1、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流,?2、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
1、中性點不接地系統中,,單相接地短路時,,原中性點電位是多少?既然大地是0電位,,為什么還有從大地到非接地兩相的容性電流,?是否非接地相電壓在負半軸時才有這個容性電流?為什么單相接地情況下還可以允許系統繼續工作一段時間,?
1 電力系統中性點接地方式的分類 電力系統中性點接地方式有兩大類,一類是中性點直接接地或經過低阻抗接地,稱為大接地電流系統,另一類是 中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,稱為小接地電流系統,。其中采用電廣泛的是中性點接地,中性點經過消弧線圈接地和中性點直接接地等三種方式。 1.1中性點不接地系統 中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省,、適用于農村10KV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡,。當中性點不接地的系統中發生一相接地時,接在相間電壓上的受電器的供電并未遭到破壞,它們可以繼續運行,但是這種電網長期在一相接地的狀
電力系統中性點的運行方式是指系統中主變壓器和發電機中性點的接地方式。 在110KV及以上的大接地電流系統中,,主變壓器中性點均采用直接接地方式(自耦變壓器中性點一般直接接地,,普通變壓器中性點經隔離開關接地)。但是,,系統中的主變壓器投入運行后,,并不是所有主變壓器的中性點均接地運行,系統中主變壓器中性點的接地數目均按下列要求安排: A,、在系統發生單相接地時,,使系統非故障相工頻過電壓不超過該系統閥型避雷器的滅弧電壓(中性點接地數目應使系統零序電抗與正序電抗之比x0/x1<3); B,、使系統單相接地短路電流不超過三相接地短路電流,; C,、保證該系統在任何故障形式下,都不應使電網解列成為中性點不接地的系統,。 發電機電壓系統為小接地電流系統,,由于發
我發電廠兩臺主變,分別是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,,不并列運行),,110kV中性點裝35kV單相隔離刀閘接地,請問檢修完成后,,分別空載投入兩主變時及正常運行時中性點接地刀閘的運行方式,。需要跟調度(地調)申請嗎?請說明白理由和規程出處,。謝謝,。
電力系統中性點接地方式及運行分析
請問我國電壓0.4KV、3~35KV和110KV及以上電壓等級的電網中性點運行方式各有什么不同,,有什么利弊,?請大家發表意見共同探討,以求共同進步
電力中性點接地方式選擇,、設計,、施工、運行與改造手冊1.李健 于碩實 主編 當代中國音像出版社本書原價9百多,,朋友們下載完了后建議用超星打開來看,,用pdf打開會提示有數據丟失。本書只做學習參考,,不得用來進行商業及贏利性質的行為,,后果不與本人有關。
中性點接地方式及其影響摘要: 中性點直接接地方式,,即是將中性點直接接入大地,。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,,其接地電流很大,,使斷路器跳閘切除故障,。這種大電流接地系統,,不裝設絕緣監察裝置,。 關鍵詞: 中性點 接地方式1 中性點直接接地 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地,。該系統運行中若發生一相接地時,,就形成單相短路,其接地電流很大,,使斷路器跳閘切除故障,。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置,。 中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,電網選用的絕緣水平高低,,反映的是風險率不同,,絕緣配合歸根到底是個經濟問題。 中性點直接接地系統產生的接地電流大,,故對通訊系統的干擾影響也大,。當電力線路與通訊線路平行走向時,由于耦合產生感應電壓,,對通訊造成干擾,。 中性點直接接地系統在運行中若發生單相接地故障時,其接地點還會產生較大的跨步電壓與接觸電壓,。此時,,若工作人員誤登桿或誤碰帶電導體,容易發生觸電傷害
請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統,。 2.如果是屬于小接地電流系統,,那么與不接地系統相比,有什么優點,。 3.經電阻箱接地的系統,,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎,? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎,?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢,? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線,。用的是不接地系統,,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,,盼各位高手指點,。
是通過接地變壓器,、消弧線圈還是電阻接地,,還是直接接地?變壓器低壓端中性點接地是否一般采用直接接地,?如果是高壓端則又是選擇哪種方式呢,?
中性點電阻是耗能元件,也是阻尼元件(而消弧線圈是諧振元件),。 可以降低工頻過電壓,,單相接地故障時非故障相電壓< 3 相電壓,且持續時間很短,。 有效地限制弧光接地過電壓,,在中性點經電阻接地的配網中,當接地電弧熄弧后,,系統對地電容中的殘荷將通過中性點電阻泄放掉,,在下一次燃弧時其過電壓幅值和從正常運行情況發生單相接地故障時的情況相同,不會產生很高的過電壓,。中性點電阻阻值越小,,泄放殘荷越快。適當選擇中性點電阻值,,可以將過電壓倍數限制在滿意的范圍內,。 是消除系統各種諧振過電壓的最有效措施,中性點電阻相當于在諧振回路中并接一個阻尼電阻,,由于電阻的阻尼作用,,基本上可以消除系統的各種諧振過電壓。試驗表明,,只要中性點電阻不是太大(不大于1500Ω),,就可以消除各種諧振過電壓,電阻值越小,,消除諧振的效果越好,。
我國電力系統常用的中性點接地方式有:中性點直接接地、中性點不接地,、中性點經消弧線圈接地(諧振接地),、中性點經電阻接地這四種方式。電力系統接地運行方式涉及電網的安全運行,、供電可靠性,、用戶用電安全等諸多重要問題。 在專業技術方面涉及電力系統,、過電壓與絕緣配合,、繼電保護,、通信與自控、電磁兼容,、接地設計等諸多領域,,是一個內容廣泛的系統問題,。 我國中壓電網的供電系統中,,大部分為小電流接地系統(即中性點不接地或經消弧線圈或電阻接地系統)。我國采用經消弧線圈接地方式已運行多年,,但近幾年有部分區域采用中性點經小電阻接地方式,,為此對這兩種接地方式作以分析,對于中性點不接地系統,,因其是一種過度形式,,其隨著電網的發展最終將發展到上述兩種方式。 中性點經小電阻接地方式世界上以美國為主的部分國家采用中性點經小電阻接地方式,,原因是美國在歷史上過高的估計了弧光接地過電壓的危害性,,而采用此種方式,用以泄放線路上的過剩電荷,,來限制此種過電壓,。中性點經小電阻接地方式中,一般選擇電阻的值較小,。在系統單相接地時,,控制流過接地點的電流在500A左右,也有的控制在100A左右
淺談10KV配電網中性點接地方式[摘 要] 本文通過對三種不同接地方式的比較,,闡述了不同接地方式的特點,,提出了應結合實際電網結構和發展來選擇合理中性點的接地方式。 [關鍵詞]10kV配電網 中性點 接地方式 1.三種不同接地方式在我國的10kV配電系統中,,中性點的接地方式基本上有三種:中性點絕緣接地方式,、中性點經小電阻接地方式和中性點經消弧線圈接地方式。這三種接地方式各有優缺點,,特別對于小電阻接地和消弧線圈接地方式孰優孰劣問題,,一直存在不同的觀點。 1.1中性點不接地 中性點不接地方式是我國10KV配電網采用得比較多的一種方式,。這種接地方式在運行當中如發生了單相接地故障,,由于流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,當10kV配電系統Ijd限制在10A以下時,,接地電弧一般能夠自動熄滅,,此時雖然健全相電壓升高,但系統還是對稱的,,故可允許帶故障連續供電一段時間(規程規定為2小時),,相對地提高了供電可靠性,。這種接地方式不需任何附加設備,只要裝設絕緣監察裝置,,以便發現單相接地故障后能迅速處理,,避免單相故障長期存在發
最近做了個小變電所,是煤礦地面的幾條皮帶,。,。最長皮帶有500多米,電機功率200kW,??紤]用660V配電,變電所接地究竟采用不接地形式還是中性點經電阻接地呢,?如何計算,?粗粗的計算了一下,過程如下:上圖是看過的一篇文章的介紹,,然后自己親自算了一遍結果,。
變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地,。如變壓器中性點接地,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等,。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地,。如避雷針,、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油,、天然氣儲罐和管道等,,為了防止靜電危險影響而設的接地,稱為防靜電接地,。
主 要 內 容一,、110kV及以上電網中性點接地方式二、配電網中性點接地方式110kV及以上電網中性點接地方式■ 110kV~500kV系統應該采用有效接地方式,,即系統在各種條件下應該使零序與正序電抗之比(X0/X1)為正值并且不
我國采用經消弧線圈接地方式已運行多年,,但近幾年有部分區域采用中性點經小電阻接地方式,它們都屬于中性點不接地系統。隨著采用電纜線路的用戶日益增加,,系統單相接地電容電流不斷增加,,導致電網內單相接地故障擴展為事故。世界各國對中壓電網中性點接地方式有不同的觀點及運行經驗,,在中壓電網改造中,,其中性點的接地方式問題,現已引起多方面的關注,,面臨著發展方向的決策問題,。下面對分析中性點不同的接地方式與供電的可靠性。 一,、中性點經小電阻接地方式 世界上以美國為主的部分國家采用中性點經小電阻接地方式,,中性點經小電阻接地方式可以泄放線路上的過剩電荷來限制弧光產生的過電壓,,由于美國在歷史上過高的估計了弧光接地過電壓的危害性,,因而采用此種方式。中性點經小電阻接地方式通過零序電流繼電器來保護線路,。其優點是:接地時,,由于流過故障線路的電流較大,零序過流保護有較好的靈敏度,,可以比較容易檢除接地線路;系統單相接地時,,健全相電壓不升高或升幅較小,對設備絕緣等級要求較低,,其耐壓水平可以按相電壓來選擇,。 但是其缺點也很明顯:由于接地點的電流較大,當零序保護動作不及時或拒動時,,將使接地點及
1 中性點直接接地 中性點直接接地方式,,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,,就形成單相短路,,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障,。這種大電流接地系統,,不裝設絕緣監察裝置。 中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,,電網選用的絕緣水平高低,反映的是風險率不同,,絕緣配合歸根到底是個經濟問題,。 中性點直接接地系統產生的接地電流大,故對通訊系統的干擾影響也大。當電力線路與通訊線路平行走向時,,由于耦合產生感應電壓,,對通訊造成干擾。 中性點直接接地系統在運行中若發生單相接地故障時,,其接地點還會產生較大的跨步電壓與接觸電壓,。此時,若工作人員誤登桿或誤碰帶電導體,,容易發生觸電傷害事故,。對此只有加強安全教育和正確配置繼電保護及嚴格的安全措施,
知識點:中性點
中性點運行方式
中性點運行方式專題,,為您提供中性點運行方式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與中性點運行方式 相關的專業交流討論,更多中性點運行方式相關內容請訪問