  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?

  • 中性點對地絕緣系統的三相計量問題

    35KV三相三線供電負荷,因電流不平衡率大于30%,能否采用三只電流(電壓)互感器及一只三相四線多功能表按三相四線制體系計量???

  • 35kv系統的中性點接地方式

    請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統,。 2.如果是屬于小接地電流系統,,那么與不接地系統相比,,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎,? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎,?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢,? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線,。用的是不接地系統,,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,,盼各位高手指點,。

  • 6KV中性點不接地系統的問題

    在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上???說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的

  • 電力系統中性點運行方式

    1,、中性點不接地系統中,,單相接地短路時,原中性點電位是多少,?既然大地是0電位,,為什么還有從大地到非接地兩相的容性電流?是否非接地相電壓在負半軸時才有這個容性電流,?為什么單相接地情況下還可以允許系統繼續工作一段時間,?

  • 690V系統中性點電阻柜接地問題

    各位大俠,,在選煤廠690V系統中設計有中性點接地電阻柜,電阻為200~400歐姆可調,,變壓器為500kVA角星接法?,F(xiàn)在問題:在低壓進線開關未合閘情況下,測得三相電壓差30V左右(400歐姆) 在低壓進線開關未合閘情況下,,測得三相電壓差20V左右(200歐姆) 低壓進線開關未合閘和合閘情況下,,測得三相電壓平衡(不接電阻柜) 經檢查系統無絕緣問題,請教應當是什么情況下產生這種問題,。

  • 配電系統中性點接地的問題,請教了

    三相四線制供電系統中,,中性點是接地的,,可零線就是從中性點引出的,這樣的話,,零線不是也接地了嗎,?然后送點入配電間,零線就一直接地,,那設備啟動運行后,,零線接地,不是會跳閘嗎,?我怎么都弄不明白啊,。好多年了,誰教教我,,好嗎,?還有,接地系統TN-C-S系統,,零線與地線和而為一,,成為PEN線,零線接地,,不是也會跳閘嗎,?求教高人,教教我???謝謝了:time:

  • 中性點不接地系統的鐵磁諧振

    中性點不接地系統的鐵磁諧振

  • 系統中的中性點接不接地是指哪,?

    我們常說110KV及以上的中性點直接接地系統,,常說35Kv中性點不直接接地系統,中性點指的是變壓器上的中性點還是其他?,?[ 本帖最后由 gami25103117 于 2011-12-28 23:15 編輯 ]

  • 中壓供配電系統中性點接地方式

    我國采用經消弧線圈接地方式已運行多年,,但近幾年有部分區域采用中性點經小電阻接地方式,它們都屬于中性點不接地系統,。隨著采用電纜線路的用戶日益增加,,系統單相接地電容電流不斷增加,導致電網內單相接地故障擴展為事故,。世界各國對中壓電網中性點接地方式有不同的觀點及運行經驗,,在中壓電網改造中,其中性點的接地方式問題,,現已引起多方面的關注,,面臨著發展方向的決策問題。下面對分析中性點不同的接地方式與供電的可靠性,。 一,、中性點經小電阻接地方式 世界上以美國為主的部分國家采用中性點經小電阻接地方式,中性點經小電阻接地方式可以泄放線路上的過剩電荷來限制弧光產生的過電壓,,由于美國在歷史上過高的估計了弧光接地過電壓的危害性,,因而采用此種方式。中性點經小電阻接地方式通過零序電流繼電器來保護線路,。其優點是:接地時,,由于流過故障線路的電流較大,零序過流保護有較好的靈敏度,,可以比較容易檢除接地線路;系統單相接地時,健全相電壓不升高或升幅較小,,對設備絕緣等級要求較低,,其耐壓水平可以按相電壓來選擇。 但是其缺點也很明顯:由于接地點的電流較大,,當零序保護動作不及時或拒動時,,將使接地點及

  • 中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    眾所周知,中性點非直接接地時發生單相接地故障,,非故障相對地電壓升高√3倍,,故障相對地電壓為零,所以線電壓仍然對稱,,三相負荷電流對稱,,允許線路繼續運行1~2個小時。下面分析對地關系的變化,,先看下面兩圖:在A相接地后,,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,在故障處各相對地電壓為:Ua=0,;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 電力系統中性點接地有幾種方式

    變電站的接地,,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等,。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,,為了防止觸電危及人身安全,,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地,。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地,。如避雷針、避雷線和避雷器的接地,。防靜電接地:易燃油,、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,,稱為防靜電接地,。

  • 電力系統中性點運行方式的探析

    1 電力系統中性點接地方式的分類 電力系統中性點接地方式有兩大類,一類是中性點直接接地或經過低阻抗接地,稱為大接地電流系統,另一類是 中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,稱為小接地電流系統。其中采用電廣泛的是中性點接地,中性點經過消弧線圈接地和中性點直接接地等三種方式,。 1.1中性點不接地系統 中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省,、適用于農村10KV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡。當中性點不接地的系統中發生一相接地時,接在相間電壓上的受電器的供電并未遭到破壞,它們可以繼續運行,但是這種電網長期在一相接地的狀

  • 電力系統中性點接地方式

    知識點:中性點

  • 中性點非有效接地電網的運行

    中性點非有效接地電網的運行

  • 110KV變壓器中性點絕緣等級的問題

    請教各位,,110KV變壓器中性點的絕緣等級怎么確定的,?是上一級系統定的,還是變壓器廠家確定的,,中性點的避雷器怎么選擇,?謝謝

  • 三相四線中性點接地的系統中,用什么保護好?

    請問三相四線中性點接地的系統中,電機用四芯線,三根火線,一根PEN線,然后電機外殼接地,這個稱為什么保護?接地還是接零?

  • 中性點不接地系統電容電流研究

    中性點不接地系統電容電流研究

  • 中性點不接地系統幾種現象分析

    中性點不接地系統幾種現象分析