過電壓對變壓器中性點絕緣的影響: (以切空載變壓器為例來講)變壓器過電壓有年夜氣過電壓和操作過電壓兩類,。操作過電壓通常是額定電壓的 2—4.5 倍,, 而年夜氣過電壓可到達額定電壓的 8—12 倍。 變壓器設計的盡緣強度一般斟酌能承受 2.5 倍的過電壓,,中性點的電壓則更低,。非論哪種過電壓,城市致使變壓器鐵芯嚴重飽和,,勵 磁電流增年夜,,使鐵芯嚴重發燒,燒毀變壓器絕緣,出格是中性點絕緣,。電網中用斷路器切空變是一種常規的操作方式,。 在這類操作過電壓中, 有可能發生很高 的過電壓,。當變壓器瞬時切開的,,磁能就轉變為電能Ｚ轉變的進程中就在變壓器上引發過 電壓,。 由于操作過電壓
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位!,!
知識點:過電壓保護
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,應符合現行
35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點,??
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,,10個回路,。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷,。
不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法,。請教一法師的觀點是相同參數,、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,,外殼保護接地,。謝謝。
大家好,,如果對110kv變壓器送電時,,變壓器中性點不接地送電,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓,?變壓器中性點為全絕緣,,會不會破壞這個絕緣了?
市政開挖,,把變壓器中性點的接地極挖出來了,引下線和接地樁的聯接,,用螺栓聯接合適嗎,?
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,,又有別的設計院參與進來,,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,,我和師傅也很有爭議,。大家來幫忙分析一下。
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
最近有臺箱變送電時,,發現他們低壓400V一側,,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎,? 另外他們還說,,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,,直接把需要零線的地方接柜體就行了,,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,,還省下零排的原材料,。這樣可以嗎?
請教:在阿爾及利亞施工的30KV變電所的主變壓器30/5.5KV繞組組別采用d,y11型,,中性點通過電阻接地,,因國內沒有這種型式的供電方式,設計要求業主提供此電阻的電流值才能確定電阻值,,請問此電阻起何作用,,這個電流值是應該有業主提供么,請各位不吝賜教,!謝謝
:)主變中性點過電壓保護配置原則
一,、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,,為防止避雷器被擊穿損壞,,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,間隙被擊穿 放電,,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,,要依避雷器的防雷電壓而定。 2. 防止接地變跳閘后,,高壓側故障中性點出現危險過電壓,。 3.110KV 及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓,! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低,。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,,間隙保護可以起到作用,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因),。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,原理就是電壓擊穿,,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,把電壓引向
各位大俠,,對于變壓器中性點是否接地有沒有強制規定,,我公司現在使用的老的變壓器(10KV)都沒有接地,新裝的(10KV)都直接接地了的,。主變(35KV)的也沒有接地,,請問有這方面的規范,規程什么的沒有,。接地與不接地有什么不同,,謝謝各位,急需
在發生單相接地故障時,,參考答案給出的是變壓器直接接地,,所以變壓器中性點和大地之間等電位。 而在下的理解是變壓器中性點經標注為紅色的電阻接地,,在發生單相接地故障時,,該電阻將有電流流過,因此在下理解為變壓器中性點和大地之間并不是等電位,,在下哪里理解錯了,?提前謝謝您的回復。
某110kV 變電站1 號主變SFSZ8-25000/110由于事故造成了變壓器的損壞,。公司將變壓器返回制造廠并組成事故聯合調查小組,,分析了事故原因,并制定了搶修方案,。事故當天天氣晴朗,, 氣溫高達39℃。13 時26分,,運行人員突然聽到爆炸聲,,1 號主變內部聲響異常,隨后1 號主變重瓦斯和差動保護動作,,斷開主變三側斷路器,,變壓器退出運行,。 變壓器損壞情況 (1)繞組。低壓繞組a 相,、b 相上部3 餅~4 餅匝間短路燒損,,并向上拱起,上部端絕緣損壞,。 (2)鐵心,。對應低壓繞組a 相和b 相損壞處心柱邊緣燒壞。上夾件a 相有兩個壓釘肢板從焊縫處脫落,,c 相也有一個壓釘肢板脫落,。 (3)器身絕緣。a 相端部50mm 厚層壓木板折斷,, 并且有兩個Φ42 壓釘連同Φ55 壓釘碗穿透,,b相也有一個壓釘將壓釘
變壓器中性點過電壓