我現有一家火力發電廠的消防工程由于本常期做濕式系統對水噴霧\雨淋\水幕等一些系統不太熟悉望能給予指教.真誠的感謝!!!
對于在電力行業設計部門工作的同仁,,請教有關125MW及以上機組的火力發電廠水消防系統設計經驗,。對于有關消防規范理解不同,,目前國內火電廠的水消防系統基本為臨時高壓系統,火規中要求設置高位消防水箱,,同時又要求高壓消防系統宜設穩壓泵,,在設計中很難同時實現;希望得到同仁的幫助,。
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一個區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計,?小弟新手,,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層,。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,,是否合適,?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解,?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,,二層),,且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。,。。,。,。,。。,。,。?!
圖紙簡介: 本圖是某2×330MW熱電廠消防管道安裝圖紙,,圖紙包括管道總平面布置圖及生活給水管縱斷面圖和消防供水管縱斷面圖。 投稿網友: wangliang1001 上傳時間: 2014-09-1
發一個某電廠二期工程消防初步設計計算書供參考,,其中有一些問題求教.在計算書中管網的水力計算為估算,,有那位高手可提供詳細的環狀管網的水力計算過程.謝! 1 設計依據及基礎數據1.1 設計依據1.1.1 中華人民共和國消防條例1.1.2 國家,、部局技術規范,、規程、規定,、標準 《建筑設計防火規范》(GBJ16—87)(2001年版) 《火力發電廠與變電所設計防火規范》(GB50229—96) 《水噴霧滅火系統設計規范》(GB50219—95) 《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084—2001) 《火力發電廠生產、消防給水和排水設計技術規定》(DLGJ 24—91) 《低倍數泡沫滅火系統設計規范》(GB 50151—92)(2000年版)1.2 基礎數據1.2.1 主廠房體積約為5.0×105 m3,鍋爐房高度為75.8米,; 1.2.2 空氣預熱器消防用水量300 t/h ,;1.2.3 電氣專業提供的變壓器資料;1.2.4機務專業提
各位大神,,小弟以前一直做數據中心的消防設計,,現在BOSS給了一個火力發電廠的方案給我扒量,但是圖紙梯?,實在是扒不了,,然后領導就讓給我重新設計一版圖紙,投標在即,實在是找不到消防的板塊,,所以來這里發個求助帖,,勞駕各位大大幫助一下呀,給個設計思路就行,,以前沒接觸過火力發電廠,,實在是狗啃烏龜無從下口啊。,。,。。
論文簡介:隨著電力行業的快速發展和我國設計單位逐漸實施的走出去戰略,,越來越多的國內外電力工程設計對現行的設計模式提出挑戰,。 投稿網友:wzhsh831217 上傳時間: 2013-11-14 <
發電廠與變電所消防設計實用手冊
消防聯動系統中,,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源,?
各位,,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,,其水炮傾角是多少,,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎,?誰有消防炮的圖塊,,共享下可否?
現在我在設計一間4S點的消防系統,。但是遇到了一些問題,,想請假一下各位。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米,;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區,;二樓為辦公室),,第二幢為一層飯堂Ｏ?層員工宿舍,。問題:1,;請問怎么確定建筑物的性質?2,;消火栓用水量怎么確定,,還有火災的持續時間? 3,;噴淋用水量怎么確定,,還有火災的持續時間?
論文簡介:一,、建筑分類二,、消防車道三、防火分區四,、安全疏散五,、疏散寬度六、樓梯形式七,、防火分區的劃分方式八,、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,,非常不錯,拿出來分享,。
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑,、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑、療養院的病房樓,、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓、病房樓,、手術部等,;根據這個規范,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的,?還是只要是幼兒園必須做消防報警,。
1、室內消防栓目前按照新版規范是不是不用設置啟停消防泵按鈕呀,?報警按鈕需要設置嗎,?2、地埋消防水主干管網是不是必須要采用鋼管,,能否采用鋼絲網骨架復合管,?這個規范上有明確要求嗎?3,、電纜豎井一般采取哪種消防措施比較安全可靠,?
電廠消防設計
電廠消防設計專題,為您提供電廠消防設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電廠消防設計 相關的專業交流討論,,更多電廠消防設計相關內容請訪問