  • 增加氣體消防的計算和設計功能.

    飛揚能否增加一些氣體消防的計算和設計功能,我們太需要了.請同意的頂一下.

  • 監控中心氣體消防設計問題

    碰到這樣的一個設計,就氣體消防設計想請大家給點意見:本設計為一個省級高速公路的電子監控指揮中心,對一個省的高速公路進行全面監控和指揮,面積650平方米,高度8米,體積達到5000立方米以上;里面設置有電視墻和計算機主機,設計采用氣溶膠滅火系統,但根據氣體滅火系統設計規范(GB50370-2005)3.2.4條中第2款、第3款關于防護區的劃分的規定:采用管網滅火系統時,,一個防護分區的面積不宜大于800平方,且容積不宜大于3600立方;采用預制滅火系統時,一個防護分區的面積不宜大于500平方,且容積不宜大于1600立方,;所根據規范本設計可劃分兩防護分區,,但是根據其功能要求,該指揮中心不可能分開為兩,,同時建設方(高速公路管理局)也不同意,,所以想問問各位給排水設計師,該項目的消防該怎么設計是最好,?,??

  • 消防設計缺陷:氣體,、泡沫滅火系統

    消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1,、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,,且不易操作。 2,、混合液管道上未設置泡沫栓 3,、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5,、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1,、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3,、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間,。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝,。5,、氣體滅火系統的聯

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層,。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,,是否合適,?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解,?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,,二層),,且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。,。。,。,。。,。,。。?!

  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會,! 望大家共同學習、提高,!

  • 關于消防設計的幾個問題

    1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想,。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。

  • 惠州學院配電房氣體滅火消防設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙設計主要為惠州學院電氣設備房內的氣體滅火系統,圖紙主要包括:設計說明,,氣體滅火平面圖,,系統圖,工作程序及控制原理圖,。 投稿網友: xshlb163 上傳時間: 2014-07-23

  • 福建省防震減災中心大樓氣體消防設計

    福建省防震減災中心大樓氣體消防設計

    一,、概述 福建省防震減災中心總建筑面積9070m2,建筑地上十一層,,地下一層,,為一類高層建筑,建筑一層為門廳,,二層為地震科技展示廳,;三層為大會議室;十層為網絡中心機房,;十一層為數據臺網機房,。二、設計依據(1)《七氟丙烷潔凈氣體滅火系統設計規范》(2)建筑功能平面圖,;

  • 配電室氣體消防設計和消防設備選型

    收錄于話題 配電室是企業或醫院等公共場所生產的重點要害部位,,關系到動力設備能否安全可靠運行和生產任務的完成,同時也關系到財產及人員的安全,。

  • 消防設計分別考慮的問題?

    一地下單體建筑,和另一十九層高層單體建筑,,綜合考慮消防設計,,可否前者按低規設計消防,后者按高規設計,?同樣的問題,,在同一高層單體建筑內,各部位的消防設計標準可否分別加以考慮,,如地下停車庫自噴按(中II)考慮,,上部普通辦公按(中I)考慮?當否,?

  • [轉帖]消防設計缺陷百例

    火災自動報警系統 1,、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。 2,、 在總線制聯動系統設計中,,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統,。 3,、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路,。 4,、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號,。5,、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地,。 6,、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7,、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源,。 8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,,能顯示泵啟動信號,。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,,未設計短路隔離器,。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機,。 11,、

  • 關于消防系統設計的疑問

    1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,,但有什么區別呢,?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢,?2,、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁,、墻等距離,,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎,?3,、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,,是不是先選擇噴頭的條件,,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀,?但通常都沒有考慮這一點,,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小,?我對這條規范不太理解,。 望各位前輩指教!謝謝,!

  • 煙廠倉庫消防報警如何設計?

    有一工程,,是一煙廠倉庫,,因倉庫每年都要噴灑藥品,防止煙草長蟲,,我在設計本工程時,,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,但是有個問題,,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,,我想問的是電線都是銅的,應該怎樣處理,,才能防腐.

  • 消防設計怎樣配合裝修施工

    正在管理一個工地,,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,沒有考慮裝修的問題,,現在裝修圖紙出來了,,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,,怎么解決,還要考慮位置要對稱,、美觀,,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦

  • 消防設計怎么處理這兩本規范?

    今天有個工程咨詢了消防局,。工程規模是:共5層,。20000平左右。一層是商鋪,,2500平,;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍,。每層每邊1800平,。消防局的意思說,不用做報警,。而且,,他們說了。做不做,,要看《建筑防火設計規范》,。怎么做,看《火災自動報警設計規范》,。我以前都是兩個都開的,。不知各位大哥大姐怎么看,?

  • 消防施工組織設計的模板

    消防施工組織設計

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因?yàn)槔贸8邏嚎梢詽M足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?