  • 天益電梯維保信息化管理系統

    系統背景:電梯的安全運行,關系著人民生命財產的安全,。而電梯的安全保障80%要依靠平時的維護和保養,。但是隨著電梯數量和維保人員的快速增長,使維保單位對電梯日常維保工作的管理面臨著新的挑戰,,維保企業面臨以下困惑:1,、維保人員的偷工減料,維保不盡責,、搶修不及時等等的監管問題,。2、日夜積累的維保資料,,大量的紙質文件,,沒有及時的整理,、統計與分析,使企業未能及時的把握單位的維保狀況以及一些工作漏洞等等的維保數據管理問題,。3,、從維保計劃、維保工單,、維保監控,、計劃跟蹤到客戶管理和物品管理,這一整套全流程的管理依靠傳統的方式顯然管理工作十分困難,。針對以上問題而開發的電梯維保信息化管理系統,,正是為維保單位有效解決電梯維保工作的日常管理問題,結合物聯網技術而推出電梯維保企業信息化綜合平臺,,該系統覆蓋了從維保計劃,,維保工單,急修短信調度和維保監督,、計劃跟蹤以及客戶管理,、物品管理、人員管理,、電梯管理與年審的全流程信息化系統,。尤為重要的是系統特別采用了電梯電子標簽化管理技術和現場簽到方案,可以實時跟蹤維保人員的維保工作情況(即什么人在什么時候對那部電梯進

  • 電梯維保高手必須明白的50個電梯問答

    電梯維保高手必須明白的50個電梯問答

  • 關于電梯請教大家個問題

    本人在做一個四層框架,,不帶地下室,。設有一電梯,采用的柱下條基,,縱向布置,;橫向設拉梁。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,,基礎平面圖見附件,,請問如何 處理呢?謝謝??!

  • 電梯的功率因素為何那么小?

    電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,,I=30/0.5/220/3=90A,,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,,沒見過90A的,,請問這是為什么?

  • 電梯的本地監控和遠程監控

    電梯的本地監控和遠程監控

  • 多個電梯的同時系數該咋取

    我手上有個工程,有60個單元,,也就是說有60部電梯,,由于是二級負荷,,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,,同時系數該怎么?。窟x用多大的發電機,?

  • 很多電梯同時系數怎么取/?

    我手上有個工程,,有60個單元,,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,,要用發電機作備用電源,,想請教一下各位,同時系數該怎么???選用多大的發電機?

  • 15W電梯的導線要選多少呢

    我是這樣算的,,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因數,,這樣算出來的45.5A根據這個可以就直接選導線了嗎還是還要考慮啟動電流,短路電流等問題呢請大家指教,,謝謝了,!

  • 大家見過這樣的電梯沒有?

    大家見過這樣的電梯沒有?

    大家見過這樣的電梯沒有?如圖!

  • 有關電梯的改造技術要求

    隨著技術的不斷發展,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯,、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,由于控制方式落后,、故障較頻繁,、維修保養不便、能耗較大,、舒適感較差等原因,,越來越難以滿足人們的使用需要。為了達到既節省經費,,又安全可靠的目的,,許多用戶選擇了電梯改造。10年來,,電梯改造市場越來越大,,但到目前為止,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,,因而電梯改造市場比較混亂,,出現了不少問題,。近幾年來,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,,據統計,,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章。筆者認為,,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,,以規范電梯改造行為,促進經濟有序發展和技術的不斷進步,。以下是對電梯改造管理的一些看法,,僅供參考。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,,首先必須明確界定何為電梯改造行為,,其與電梯修理(或大修)的區別是什么。目前,,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種,。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登

  • 電梯使用,檢查的有關規程

    ·檢驗驗收依據 1 特種設備安全監察條例 中華人民共和國國務院第 373 號 2 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國主席令(第七十號) 3 特種設備質量監督與安全監察規定 國字總局令第 13 號 4 特種設備注冊登記與使用管理規則 國家質監局( 2001 版) 5 自動扶梯和自動人行道監督檢驗規程 國質檢鍋 [2002]360 號 6 電梯監督檢驗規程 2002 7 液壓電梯監督檢驗規程 2002 8 雜物電梯監督檢驗規程 2002 9 電梯制造與安裝安全規范 GB7588-2003 10 自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全

  • 一次關于電梯參數的測試

    事件起因:本人是做低壓電氣施工,現正做一個20萬平米的住宅小區,,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,于是報告業主,。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜,。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加,。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,,電梯電機功率為30kW,,額定電流68A,載重1150kg,,載人15個,,速度2m/S。變頻調速,。進入電梯機房,,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,,應該是進口的,,品牌不知,可以測電流電壓及功率,。接好線后開始第一次測試,,這次是兩個人進梯用正常速度下降,。可以看到啟動電流只有46A,,之后平穩后,,電流22A,功率為12.7kW,;這樣下降了五層,,電流基本不變;然后上升,,這時電流為0A,。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿),。也是先下降,,這時工作電流48A,功率為28kW,,最大一相的電流為52A(有

  • 這個電梯是否要加壓送風

    這個電梯是否要加壓送風

    這是11層住宅,,建筑說電梯沒有前室,不知電梯前面的地方是不是前室,,用不用加壓送風,?

  • 電梯的變頻器沒電,,怎么辦

    今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,,就釋放了,,自保不住。因為撷銢]有給電梯廠付完款,,對方不給任何資料,。電壓正常,感覺是變頻器保護了,,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教,。謝謝

  • 這個電梯機房,,結構怎么處理,?

    這個電梯機房,,結構怎么處理,?

    電梯四周做構造柱可以嗎?上面電房從梁上起構造柱,,2t貨梯

  • 關于連廊和電梯的一些問題

    各位高手,,現有一個16層和18層一梯四戶的商住樓方案(兩層底商),16層(高度為49.5米)是否可以只設置一部電梯(消防電梯兼客梯用),,設置一個防煙樓梯,,不設置連廊?,?,?18層(高度超過50米)如果設置兩臺電梯,一個剪刀梯,,不加設連廊,,合適否?,?,??

  • 請教各位有關電梯荷載的問題!

    我們小區電梯地板本來是膠合板的,但現在想更換成大理石地板,請問各位,更換大理石地板后對電梯的荷載有無影響,會不會縮短電梯的使用壽命.對電梯的運行有無影響.煩請各位指教.

  • 關于電梯前室照明的問題

    二類高層電梯前室的照明有幾個問題問一下1.是否一定要求采用耐火線2.強切的電路是怎樣3.是各層均要設置雙開雙控還是頂樓和底樓設置4.電路圖是怎樣

  • 關于電梯土建條件的確認

    想請教一下,,電梯招標后,,中標單位提供的電梯條件圖是否需要設計單位蓋章確認,我聯系過設計單位,,其答復待其復核后,,以工程變更聯系單的形式提供,不需在電梯廠家的條件圖上進行確認,,這種做法是否妥當,?