有1個新的工業廠區,,有多個工業建筑無。大部分建筑為丙類多層,、高層工業建筑,,均設置了火災自動報警系統(帶聯動功能)。我想按照如下方式設計:1,、全廠設計一個消防控制中心,,設置在某個廠房的一層;2,、設計了火災自動報警的工業建筑均設置1個區域報警控制,,在有人值班的值班室(或DCS控制室)設置區域報警控制器。 疑問:這個值班室(或DCS控制室)均不在底層,,是否滿足規范要求,?3、區域消防控制器通過聯網方式與消控中心的集中火災報警控制器聯絡,。4,、由于有十多個倉庫,是否每個倉庫都需要單獨引信號二總線,、DC24V電源二總線,、消防電話線。 疑問:如果每個都單獨引,,線路實在太多了,?歡迎大家發表意見。謝謝?。,?!
甲類工業建筑消防設計甲類工業廠房 除設計消火栓系統和建筑滅火器還應設計其它滅火系統嗎?我現設計藥廠的甲類原料藥車間目前只設計消火栓系統和滅火器還需設計其他滅火系統嗎甲類液體有甲醇,,氯仿等地上兩層車間 每層5m,。請教各位兄弟姐妹,在這里謝謝了,!
金屬新材料萃取車間,,萃取槽內裝有磺化煤油,請問下各位專家這種專家每個防火分區采用哪些消防設計方案比較好,?是每個防火分區統一采用全淹沒的滅火方式,,還是單個萃取槽單獨采用全淹沒方式?一般采用什么系統保護,?感謝
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一個區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
圖紙簡介: 這是某工業三層磚混結構廠房給排水消防設計圖,,圖紙包括:給排水、消防設計說明,,一層至三層給排水消防及滅火器平面布置圖,,屋頂水箱間給排水平面圖,給水,、排水,、消火栓系統圖。 投稿網友: zbm23lp 上傳時間: 2014-
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
1 電氣消防工程設計及施工的重要性 電氣消防設計是電氣設計的重要環節,,正確設計電氣火災防范圖紙,是確保建筑物使用者生命,、財產安全的重要防線,。近年來,電氣火災頻發,20世紀80年代以前,,火災年平均造成的損失低于3.5億元,,1993年以后,由火災造成的經濟損失年平均值約十幾億元,。由此,,電氣消防工程的重要性不言而喻?;馂陌l(fā)生后,,火勢的蔓延速度非常迅速,在此情況下,,僅依靠消防人員的救援常常無法保障相關人員的生命及財產安全,。因此,設計單位對建筑電氣設計中的消防設計應更加深人,,針對現行國家標準,,設計人員必須充分理解規程、規范對電氣消防設計的要求,,采用技術經濟合理,、安全可靠的建設方案及相應措施。 2 建筑電氣消防設計的主要內容 2.1 設計火災自動報警系統 &
小弟暖通出身,,消防才接觸,,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層,。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,是否合適,?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8,。4M,,二層),且此商業房以3,。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓,?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,,謝謝!?。,。。,。,。。,。,。?!
圖紙簡介: 本圖是某工業建筑廠房消防單項專業設計圖紙,,圖紙包括設計說明、一層消防平面圖,、二層消防平面圖,、三層消防平面圖及消防系統圖。 投稿網友: huangxin861 上傳時間: 2014-07-16
圖紙簡介: 這是某陶瓷廠三層磚混結構工業區消防設計圖,,圖紙包括:室外給水說明,,圖紙目錄,消防給水總平面圖,,首層至三層消防給水平面圖,,屋面消防給水平面圖。 投稿網友: huangxin861 上傳時間: 2014-07-16
各位,,有哪位大蝦做過消防炮設計,?消防炮型號中在一定壓力下的射程,,其水炮傾角是多少,向上還是向下,。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎,?誰有消防炮的圖塊,共享下可否,?
現在我在設計一間4S點的消防系統,。但是遇到了一些問題,想請假一下各位,。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米;一樓為新車展覽區和接待區,,還有一半的汽車維修區,;二樓為辦公室),第二幢為一層飯?,上?層員工宿舍,。問題:1;請問怎么確定建筑物的性質,?2,;消火栓用水量怎么確定,還有火災的持續時間,? 3,;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間,?
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,非常不錯,,拿出來分享,。
論文簡介:一、建筑分類二,、消防車道三,、防火分區四、安全疏散五,、疏散寬度六,、樓梯形式七、防火分區的劃分方式八,、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑,、療養院的病房樓,、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓、病房樓,、手術部等,;根據這個規范,,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的,?還是只要是幼兒園必須做消防報警。
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,,該如何設計,?像GGD的配電柜,能切斷嗎,,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
設計是一個大的概念,。從遠古時刻便已有了設計的輪廓,,像石器時代的石制工具,就是一種設計,。設計其實就是人類把自己的意志加在自然界之上,,用以創造人類文明的一種廣泛活動?;蛘哂煤唵蔚脑拋碚f:設計是一種文明,。工業設計是大的設計概念中的一種,工業設計是一門綜合性的邊緣交叉學科,以往常見的概念是“能夠增進產品美學與實用性的應用藝術”,,而構成產品的功能,、形態,、結構、色彩,、材質等是其中的核心要素,。而美國工業設計協會(IDSA)關于工業設計也有類似的定義,IDSA認為:“工業設計是一項專業的服務性工作,,為使用者和生產者雙方的利益而對產品和產品系列的外形,、功能和使用價值進行優化?!睉?yīng)該講這些觀點有很強的權威性,,在相當長的時間中得到廣泛認可。中國的工業設計存在很多方面的不足,,首先從發展歷史來說,,中國的工業設計起步時間遠遠晚于其他發達國家,美國從二十世紀二十年代開始了現代的工業設計,;英國的現代工業設計的開始更早從十九世紀末期便已開始,;德國則與美國的起始時間差不多也是二十世紀二十年代開始發展起來的;日本則是從二次
工業消防設計
工業消防設計專題,,為您提供工業消防設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工業消防設計 相關的專業交流討論,更多工業消防設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題