圖中1#,、2#兩變壓器這樣畫法,,中性點運行方式是不是經消弧接地和直接接地?。?/p>
本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 23:01 編輯 今天去一工地發現一個奇怪現象:10/0.4KV桿上安裝的變壓器中性點直接進配電箱沒有接地,僅變壓器外殼接地,。進配電箱一個600A的外殼透明的4線漏保下分2路是2個400A的4線漏保,,出線是4線(L1 L2 L3 N)架空線,沒有保護線,。這是供電局提供線路,。主要用途是帶井點電機抽地下水,攪拌機及臨時照明,。疑問:1)臨時用電這樣接線對嗎,? 2)看
6kV廠用電系統中性點接地方式為不接地系統,高壓變壓器的接線組別是怎樣的?中性點低電阻接地系統,高壓變壓器的接線組別是怎樣的?
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位??!
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,那這個接地能不能引出平常這個N線呢,?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎,?
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,,應符合現行
35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點?,?
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,,大概50kw,,10個回路,。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷,。
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
大家好,如果對110kv變壓器送電時,,變壓器中性點不接地送電,,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓?變壓器中性點為全絕緣,,會不會破壞這個絕緣了,?
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內,。后來,,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,,有用扁鐵接到總等電位箱的,,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的,。對這一點,,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下,。
不同變壓器是否可共用中性點接地點,?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數,、變比的變壓器可以共接地點,。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地,。謝謝,。
市政開挖,,把變壓器中性點的接地極挖出來了,,引下線和接地樁的聯接,用螺栓聯接合適嗎,?
最近有臺箱變送電時,,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎,? 另外他們還說,,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,,直接把需要零線的地方接柜體就行了,,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,,還省下零排的原材料,。這樣可以嗎?
各位大俠,,對于變壓器中性點是否接地有沒有強制規定,,我公司現在使用的老的變壓器(10KV)都沒有接地,新裝的(10KV)都直接接地了的,。主變(35KV)的也沒有接地,,請問有這方面的規范,,規程什么的沒有,。接地與不接地有什么不同,謝謝各位,,急需
在發生單相接地故障時,,參考答案給出的是變壓器直接接地,所以變壓器中性點和大地之間等電位,。 而在下的理解是變壓器中性點經標注為紅色的電阻接地,,在發生單相接地故障時,該電阻將有電流流過,,因此在下理解為變壓器中性點和大地之間并不是等電位,,在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復,。
一,、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,,為防止避雷器被擊穿損壞,,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,間隙被擊穿 放電,,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,,要依避雷器的防雷電壓而定。 2. 防止接地變跳閘后,,高壓側故障中性點出現危險過電壓,。 3.110KV 及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低,。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,,間隙保護可以起到作用,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因),。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,原理就是電壓擊穿,,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,,把電壓引向
由于分級絕緣的變壓器都配有放電間隙,而零序過壓的時限跟該放電間隙尺寸有很大關系,,請指教放電間隙的尺寸?。⊥瑫r兩臺110KV并列變壓器中性點都不接地,,該保護的時限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本規程上面有
最近設計一水電站,,選用一臺主變為SF9-25000/35,不知道怎么確定35kV變壓器中性點怎么接地問題和是否裝設避雷器。 1,、請問怎么確定35kV變壓器在什么情況下經消弧線圈接地,, 什么情況下不接地?,? 2,、請問怎么確定35kV變壓器在什么情況下裝設中性點避雷器,什么情況下不裝,?,? 請各位大師指導!??!在下先謝了。
煤礦用戶定做一臺隔離變壓器,,井口安裝供井下用電,。要求容量250kva,變比0.4/0.4,中性點不接地,。其余用戶也說不清,。請問:一,、連接組標號應該是:Yy0還是Yyn0 ?二,、制造時變壓器的中性點引出嗎,?
變壓器中性點接線方式
變壓器中性點接線方式專題,為您提供變壓器中性點接線方式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變壓器中性點接線方式 相關的專業交流討論,,更多變壓器中性點接線方式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題