目前我所在的工程上使用的方式是,,在配電室市電跟備用發電機線路,,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題。我想問下,,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
新手剛入?,請教一個問題,,項目是一個綜合體,裙樓4層,,上面有2棟塔樓,。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,,那塔樓部分,,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置,?每層一個,?
什么是消防電源,?對其有何要求,? 向消防用電設備供給電能的獨立電源叫消防電源。 工業建筑,、民用建筑,、地下工程所設的消防控制室、消防水泵,、消防電梯,、防排煙設施、火災自動報警,、自動滅火系統,、應急照明、疏散指示標志和電動的防火門窗卷簾,、閥門等消防用電,,都應該按照現行《工業與民用供電系統設計規范》的規定對其電源進行設計。 消防對電源及配電的基本要求如下: (1)可靠性,?;馂臅r若供電中斷,,會使消防用電設備失去作用,貽誤滅火戰機,,給人民的生命和財產帶來嚴重后果。因此,,要確保電源及其配電的可靠性,。可靠性是諸要求中首先應考慮的問題,。 (2)耐火性,。火災時系統應具有耐火,、耐熱,、防爆性能。上建方面應采用耐火材料建造,,以保障其具有不間斷供電的能力,。 〔3)安全性。保障人身安全,,防止觸電事故,。 (4)有效性。保證供電持續時間,,確保應急期間消防用電設備的有效性,。 (5)科學性。在保證可靠性,、耐火性,、安全性和有效性的前提下,還應確保供電質量,,力求系
國家〈火規〉3.4.2 章節里面 消防控制室內設置的消防設置裝備部署應包羅火警報警控制器,、消防聯動控制器、消防控制室圖形表現裝置,、消防專用德律風總機,、消防應急廣播控制裝置、消防應急照明和疏散指示體系控制裝置,、消防電源監控器等設置裝備部署或具有相應功效的組合設置裝備部署,。消防驗收時,消防設備電源監控系統是必檢內容,,不安裝無法通過驗收,。
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
困惑:消防疏散梯照明電源是否要求是消防電源,?現象:發現許多大樓消防疏散梯照明電源一般取本層照明電源(三類負荷),,只是在每層歇臺或平臺上設置一盞雙頭應急燈.建議:若消防疏散梯照明電源是消防電源,且有應急燈光不是更安全.不知規范里就電源問題是否有規定.謝謝各位指點,!
根據我所收集的資料,,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,,主要涉及以下幾方面:1,、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2,、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷,?3、非消防電源自動切斷的實現方式,?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助,。
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),,當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,,該怎么辦,?
消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,,有法律條文嗎,?
火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源,。我今天突然想到個問題,,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),,那么當其中某層發生火災時,,那就全切除了?
小弟去年剛畢業,,第一次搞室外消防管道,,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,,埋深等要求不太清楚,,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。,。⌒〉芗毙瑁,。,。?/p>
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,,高壓有兩路市電進線,需手動切換,。其中消防用電回路有1000多安,,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!
某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷,。設置自備發電機,;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入,。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機,。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下,。按照消防驗收規范是應該啟動的,。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]
根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置,。問題是:出于經濟角度考慮,,可以在低壓配電房中設置非消,而不是分區分層設置,。當發生火災時,,直接在配電房切斷??尚袉??.
我是一位新手,請問一座8層醫院,,一級負荷有消防設備,、生活水泵、客用電梯,、消防電梯,、手術室,、手術室空調、走道照明其它為三級負荷,;請問發生火災時,,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,,手術室,?如何計算發電機功率?謝謝高手指點
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,,該如何設計,?像GGD的配電柜,能切斷嗎,,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
請大家討論一下,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
一個新建廠區,,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,,他的消防電源負荷等級
偶然機會看到一條檢查組對企業進行檢查的報道,,其中有關于消防泵存在的問題: “1家企業消防水泵均采用電動泵,,另1家企業則均為柴油機泵,這都不符合企業消防水泵主泵應采用電動泵,、備用泵應采用柴油機泵的規定”,。 以前沒注意過有類似的要求,還請大家?guī)兔χ赋鍪悄膫€規范的哪個條款,,謝謝,。