請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,,這應該是電壓監控的符號,,是這樣子的嗎?先謝過大家了
圖紙簡介: 智能斷路器組裝雙電源轉換電氣原理圖,。用智能斷路器和雙電源控制器組成,、用智能斷路器和繼電器組成、用2臺智能斷路器當進線柜和1臺智能斷路器當聯絡柜以及繼電器組成,、三例標準成套產品雙電源裝置4套方案,。 投稿網友: wlmq654213 上傳時間:
我是湖南株洲電業局的電力職工,,想請教各位:箱變的雙電源是否能采取機械閉鎖或電氣閉鎖,??,?,?因為此種箱變,我局從未用過,,對其屬性不是很熟悉,,也不知道其安全的可靠性,所以很想知道是否有單位或個人用過此類箱變,,請介紹一下,,并提供相關廠家的資料。不慎感謝?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!
雙電源供電,液位控制:高水位起泵,低水位停泵.超高水位報警.設控制選擇開關(自動/零位/手動).并預留樓宇自動化控制接口...中國電氣(www.chinaeinfo.com)
目前我所在的工程上使用的方式是,,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,,消防的雙電源切換,,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題,。我想問下,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行,?
比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且?guī)毕溃p電源),。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,,高壓柜兩個進線中間聯絡,,低壓柜也做聯絡,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,,一個主一個備,,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機,、空調機組,、應急消防供電。求解
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,,低壓計量裝置還會正常計量嗎,。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。
10kV用戶的總配,雙電源進線,,兩個計量,,中間有母聯,有兩個疑問1.是不是要兩路進線和母分要不要三鎖兩鑰匙,,還是不需要,,只需通過微機保護單位實施(備自投方式)2.兩路進線是從中間進還是兩端進,中間進是一個計量只能計量一個母線段的變壓器,,兩端進是一個計量能計量所有的變壓器希望高手討論指點下
一級用電負荷需要雙電源供電。這是毋庸置疑的,。但是,,何為雙電源呢?一個高層住宅小區,,有消防電梯,、消防水泵等設備,視為一級負荷,,需雙電源供電,。小區設置10kv變電室,內設2臺1000KVA的變壓器,,高壓線路分別引自附近110kv變電站的2路10kv線,。問題,這樣算雙電源嗎,?有人說,,高壓必須由不同的變電站引來,也就說,,除了110kv變電站引來外,,還應從另一個110kv變電站(或35kv變電站)引一路線,。是這樣嗎?希望電力部門的朋友答疑解惑,??戳舜蠹业幕貜停庖妰A向于不屬雙電源的為多,。但有的回復看出還是沒明白具體的意思,,現畫了一幅小圖,直觀的表明一下情況,??纯碅方案和B方案哪個是雙電源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 編輯 ]
情況是這個樣子的,,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,,樹干式配電,,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎,?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,謝謝,。
這個符號誰認識,。我查不少圖集都沒查到,。
我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,,
雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證,。但是一些特殊情況,,則需要采取緊急手動操作。一,、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,,自動操作指示燈恒亮,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態,。此時雙電源通過檢測常用電源NA,、NB、NC三相和備用電源RA,、RB,、RC三相電壓,當常用電源有出現三相中任意一相過壓,、欠壓,、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,,接通備用電源,即進行自投操作
知識點:文字標識
關于低壓雙電源配電問題,!請看圖
請教各位老大下面的電氣符號代表什么:一,、NSD100K/100,;二、DPN vigi C6 ,; 三,、C65N/1P C10 , C65N/3P D10,;四,、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C,。謝謝?。?!
圖紙上標注的JDG,,SC是否分別為電線管和鋼管?ZRVV是阻燃電纜嗎,?另外,,HF40-400/3,,HR3-400/34是哪個廠家的開關?謝謝
雙電源電氣符號
雙電源電氣符號專題,,為您提供雙電源電氣符號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與雙電源電氣符號 相關的專業交流討論,更多雙電源電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題