亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 600MW發電機出線及中性點

    600MW發電機出線及中性點

    600WM發電機出線,,與微正壓封母連接

  • 發電機中性點設備的疑問

    發電機中性點設備的疑問

    這個圖中,,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢,?(1Uz,1Uz')局部放大了,,請筒子們支招,,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]

  • 發電機差動保護CT中性點的問題

    如題,,如果機端側和中性點側六只CT的公共端沒有接地的話,保護會不會誤動或者拒動,,這個中性點一點接地是不是單純的保護接地,?

  • 關于柴油發電機中性點是否接地

    在通信樞紐樓中,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高。2)接地質量要求較高,、一般用戶無法辦到,。不安全的工作接地不如不接地。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露,。問題是:作為備用電源的時候,柴油發電機到底要不要中性點接地呢,?如果中性點不接地,,就構成了IT系統,IT系統供電可靠性要高,,這個時候是不是要加絕緣監測器呢,?如果加,加在什么地方呢,?

  • 發電機變壓器電機中性點的困惑。

    發電機變壓器電機中性點的困惑,。幾個問題匯集到一起,,就需要電氣理論水平了。汽輪發電機中性點如果直接接地,,因為接地后單相接地短路電流?,燒定子繞組,即便有速斷保護也是一樣,,所以有經消弧線圈,,大電阻接地。但大變壓器中性點接地怎么就不燒繞組,?大變壓器絕緣好?那把發電機絕緣也做大了,,不就可以?汽輪發電機中性點也不能完全不接地,,因為電容電流?,超過2A,1A的,,也要燒定子,。那大功率10KV電機也是中性點不接地,那它怎么不怕電容電流,?大變壓器也一樣,。

  • 【探討】發電機的中性點未接地,對地有220V電壓是否為中性點漂移

    我遇到過一件事,,一由柴油發電機獨立供電的獨立系統,,由于發電機的中性點沒有接地,出現了中性點(N線)對地有220V電壓,,三相線中的其中一相對地無電壓(在經過多個方式測過電壓值后,,在高人的指導與監護下,用手摸過,,沒有觸電的現像發生),,三相線間均為380V電壓,本人認為是發生了書上所說的中性點漂移現像,,由于之前沒有經歷過這種事,,在經過多方咨詢論證后,將中性點直接接地后,,上述現像消失,。我想問的是,在這個系統中,,中性點漂移的現像是如何發生的,?物理原因是什么?順便說一下,,這個系統中的用電設備為電動機和電阻加熱器,,沒有電容補償裝置。

  • 關于發電機直配接線方式,,發電機中性點接地方式的探討

    根據國家規范,我認為發電機直配接線方式中性點接地方式應如此設計:一,、當滿足50MW及以下容量發電機接地電流≤4A,,50-100MW機組≤3A,125-200MW機組≤2A,,300MW及以上機組≤1A時,,可采用不接地方式;二,、當大于DL/T620-1997規定的允許值時采用消弧線圈接地方式,,且接地點故障殘流不大于允許值;三,、DL/T620-1997規定發電機內部發生接地故障要求瞬時切機時,,可采用高電阻接地方式。此方式有個前提系統接地故障電流應小于10A,,只有這樣的系統方可采用高電阻接地方式,。接地故障電流大于10A的系統采用此接地發方式,,由于故障電流較大時已發生接地弧光短路,,和燒毀發生接地故障的發電機組或本系統上的設備,。這是我的觀點,請各位同行發表看法,,特別是隊高電阻接地方式能否應用系統接地故障電流大于10A的發電機直配系統,。

  • 請教大家自備電站的發電機中性點怎么辦,?

    我單位準備建一自備電站(不并入電網),,總容量?MW,用5臺1.2MW的柴油發電機組并機運行,,發電機的額定電壓為10.5KV,。請問發電機的中性點是直接懸空還是需安裝接地柜?

  • 關于發電機PT中性點是否引出的問題,,請教

    我單位的3臺發電機的PT柜中性點沒有引出來,B相接地,,但是引出來的在后臺指示的三相電壓不平衡,,是否因為沒有把中性點引入,請大家賜教

  • 關于發電機中性點所接刀閘和電感的問題,!

    關于發電機中性點所接刀閘和電感的問題,!

    請問下圖中刀閘的名稱是什么,?分,合的時間怎么確定,?中性點和地之間的電感叫什么,?是采集零序電壓的嗎?

  • 發電機出口中性點避雷器

    各位好: 設計新手我碰到一個難題,,為什么有的發電機出口中性點有避雷器而有的就沒有,?為什么?設置出口避雷器有什么規定或要求嗎,? 謝謝各位,,小弟很急的!

  • 發電機中性點短路電流計算

    求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),,請問如何計算中性點故障電流,?尤其是單相接地故障時。2)在單相接地是,,中性點回路會產生負序電流嗎,?

  • 對于發電機組廠家,,IT,、TT及TN系統,我們發電機的中性點和發電機的外殼接地應該分別怎么接,?

          各位好:  我們是發電機組廠家,,就是市電停電的情況下需要我們發電機組啟動反供電到市電母線帶負載,此時就相當于我們是電源端,,那么對于IT,、TT及TN系統,我們發電機的中性點和發電機的外殼接地應該分別怎么接,?       是不是IT:發電機中性點不接地,,發電機外殼的保護接地去客戶接地裝置                TT:發電機中性點直接接地,發電機外殼的保護接地去到和中性點無關的接地裝置                TN:發電機中性點直接接地,,發電機外殼的保護接地通過PE線連接到電源中性點,,與系統中性點共用接地裝置       請教,我們這么接地對不對,?另外,,我們可以接去客戶的

  • 發電機中性點電流互感器變比

    現有50MW發電機(雙星型接線)一臺,機端三相每相出線1回,,電流互感器選用8000/1A,;中性點每相出線2回,共六回出線,,設置1組電流互感器(橫差保護用),,請問該中性點電流互感器的變比怎么確定?是否按發電機額定電流的一半考慮,?

  • 發電機中性點接地電流計算

    請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,,每臺發電機都有一個低阻接地柜。通流電流為200A,,時間為10S,,電阻為30.3Ohm。當四臺發電機并聯運行的時候,,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少?謝謝大家的解答。

  • 20KV發電機中性點接地電阻柜

    20KV發電機中性點接地電阻柜

    關于20KV發電機中性點接地電阻柜,,有如下問題請教各位高手:1,,發電機中性點接地電阻柜的原理是什么,附圖中所示如何實現此原理,,各元件的功能是什么,;2,單相電源變壓器及二次側電阻的參數如何選擇,;謝謝??!

  • 直配線與發電機中性點經避雷器接地

    請教 1,、何為直配線發電機?2,、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎,? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”,。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,,這個避雷器的做用是什么?4,、為什么一般圖紙上都沒有,?

  • 發電機中性點是否需要經避雷器接地,?

    本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,,發電機中性點是否需要經避雷器接地?為什么,?發電機電壓6.3kV,,2500kVA;變壓器高壓側38.5kV

點擊加載更多

發電機的中性點

發電機的中性點專題,,為您提供發電機的中性點相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與發電機的中性點 相關的專業交流討論,更多發電機的中性點相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度