  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,所以不認為存在問題,。我想問下,,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行,?

  • 要求消防強切的電源供電

    新手剛入?,請教一個問題,項目是一個綜合體,,裙樓4層,,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求,。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源,?電源箱需要怎么設置,?每層一個?

  • 什么是消防電源?對其有何基本要求,?

    什么是消防電源,?對其有何要求? 向消防用電設備供給電能的獨立電源叫消防電源,。 工業建筑,、民用建筑,、地下工程所設的消防控制室、消防水泵,、消防電梯,、防排煙設施、火災自動報警,、自動滅火系統,、應急照明、疏散指示標志和電動的防火門窗卷簾,、閥門等消防用電,,都應該按照現行《工業與民用供電系統設計規范》的規定對其電源進行設計。 消防對電源及配電的基本要求如下: (1)可靠性,?;馂臅r若供電中斷,會使消防用電設備失去作用,,貽誤滅火戰機,,給人民的生命和財產帶來嚴重后果。因此,,要確保電源及其配電的可靠性,。可靠性是諸要求中首先應考慮的問題,。 (2)耐火性,。火災時系統應具有耐火,、耐熱,、防爆性能。上建方面應采用耐火材料建造,,以保障其具有不間斷供電的能力,。 〔3)安全性。保障人身安全,,防止觸電事故,。 (4)有效性。保證供電持續時間,,確保應急期間消防用電設備的有效性,。 (5)科學性。在保證可靠性,、耐火性,、安全性和有效性的前提下,還應確保供電質量,力求系

  • 消防電源監控系統產品要求很高

    國家〈火規〉3.4.2 章節里面 消防控制室內設置的消防設置裝備部署應包羅火警報警控制器,、消防聯動控制器,、消防控制室圖形表現裝置、消防專用德律風總機,、消防應急廣播控制裝置,、消防應急照明和疏散指示體系控制裝置、消防電源監控器等設置裝備部署或具有相應功效的組合設置裝備部署,。消防驗收時,,消防設備電源監控系統是必檢內容,不安裝無法通過驗收,。

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復

  • 消防疏散梯照明電源是否要求是消防電源?

    困惑:消防疏散梯照明電源是否要求是消防電源,?現象:發現許多大樓消防疏散梯照明電源一般取本層照明電源(三類負荷),只是在每層歇臺或平臺上設置一盞雙頭應急燈.建議:若消防疏散梯照明電源是消防電源,,且有應急燈光不是更安全.不知規范里就電源問題是否有規定.謝謝各位指點,!

  • 切斷非消防電源如何設計,?

    消防聯動系統中,,要切斷非消防電源,該如何設計,?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源,?

  • 關于消防主泵,、備泵設置要求

    偶然機會看到一條檢查組對企業進行檢查的報道,,其中有關于消防泵存在的問題: “1家企業消防水泵均采用電動泵,另1家企業則均為柴油機泵,,這都不符合企業消防水泵主泵應采用電動泵,、備用泵應采用柴油機泵的規定”。 以前沒注意過有類似的要求,,還請大家?guī)兔χ赋鍪悄膫€規范的哪個條款,,謝謝。

  • 配電室消防如何設計,,如何要求

    請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 關于消防負荷雙電源的問題

    情況是這個樣子的,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,,共計四個按鈕箱,樹干式配電,,選用PC級ATSE,,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎,?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,,謝謝。

  • 關于非消防電源的切斷問題

    關于非消防電源的切斷問題,,規范規定的太籠統,,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議,。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎,?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎,。我的看法:上述2,、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,,不利于疏散,,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低),。所以,,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,,不切斷電源,。請大家指教,。

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級,!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 電機啟動對電源容量要求

    如題目,,我想知道230KV,,380V電機變頻啟動對電源容量具體有哪些要求,如果電源只給一臺電機供電的話容量最小不低于多少,?我查了不少資料,,但是一直沒找著相關的資料。希望各位電器達人給點建議也行,。另外其他啟動方式比如軟起,,星三角啟動對電源要求如何。[ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-4-16 10:29 編輯 ]

  • 消防電源負荷等級的判斷

    一個新建廠區,,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,,他的消防電源負荷等級

  • 對非消防電源的切斷問題

    根據我所收集的資料,,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,,主要涉及以下幾方面:1、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷,?2,、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷?3,、非消防電源自動切斷的實現方式,?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,各抒己見,,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助,。

  • 關于消防水鶴的設置要求

    關于消防水鶴的設置要求

    消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,,有法律條文嗎,?

  • 關于非消防電源切斷功能

    如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,,由于牽涉點太多而難以實現,,該怎么辦?

  • 關于非消防電源切除的疑問

    火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源,。我今天突然想到個問題,,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),,那么當其中某層發生火災時,那就全切除了,?

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范,。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。,?!小弟急需?。,?!

  • 關于消防用電雙電源問題,!

    現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,,高壓有兩路市電進線,,需手動切換,。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行,?

點擊加載更多

消防電源的要求

消防電源的要求專題,,為您提供消防電源的要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防電源的要求 相關的專業交流討論,,更多消防電源的要求相關內容請訪問