詳細的埋桿深度等圖集,,圖紙中有使用條件及說明,以及安裝具體材料清單,,供同行施工人員參考,。 投稿網友: doudou0320 上傳時間:
DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,,我是第一次做這個,,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),但是業主一再強調,,非要加上,。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡,。,。。,。還有10kV高壓重合器是個什么鬼,?
供給6公里外設備,,選高壓電纜造價比較高,,所以要用架空線路,設備400kVA,,現在要做材料表,,想問下材料是不是包括電桿、架空電纜,、絕緣子,?6公里需要多少電桿,300根夠嗎,?架空電纜選怎樣的規格型號,?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢,?第一次弄,,請教下下?。?!
10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,,但是現在需要在水中架空,,首先擋距可不可以變大,,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理,。謝謝
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短,、轉角少、特殊跨越少,,水文地質條件好,,投資少、省材料,,施工方便,、運行方便、安全可*,。 (3)沿線交通便利,,便于施工、運行,,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區,、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木,。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量,。 (7)應盡量少占農田,,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*,。 (9)線路與建筑物平行交*,,線路與特殊管
來源:百度文庫
電氣裝置安裝工程 35KV及以下架空線路驗收規范
各位朋友有這樣的圖嗎?能發給我嗎,? 237003290[url=]@qq.com[/url] 謝了,!
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,,熱穩定校驗需450mm2,,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝?。,。?!
10kv山區桿型圖全
各位老師好,,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿?好像有一個什么電桿型錄,,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎,?我的郵箱是[email protected]還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,可以直接用嗎,?用不用校驗電桿的強度什么的,?
35KV及以下架空線路的絕緣電阻是怎么規定的,,我在網上及一些規程也沒有規定,,可是有次在送電過程中,有條架空線路,,相對地還行,,可是三相卻都為0,分別是AB,,AC,,CB,都是0,,也沒有查到原因所在,,沒有辦法送電后也正常,,沒有出現問題,有哪位高手指點指點?。,。?!
現在有一個工程,,需要從一條架空線路引接電源,原先的架空線路是兩路10KV架空線路在同1根桿架設的,,一邊3根線一路10KV線路,,上邊1根橫單根線,下邊1根橫擔4根線,,請問這樣的線路橫擔的規格怎么選,,哪本圖集上有,我現在有1本03D103《10KV及以下架空線路安裝》的圖集,,上邊都是1個桿上1路10KV的沒有2路的
各位大俠: 小弟是山區電力施工隊員,,今天在山區立桿,10kV線路有一檔線是大檔距,,有600米,,采用三聯桿,,隊里的老師傅說根開3m即可,,但小弟認為根開3米的話相間距離不夠,圖紙給的相間距離是6米,,不知道那個才是正確的,? 小弟網上查了下相間距離的計算公式,但有很多數據不知道哪里可以查,?各位師傅,,能給個準確的數據嗎?最好有計算過程或告知那個規范里可以查,,跪謝,!
10KV貫通線架空線路,,由于需要跨越水庫,電力桿檔距約500米,,這樣設計有問題嗎,?那一本規范中對電力桿檔距有具體的規范要求 我看了《66kV及以下架空電力線路設計規范_GB50061-2010》和《110KV~750KV架空輸電線路設計規范》都沒查到,請各位高人指點,?
(1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,,并盡可能考慮多種設計方案,。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短,、轉角少,、特殊跨越少,水文地質條件好,,投資少,、省材料,施工方便,、運行方便,、安全可靠。 (3)沿線交通便利,,便于施工,、運行,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林,、綠化區、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,,不占良田,。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*. (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管道交*或接近,,線路與各種工程設施交*和接近時,,必須符合相應規程的要求。 (10)線路應避開沼澤地,、水草地,、易積水地及鹽堿地。線路通過黃土地區時,,應盡量避開沖溝,、陷穴及受地表水作用后產生強烈濕陷性地帶。 (11)線路應避開污染地區,,或在上風向通過,。 (12)線路轉角點不宜選在高山頂,、深溝、河岸,、堤壩,、懸崖、陡坡或易