  • 中性點接地電阻柜怎么選擇

    在電力系統中,,中性點接地電阻柜的主要作用是確保電力系統的穩定性和安全性,。 而其中的電阻選擇,,更是直接影響著這一重要作用的有效發揮。 以下就是關于中性點接地電阻柜電阻選擇的詳細解析,。 1. 了解電阻特性:我們需要充分了解各種電阻的特性和限制,,包括電阻值、功率,、溫度等,。 這些特性在選擇電阻時都會起到關鍵作用。 2. 根據電壓等級選?。焊鶕?jù)電力系統的電壓等級,, 選擇適當?shù)碾娮柚?。一般?lái)說,,電阻值的選擇應考慮到系統可能出現的最高電壓。 3. 考慮功率因素:功率是電阻選擇的一個重要因素,,因為電阻需要消耗一部分功率來產生熱量,。 根據系統的需求和可能的運行狀態,選擇足夠功率的電阻,。 4. 考慮溫度影響:電阻的溫度會影響其性能和穩定性,,因此,在選擇電阻時,, 需要考慮系統的可能溫度范圍,,并確保所選電阻能在這一溫度范圍內正常工作。 5. 安全因素:在選擇電阻時,,也需要考慮其他安全因素,,如電阻的耐

  • 接地電阻柜為什么要選擇中性點

    接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點,。在接地電阻柜的影響下,,當發生非金屬接地時,,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,同時,,健全相電壓的上升也明顯減少,,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。

  • 【請問】中性點經小電阻接地還需要裝消諧裝置嗎,?

    正在做的一個項目,總降站是35/10kV的2臺主變,,主保護差動,,同時35kV側還設置了零序過流1段和2段,1段跳35kV側開關,,2段聯跳35kV和10kV側斷路器,。供電局要求10kV側經小電阻接地。這樣子還需要在PT柜的開口三角線圈里加消諧裝置嗎,?小電阻接地系統單相接地電流足夠大可以直接跳斷路器了,,我覺得消諧裝置和接地監察都可以取消了。不知道能不能這樣,?

  • 中性點接地電阻柜的電氣特點

    伊諾爾中性點接地電阻柜的電氣特點:1,、耗能元件,,是電網對地電容中能量(電荷)的泄放通道,,又是系統諧振的阻尼元件,。2、單相故障時,,非故障相穩態電壓比采用中性點不接地或消弧方式的穩態電壓升高稍低,。3、由于顯著的阻尼作用,,可消除由于各種原因引起的系統諧振過電壓(如:鐵磁,、高頻、分頻,、斷線,、線性諧振等)。4,、有效限制單相故障時的過電壓倍數,,原因:

  • 接地電阻柜為什么要選擇中性點接地,?

    接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點,。在接地電阻柜的影響下,,當發生非金屬接地時,,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,,同時,健全相電壓的上升也明顯減少,,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。 通過發電機電阻柜將中性點接地,,可以將故障電流限制在一個適中的大小,,一方面可以保證繼電保護的選擇性和靈敏性,另一方面要盡可能保證故障點不被破壞,,將暫態過電壓限制在正常線對中性線電壓的26倍以內,,防止電弧重燃,防止因電弧接地過電壓而損壞主設備,。同時,,電阻的阻尼對防止鐵磁諧振過電壓有重要作用。 根據使用條件的不同,,中性點接地電阻柜可分為室內型和室外型,。送絲方式可采用向上移動、側進下出,、向上退出和向下進入下出等方式,。并采用向上運動。側向進出時,,柜體頂部裝有穿墻套管,,阻力柜體頂部裝有吊環,便于吊裝,。電阻器可由特殊合金材料或非金屬特殊材料閥板制成,。 安裝中性點接地電阻柜后,當發生非金屬接地時,,由于接地地址電阻的影響,,流經接地地址和中性點的電流明顯低于金屬接地,同

  • 中性點經電阻接地方式特點的分析

    中性點電阻是耗能元件,,也是阻尼元件(而消弧線圈是諧振元件),。 可以降低工頻過電壓,單相接地故障時非故障相電壓< 3 相電壓,,且持續時間很短,。 有效地限制弧光接地過電壓,,在中性點經電阻接地的配網中,當接地電弧熄弧后,,系統對地電容中的殘荷將通過中性點電阻泄放掉,,在下一次燃弧時其過電壓幅值和從正常運行情況發生單相接地故障時的情況相同,不會產生很高的過電壓,。中性點電阻阻值越小,泄放殘荷越快,。適當選擇中性點電阻值,,可以將過電壓倍數限制在滿意的范圍內。 是消除系統各種諧振過電壓的最有效措施,,中性點電阻相當于在諧振回路中并接一個阻尼電阻,,由于電阻的阻尼作用,基本上可以消除系統的各種諧振過電壓,。試驗表明,,只要中性點電阻不是太大(不大于1500Ω),就可以消除各種諧振過電壓,,電阻值越小,,消除諧振的效果越好。

  • 中性點接地電阻柜一般是多大尺寸的

    中性點接地電阻柜一般是多大尺寸的?一般尺寸中,,保定眾邦電氣有限公司的中性點接地電阻柜有1500X1500X2400mm,、1600X1600X2400mm等不同的規格,不過根據要求,,可以調整設計不同的尺寸,。電阻柜 尺寸的大小是一般是根據客戶要求的參數,如阻值,、散熱等具體參數要求來設計適合的尺寸,,一般情況是沒有相同的尺寸。     1,、該系列產品是由國外進口不銹鋼合金制作電阻元件,,溫升系數低,阻值變化率小

  • 中性點接地電阻柜有多少種類

          電阻柜屬于中性點保護設備,,它安裝在被保護設備和地之間,,可以說是一種較好的成套接地設備,在國內外已經使用了十幾年,,由于其本身的可靠性和實用性,,所以現在規定中性點一定要加裝此設備,而且經過這么多年的研究,該設備也不斷得到了很多的改進和發展,,具有了應用范圍,,通常情況下我們可以將其安裝于發電廠, 用電系統,,變電所供電系統,,工礦企業配電系統中,以實現這些電網采用中性點經電阻接地的系統運行方式,。保定眾邦電氣長期致力于中性點保護設備的研發和生產,,根據實際運行情況,研發生產了變壓器中性點接地電阻柜和發電機中性點接地電阻柜,,以根據被保護對象的不同而區別對待,,它的組成一般為接地變,電阻器,,電流互感器,,隔離開關,柜體等,,具體也可以根據現場情況單獨設計方案。       它的作用是:對于中性點通過電阻接地的方式,,這個接地可以使得變壓器單相對地故障,,電流加大,提高變壓器保護的靈敏度,,確保保護在故障時,,能過立即斷開,同時部分解決了完全不接地系統的中性點偏移,,造成的非故障相電壓升高以及限制電容電流的作用,。變

  • 中性點接地電阻柜的工作原理

    我公司生產的接地電阻柜首先要保證產品質量有的客戶一直要低價,低價,,選用的原材料之類的不管,。我們做數據中心的電阻,行業間大家互相壓價,,可是大家不知道的一方面是,,每年電阻柜燒的有很多,帶變壓器的變壓器燒的很多,,如果燒一臺,,可能多臺都白做了,信譽下降,,更多的是自己的信心下降,。我們100安的都用130安的片子,一直不敢換,我們用4個單元,,好多家用2組,,6kV的才用1組。這樣的公司都是主做別的產品,,臨時做幾臺,。10S能堅持6S就已經很不錯了。我們1000安的用戶沒有通知做報告,,溫升不到500℃,,國標72010秒的接地接近1分鐘才燒毀。每個訂單的艱難,,我們也要保證質量迎難而上,。

  • 中性點接地電阻裝置的設計要領?

    我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!

  • 690V系統中性點電阻柜接地問題

    各位大俠,在選煤廠690V系統中設計有中性點接地電阻柜,,電阻為200~400歐姆可調,,變壓器為500kVA角星接法。現在問題:在低壓進線開關未合閘情況下,,測得三相電壓差30V左右(400歐姆) 在低壓進線開關未合閘情況下,,測得三相電壓差20V左右(200歐姆) 低壓進線開關未合閘和合閘情況下,測得三相電壓平衡(不接電阻柜) 經檢查系統無絕緣問題,,請教應當是什么情況下產生這種問題,。

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,,這是出于什么考慮呢,?

  • 中性點不接地或經高電阻接地的優越性

    低壓廠用電系統中性點不接地或經高電阻接地方式均屬中性點不接地范疇,以下簡稱“不接地系統”,。中性點不接地系統的供電網絡優越性主要為:(1)饋電電纜發生單相接地時,,允許繼續運行一段時間,給運行人員以較多的處理事故時間,。(2)單相接地故障時不要求回路熔斷器動作,,可以避免在中性點接地系統中所存在的因單相接地電流太小而不能使熔斷器動作的問題。在中性點直接接地系統的設計中,,當在較長的電纜末端單相接地故障時,,由于電纜的阻抗大而造成短路電流太小,無法滿足熔斷器動作靈敏度的要求,。尤其是在大容量遠距離電動機供電回路中,,單相短路電流與電動機額定電流相差無幾,,為使熔斷器在電纜末端單相接地時仍能動作,除了盡量采用大截面電纜外,,還需使用四芯電纜,,以降低回路的零序阻抗,使單相短路電流盡可能地大,,來滿足回路熔斷器動作靈敏度的要求,。但是,當電纜長度達到180~240m及以上時,,無論是加大電纜截面,,還是采用四芯電纜,都無法滿足熔斷器動作靈敏度的要求,。而上述電纜長度在大型發電廠中卻是很常見的,。采用低壓中性點不接地系統后,由于單相接地時僅為電容電流,,不用要求保護立即斷開回路,,所以上述問

  • 中性點經電阻接地問題想請教各位大神,!

    為什么中性點經電阻接地可以抑制諧振過電壓,,也可以限制間歇電弧過電壓?是因為能迅速切除故?,?dòng)作時間短,?中點電位衰減快?求詳細原理,。。,。提前感謝了

  • 中性點接地電阻柜制作原理是什么

        中性點接地電阻柜制作原理是什么,?配電系統中性點通常可分為不接地系統,、經電阻接地系統和經消弧線圈接地系統,。各種接地方式不同,使用方式也不同,。隨著城網農網改造的深入發展,,6KV~35KV配電網容量迅速增加,網絡結構日趨完善,,根據建設需要,,架空裸導線路正逐漸被電纜和絕緣導線線路替代,與此同時,,由于過電壓引發的開關柜和家用電器燒壞等事故也屢見不鮮,。因此,,如何有效經濟的設置中性點接地成為當前供用電工作的重點。     當安裝中性點接地電阻柜后,,當發生非金屬性接地時,,受接地點電阻的影響,流過接地點和中性點的電流比金屬性接地時有顯著降低,,同時,,健全相電壓上升也顯著降低,零序電壓值約為單相金屬性接地的一半,。由此可見,,采用中性點經電阻接地,有接地故障時可起到限流降壓作用,。有試驗表明,,由于中性點電阻能吸附大量的諧振能量,在有電阻器的接地方式中,,從根本上抑制了系統諧振過電壓,。     變壓器星接時可以直接使用電阻接地系統,變壓器為角接時,,可以安裝獨立的接地變壓器,,中性點電阻與之連接使用。采用經電阻接

  • 中性點接地電阻柜要用多久才能維修,?

    中性點接地電阻柜要用多久才能維修?變壓器,、發電機中性點接地電阻柜在運行一段時間后,,需要進行維護和檢修,這樣可以避免運行中出現問題,,延長電阻柜的使用壽命,。真空接觸器和隔離開關需要定期檢查,系統要檢查確認沒有接地故障,。在接地故障或雷雨,、大風天氣等情況下。,,中性點可能帶電,,禁止調試和操作接地電阻柜。 當變電站接地系統采用電阻柜接地方式時,,零序電流的檢測不能中斷,。同時電阻值變化是否與銘牌要求一致,誤差在5-10%以內,。 如果電阻柜的智能監控保護裝置安裝在電阻柜內,,需要調節電流比,、啟動電流和電子溫濕度。當超過設定值時,,相應的接地電流報警和電阻過熱報警節點將輸出內容,。 再次檢查設備的輸入參數是否足夠正確。裝置正常投入運行時,,接地電流,、電阻溫度等參數符合要求,方可投入運行,。您可以將隔離開關投入運行,。

  • 中性點接地電阻柜的工作原理及特點

    中性點接地叫工作接地是指發電機、變壓器的中性點接地,,主要作用是加強低壓系統電位的穩定性,,減輕由于一相接地,高低壓短接等原因產生過電壓的危險性,。中心點不接地的變壓器,,其中性點接電阻,一是為了加大單相對地短路電流,,以確保保護的靈敏度,,而也是為了抑制發生單相對地短路故障時的過電壓水平。為了達到這個目的,,盡量將在發生故障時流過電阻的電流值,,調到與該變壓器供電網絡的電容電流值基本相同,從而達到最好的抑制過電壓效果,。

  • 中性點接地電阻柜尺寸一般是多大的?

    一般尺寸有1500X1500X2400mm,、1600X1600X2400mm等不同的規格,不過根據要求,,可以調整設計不同的尺寸,。電阻柜 尺寸的大小是一般是根據客戶要求的參數,如阻值,、散熱等具體參數要求來設計適合的尺寸,,一般情況是沒有相同的尺寸,。 1,、該系列產品是由國外進口不銹鋼合金制作電阻元件,溫升系數低,,阻值變化率小 2,、采用陶瓷與云母雙重絕緣,穩定性能高 3,、螺栓連接,,方便拆卸,,連接可靠 4、獨特的鋼柵結構設計:便于散熱,; 5,、電阻片的熱容量大:通過獨特的加工工藝,單片電阻片的額定功率可達到1200瓦,; 6,、阻值偏差小:電阻片的制造公差可小于±5%,; 7,、電阻片的阻值可調節范圍廣:?jiǎn)纹秶?.005~11.7Ω; 8,、電阻片的絕緣性能強:電阻BANK與支撐件耐壓可達8.3KV,; 9、熱態時阻值變化率?。弘娮杵捎脟?guó)外進口不銹鋼材料,,溫度系數低,熱態阻值變化率可不高于20%,; 10,、抗振性強:電阻片之間采用不銹鋼螺栓鏈接

  • 中性點接地電阻柜里的電阻器如何選擇

    中性點接地電阻柜里的電阻器如何選擇?接地電阻柜屬于中性點保護設備,,接地電阻柜安裝在被保護設備和地之間,,可以說是一種較好的成套接地設備,在國內外已經使用了十幾年,,由于其本身的可靠性和實用性,,所以現在國家電網規定中性點一般要加裝此設備,而且經過這么多年的研究,,接地電阻柜也不斷得到了很好的改進和發展,,具有了更廣泛的應用范圍,通常情況下我們可以將其安裝于發電廠廠用電系統,、變電所供電系統,、工礦企業配電系統中,以實現這些電網采用中性點經電阻接地的系統運行方式,。