今天建筑專業問要我們電定一下"消防控制室"的大小.我倒是沒有看到過關于消防控制室的面積定位要求,請各位高手指教!!謝謝!!
最新的消防控制室通用技術要求
消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心
正在做一個小區,消防控制中心距最遠的樓大約400米,,因為工程一期就在小區的邊上,,所以消防控制中心就在整個小區的邊上了請教各位大俠,對于這么遠的距離是否允許,,規范上也沒有查到,。請各位指點小弟,謝謝
對于消防控制室:新《火災自動報警系統設計規范》中3.4.8:在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m,。這個如何理解,?是指的是:只要這個消防控制室里有人值班,那么控制盤的操作面,,就要距離墻3m嗎,?我也看到有的設計師:消防與安保合用的,盤前只留下了2m,。這個怎么看呀,?
消防控制室內應采用非燃燒體材料進行裝修消防控制室內嚴禁無關的水管道穿越消防控制室內嚴禁中央空調系統的管道穿越消防控制室設置在建筑內,,應采用耐火極限不低于3H的隔墻和2H的樓板與其他部位分開,并設置直通室外的安全出口。
消防控制室通用技術要求.rar
不多說了,,和新的2013版《火災自動報警系統設計規范》配套使用
消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心 (1)僅有火災自動報警系統且無消防聯動控制功能時,,可設消防值班室。 (2)設有火災自動報警和消防聯動控制系統的建筑物,,應設消防控制室,。 (3)消防系統規模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超過100m的高層民用建筑,,應設消防控制中心,。 一、消防值班室 消防值班室宜設在首層主要出入口附近,,可與經常有人值班的部門合并設置,。 二、消防控制室 1.消防控制室的門應向疏散方向開啟,,且控制室入口應設置明顯的標志,。 2.消防控制室內應設置備用照明,其作業面的最低照度不應低于正常照明的照度,。 3.消防控制室應采取防水淹的技術措施,。 4.消防控制室開向建筑內的門應采用乙級防火門 5.消防控制室應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。 6.消防控制室并不應設置在電磁場干擾較強及其他可能影響消防設備正常工作的安全
像住宅小區,,消防控制室與弱電控制室一般為合用一個控制室控制室內設雙電源箱末端切換像弱電的監控,、背景音樂以及機房空調插座等其它弱電系統電源也從雙電源箱內接出這樣是乎與《高層民用建筑設計防火規范》GB50054-95第9.1.3條“消防用電設備應采用專用的供電回路”有矛盾樣的。請問這樣合理嗎,?我看大多數設計院都是這樣的
消防控制室內設備的布置應滿足《火災自動報報系統設計規范》(GB50116-98)的要求,,獨立設置的消防控制室面積應滿足以下要求: 1、多層建筑和內部裝修的消防控制室(消防值班室)的建筑面積應不小于12平方米,; 2,、二類高層建筑和一類高層住宅樓的消防控制室的建筑面積應不小于15平方米,; 3,、一類高層建筑的消防控制室的建筑面積應不小于18平方米。 當消防控制室與保安監控室合用時,,消防控制室的面積除上述規定外,,還應加上保安監控設備安裝、人員值班等所需要的面積之和。請教上面說法正確嗎,?我在火災自動報警規范里面沒有找到相應的數據啊
一,、比如消控室設置有雙切箱,那么消控室內的照明,、插座和空調用電是否可取自該雙切箱,?各位實際設計當中是如何做的? 二,、如何消控室和監控室合并,,那么是否要設兩個雙切箱?其內部的照明,、插座和空調用電取自那個配電箱,? 三、根據民規23.4.1 5)款的要求:照明電源不應引自電子信息設備配電盤,。根據該條要求,,對于消控和監控合用的機房,是否需要設置三個雙切箱,?比如應急照明雙切箱,、消防控制系統雙切箱、監控系統雙切箱,。 歡迎各位積極發言,,發表你的高見。 謝謝,!
最近做有4個地上11層的住宅樓共200戶,其中2個塔式住宅,2個單元式住宅(均為2個單元),,11層的住宅樓的地下為停車場約4000平方米。地下一層設有生活泵房,、送排風機房,、消防泵房等。建筑專業問給消防控制人口留多大面積,,請問:如何確定消防控制室尺寸,?
[求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,如泵運行狀態信號,、過負荷信號,、低水位信號等。問這些信號線路是直接拉到消防控制室,?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的,?
什么時候需設,什么時候不用設置,,二類高層必設的條件,,及面積?多層需設置的條件?區域報警,?高手前來解答,,現在房間也是貴的哦!
請教,,某消防控制室的房間跨越伸縮縫,,并且在放聯動控制柜的位置,天花處有二樓的衛生間排污管裸露在消防控制室內,。根據《建規》11.4.4條規定嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過,。管路穿過是否是指水管一類的管路這樣設計是否違反消防規定?請解答,,謝謝,。如果屬于強條,那違反規定,,是否找設計院進行變更,?
1.面積哪里有相關要求啊 2.在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于 3m ,。 設備面盤后的維修距離不宜小于 1m,是不是意味著房間寬不小于4米啊3.消防控制室嚴禁穿過無關的電氣線路及管路,,埋地暗裝算
今天看到一套圖紙,。。,。消防控制室內,,采用換氣扇排風,同時機械送風,,送風量大于為排風量,,大2~3倍,這樣設計合理嗎,?送風量大于排風量,,室內必然產生正壓,消防控制室內好像沒規范規定這個方面,。求討論
消防控制室的設計要求
消防控制室的設計要求專題,為您提供消防控制室的設計要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防控制室的設計要求 相關的專業交流討論,更多消防控制室的設計要求相關內容請訪問