1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一個區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
小弟暖通出身,,消防才接觸,,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層,。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,是否合適,?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解,?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8,。4M,二層),,且此商業房以3,。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓,?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,,謝謝?。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。
各位,有哪位大蝦做過消防炮設計,?消防炮型號中在一定壓力下的射程,,其水炮傾角是多少,向上還是向下,。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎,?誰有消防炮的圖塊,共享下可否,?
現在我在設計一間4S點的消防系統,。但是遇到了一些問題,想請假一下各位,。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米;一樓為新車展覽區和接待區,,還有一半的汽車維修區,;二樓為辦公室),第二幢為一層飯?,上?層員工宿舍。問題:1,;請問怎么確定建筑物的性質,?2;消火栓用水量怎么確定,,還有火災的持續時間,? 3,;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間,?
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,,非常不錯,拿出來分享,。
論文簡介:一,、建筑分類二、消防車道三,、防火分區四,、安全疏散五、疏散寬度六,、樓梯形式七,、防火分區的劃分方式八、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑,、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑,、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓,、病房樓,、手術部等;根據這個規范,,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的,?還是只要是幼兒園必須做消防報警。
消防聯動系統中,,要切斷非消防電源,該如何設計,?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源,?
1、室內消防栓目前按照新版規范是不是不用設置啟停消防泵按鈕呀,?報警按鈕需要設置嗎,?2、地埋消防水主干管網是不是必須要采用鋼管,,能否采用鋼絲網骨架復合管,?這個規范上有明確要求嗎?3,、電纜豎井一般采取哪種消防措施比較安全可靠,?
充氣膜結構是一種依靠空氣為支撐的全封閉建筑形式,。它的氣密性好,內部無梁無柱,,膜材自重輕,,降低了土建要求和成本,徹底有效解決露天儲藏方式帶來的粉塵污染,。對于氣膜煤棚的消防措施設計是怎么樣的,,想必很多人可能不太了解。下面小編為大家簡單介紹一番,! 一般來說,,充氣膜結構煤棚內的設備均是防爆設備,除此之外,,還需考慮二氧化碳,、瓦斯等濃度、堆放區起火等諸多安全性問題,,有針對性的進行設計,。消防水炮設計根據具體煤料堆放面積進行消防水炮大小與數量的設計,一旦智能控制系統檢測到室內粉塵濃度過高或者溫度過高時,,立即啟動消防水炮進行噴灑,。電動卸壓風閥當智能控制系統檢測到室內二氧化碳、瓦斯濃度過大是立即啟動卸壓風閥,將瓦斯,、二氧化碳、粉塵從氣膜頂部預留瓦斯氣體排放口排出,。一般卸壓風閥的數量與進風口數量成正比,,呈現1:1比例。除此之外,,充氣膜結構還需按照面積大小,,預留設計足夠多的應急逃生門和備用供電設備等。 膜結構煤棚室內還設置空壓自動條件系統,,來及時地調整室內外氣壓,,以適應外部荷載的變化,這一自動化系統不僅有效地保持建筑的穩定性,,同時杜絕了因壓力不穩定對氣膜造成的傷害,,延長了
請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
該食品車間主要生產蛋糕,按丙類分類,,共三層每層面積都超過2000平方,,每層都有有冷庫和潔凈車間,這個車間要做自動噴淋嗎,,要做如何做,。
(一),、建筑部分 1、熟悉建筑資料,,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑,?主要作為消防系統設計依據); 2,、熟悉建筑平面及功能布置,,確定用水點(排水點)位置; 3,、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理,?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊,、配電間移位等),? (二)、電氣部分 1,、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總
對于小于200m?的臥式儲罐,我查了很多規范都是設置移動式泡沫系統,,現在有一下幾個問題: 1,、對于臥式儲罐的移動式泡沫計算,要參考泡沫新規這條來計算流量嗎,,這個保護面積太大,,計算出的流量很大合理嗎,可否通過在罐區加隔堤來減少計算流量 2,、計算出來的移動式泡沫的水量要加到消防水池里面嗎,?流量要加到消防泵嗎?還是不管水量和 流量,,由消防車提供,,我們只設計泡沫儲罐?
一,、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層,。 2. 采用四級耐火等級建筑時,,應為單層。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,,應布置在首層或二層,;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層,。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層,。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲,、乙類火災危險性物品,。 二、防火分區 一,、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
最近做個糧庫的室外泵房水池,,原有的消防水池是露天設計的,,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池,? 業主嫌地下泵房費用太高,。不知道現在規范有沒有要求。