技術措施第4.1.2條 非高層民用建筑及高度大于24M的但曾公共建筑下列部位應設防,、排煙設施:其中有一條是:地下室,、公共建筑中長度大于20M的疏散內走道,,其它建筑中長度大于40M的疏散內走道,。第4.1.6條 自然排煙口,宜設置在......,。排煙口距該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30M,。根據這兩條,我認為長度超過20M的內走道若自然排煙,,可開啟外窗距走道最遠點不超過30M就可以,。但最近做的一公共建筑,裙房部分有一段內走道,,長度大概40M,,從走道無窗的一端算起,二十五六米處有可開啟外窗,,開窗面積滿足要求,,我認為可以自然排煙,。但是消防局不認可,我們老總理解為從內走道一端算起,,只要20M之內沒有外窗,,就不滿足上述第4.1.2條的規定,應該設機械排煙,。到底應該怎么理解才對,,請大家說說。
一個宿舍樓,,分集水器放在內走廊里,,走廊里沒有特意盤管,只有從房間里出來到走廊里分集水器的盤管,,這種情況下走廊里還用布置伸縮縫嗎
對于辦公室的走廊裝飾問題,,很多朋友都會比較忽視。其實,,可別小看了這辦公室走廊的作用,,它可是鏈接各個辦公場所的交通要道,裝飾得好的話給整個辦公環境都能增色不少,,要是不夠重視,,往往會成為整個辦公室的敗筆之處。下面跟著小編一起了解下辦公室走廊裝修都有哪些注意事項吧 一:材質要防滑耐用 辦公室走廊裝飾的色彩選擇,,光注意了這點還不夠,,更重要的是在功能使用上多下點功夫。由于走廊是員工們頻繁經過的地方,,所以其地面裝飾必須具有很好的防滑性和耐磨性,。所以比較適合選用耐磨瓷磚,這樣既大氣又很實用,。
塔什庫爾干縣連通瓦罕走廊,,沿塔什庫爾干河支流辛滾河谷上行,穿越分水嶺,,直通穆爾加布河上游阿克蘇河谷,,距離最近,辛滾河谷內塔什庫爾干-阿然保德公路通暢可以通過改造提升等級,。
知識點:高壓線走廊
某高檔公寓樓,共11層,,走廊呈“E”字型,,橫向長40米,,縱向長70米,走廊寬1.8米,,層高3.2米,,吊頂后高2.8米。整個建筑無中央空調系統,,由各業主入住后自行安裝分體機?,F(xiàn)請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙)?如需要,,送風量如何確定,?知道這里的網友素質高,專業知識強,,特地請教,,請各位前輩幫幫忙!
現在一個辦公樓的項目,,其頂層一走廊設計為圓頂的Ｄ料為透光材?,這樣在走廊最高點設噴頭似乎有難度,,在旁邊因為材料問題又難開孔。不知各位有什么好方法,?還有這種地方能用側噴嗎,?如可以設置有什么要求嗎?
我在走廊上下布了六個泛光燈,可是黑影總去不掉
70多米長的走廊(吊頂),,照明,、插座、空調一共大約150根線,,難道都穿管敷設嗎,?我用的是金屬橋架,,我們單位的以為老工程師說,,民規上規定了,如果用線槽的話不能超過30根,,如果用橋架的話,,只能敷設電纜,不能是電線,,因為橋架本身就叫“電纜橋架”,。 請問各位,,象這種情況 你們是怎么做的呀?
請問各位,,當架空蒸汽管線在高壓走廊一側布置或者從高壓走廊低下經過的時候,,凈距要求是怎么樣的?在哪里可以查到相關的數據,,先謝了,。
:lol :lol 現有一個圖紙需要審核,。俺不知道怎么辦了,。:( 一個走廊2條生產線,2條生產線不同時用,。A線用時b線不想送風,,但是不用b線的房間就形成負壓了。b線用前清廠(打草衛生,消毒)問:這樣的走廊和房間能通過GMP和FDA嗎,?補充:生產線的級別為B+A :L
不知道這個多層的走廊還需不需要設機械排煙,,因為有一邊走廊的長度大于30m?[ 本帖最后由 lkexian2008 于 2009-6-30 08:05 編輯 ]
如圖所示地下設備房單獨一個防火分區有個問題很疑惑核心筒周圍這塊區域算內走廊嗎需要做排煙嗎面積約為370平[ 本帖最后由 lx0314 于 2010-3-24 13:21 編輯 ]
請教下大家這個繞一圈距離不超過30m只有兩端有個窗子,我認為不要機械排煙,。不知道大家怎么看,?
走廊的設計流行趨勢 盡量避免狹長感和沉悶感。采用手法可以很多,,比如:在走道上掛字畫作為藝術走廊;亦可在墻壁上用毛石等稍作處理制造仿古感覺;還有做壁龕,、小景點等造成趣味中心,等等。 營造寬敞的空間,。一個狹長單調的走廊給人的感覺是沉悶的,,壓抑的,不舒服的,,因此走廊的設計一定要注意有足夠的空間,,不能因為擔心占用面積或覺得浪費而人為縮小 豐富且巧用光源。說到走廊裝飾,,得提到一個“占天不占地”的原則,,因為走廊裝飾的美觀主要反映在墻飾上,像這樣一個精美的墻飾,,經過柔和的燈光的照射,,真是精美絕倫。走廊的裝修要點
我現在有一個醫院工程,,在走廊吊頂內有,,給水、排水,、電纜橋架,、空調、通風,、消防,、噴淋等等。,。,。。,。而且不同專業又不是同一中標人,。設計單位沒有設計詳細的布置圖。我們作為建設單位將來的協調工作將非常難,,而且現在急需確定吊頂的標?不知道該如何辦,。應該另找設計單位設計布置吊頂內的各個管道,還是找原設計單位,,聽說有一個防止碰撞的軟件,,有嗎好用嗎? 我該怎么辦,?幫忙想想辦法,謝謝了
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-1-4 17:19 編輯 擬建五層框架結構樓房,,地基尺寸如何確定?走廊怎么設計,?對存在的水井需要進行怎樣的加固,?跪求詳細方案,。
室內往往對凈高有要求,,或者有些商改住,復式的,,噴淋管道在走廊處穿梁,,結構也同意且滿足規范要求,那么問題來了,,方案選哪種,?方案一,消防水阻小,,彎頭少,,橋架在下,便于布線和橋架檢修,,一般可以滿足《建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002》中12.2.1-2表的要求,。缺點,有人說噴淋管道不能在橋架上方,,理由是怕滲漏,,引起火災。只是,,按方案一,,其上方是直線管段,垂直方向沒有接口,,應該不至于,,大家覺得呢?方案二,,優點是滿足水管在橋架下方,,避免漏水。缺點是消防水阻大,,彎頭較多,,雖然滿足了在橋架的下方,但水平距離,,尤其是右邊支管與橋架水平距離難滿足0.4米的要求,。各位水友是如何考慮和選擇的?
初入給排水行業,,想請教大神一個問題如圖,,一側是40m多長玻璃幕墻,一側是上空墻壁,想請教這個走廊上的消火栓如何布置,?立管又該放在哪里呢,?
70米長的彎折走廊,總面積300平米左右,,因為中間有一部分的頂棚無法走管,,所以打算設置兩臺排煙風機,才能滿足最遠點距排煙口不超過30米的要求,,這樣的話是否該把一條走廊劃分為兩個防煙分區,?之前好像沒有遇到過一條走廊還要劃分防煙分區的問題,不知道對不對,,請前輩幫忙解答:handshake