  • 變壓器中性點間隙接地講解

    一,、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,為防止避雷器被擊穿損壞,,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,,間隙被擊穿   放電,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,,要依避雷器的防雷電壓而定,。   2. 防止接地變跳閘后,高壓側故障中性點出現危險過電壓,。   3.110KV  及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓,! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,,間隙保護可以起到作用,,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因),。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,,原理就是電壓擊穿,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,,把電壓引向

  • 變壓器中性點放電間隙的尺寸

    由于分級絕緣的變壓器都配有放電間隙,,而零序過壓的時限跟該放電間隙尺寸有很大關系,請指教放電間隙的尺寸??!同時兩臺110KV并列變壓器中性點都不接地,該保護的時限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本規程上面有

  • 110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討

    110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV,、220kV是供電網絡的主要電壓等級,,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生,。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關,、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,,具有功能全,、體積小、可靠性高,、便于安裝調試等特點,。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配,。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構,。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整,。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極,。6 間隙底座安裝吊環,,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便,。7 現場安裝時,,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,,保證支架穩固性

  • 請教變壓器中性點放電間隙的安裝

    變壓器中性點放電間隙大多采用棒-棒或羊角型,多為現場制作,有棒-棒垂直安裝,也有水平安裝,請問這兩種安裝方式各有什么優缺點?

  • 請教:關于110kV變壓器中性點接地的問題

    有一個220kV變電所,,內有110kV母線(單母分段),有10多條110kV饋線,。請問:本變電所內2臺220/110kV變壓器110kV側中性點該如何接地,?10多條110kV饋線在下一級變電所的110kV變壓器的高壓側中性點是否該直接接地?

  • 110KV變壓器中性點絕緣等級的問題

    請教各位,,110KV變壓器中性點的絕緣等級怎么確定的,?是上一級系統定的,還是變壓器廠家確定的,,中性點的避雷器怎么選擇,?謝謝

  • 110kV變壓器中性點流互為什么有的選10kV的,?

    本帖最后由 lltt06 于 2013-4-15 21:09 編輯 請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,,中性點流互為什么選10kV的,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的,?

  • 110kV變壓器中性點流互為什么選10kV的?

    請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,,中性點流互為什么選10kV的,,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的?

  • 【請教】110kV變壓器中性點成套設置問題

    【請教】110kV變壓器中性點成套設置問題

    請問哪位知道110kV變壓器中性點成套設置(含72.7kV隔離開關,、避雷器,、間隙、及電流互感器)的型式試驗需要做哪些項目,,誰有現成的試驗大綱更好了,,先謝謝阿.郵箱:179921875@qq.com

  • 變電所主變壓器中性點保護間隙

    各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1,、中性點保護間隙起何作用,;2、什么情況下需要設中性點保護間隙,;3,、中性點保護間隙長度如何整定;4,、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合),;歡迎各位大蝦賜教或參與討論,,在此先行謝過。

  • 變壓器中性點間隙及MOA參數選擇.zip

    變壓器中性點間隙及MOA參數選擇.zip

  • 變壓器中性點接地的問題,?

    配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不?合適的作法是,?謝謝各位?。?/p>

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地,。5)PE的標志,,應符合現行

  • 35kV10000kVA變壓器中性點問題

    35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點?,?

  • 關于低壓變壓器中性點接地

    由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,,大概50kw,,10個回路。大家是怎樣解決這個問題,。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷。

  • 求教關于變壓器中性點接地

    不同變壓器是否可共用中性點接地點,?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法,。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點,。另ups是否需同設中性點接地,,外殼保護接地。謝謝,。

  • 變壓器中性點(求助與討論)

    大家好,,如果對110kv變壓器送電時,變壓器中性點不接地送電,,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓,?變壓器中性點為全絕緣,會不會破壞這個絕緣了,?

  • 變壓器中性點接法合適嗎?

    變壓器中性點接法合適嗎,?

    市政開挖,把變壓器中性點的接地極挖出來了,,引下線和接地樁的聯接,,用螺栓聯接合適嗎?