請問大家,根據高規條文解釋＠電梯前室橡栓是為了便于侠人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,,可是電梯前室的門都是防火門,,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,,不是只能用于前室的滅火嗎?
做了一個高層,做的消防,,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,不與室內合用,;有的說應該可以和室內合用一個,,請教到底怎么樣做才對那?規范里好象也沒具體說明,。
規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?
本工程是一幢26層的建筑,,1,、2、3層是辦公樓,,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以,。那是否可以取消一個走道消火栓,?
我看到一張圖,,消防電梯開口與入戶門在同一空間內,如果這個空間算消防電梯的前室,,那么入戶門可以開向前室嗎,?依據的規范是什么?有人告訴我說可以部分開,,請問部分開是指其中一部分入戶門開向前室嗎,?依據的規范又是什么呢?謝謝,。
當消防電梯和防煙樓梯合用一個前室時,,前室里人員交叉或停留較多,,所以面積要增大,居住建筑不應小于6平方米,,公共建筑不應小于10平方米,,而且前室的短邊長度不宜小于2.5米。 我想問下這個2.5米指的是什么 是規定的嗎
在《高規》6.3.2.4中寫消防電梯可與客梯或工作電梯兼用,,但應符合消防電梯的要求,,那么如何判斷消防電梯是否與客梯或工作電梯兼用?消防電梯的前室必須加設消火栓,,那么普通的電梯是否也須加設
按高規:消防前室須設消火栓,,但并沒有講是前室專用的,。所以,在一般的塔式高層中,,每單元消防立管可以只設兩條,。一條設于消防前室附近,另一條設于公共走道位置。只要滿足災時兩股水柱同時到達任一點的要求即可,。歡迎各位朋友討論一下,。:hug:
如果用防火門,正壓送風量有表好查,,但是如果三面都用防火卷簾,,應該如何算,如果按風速法算,,應該按多大門算,?規范上好像根本沒有提
消防電梯前室正壓送風:2個電梯門,漏風面積一個0.05m2,,一個雙開門0.04,一個單開(向外)0.01,,共計26層,,按公式計算:Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25=0.827*(0.05*2+0.04+0.01)*26*30(1/2次方)*3600*1.25=79495,這風量也太大了吧,!不知道哪里出錯了,,希望大家幫忙指點一下啊,!
本人現在建一工程,,在消防試壓時,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。
住宅消防電梯前室的消火栓可以共用嗎?即是否可以將該消火栓拉出前室用,?如果不能,,單元式住宅那里不是有好幾個消火栓?深圳要求合用前室才可以計入本層,,并且,,必須征得消防審批部門認可,。請DX回答下。
1.《建筑設計防火規范》P308:消防電梯前室的消火栓與室內其他的消火栓一樣,,霧特殊要求,,但不計入消火栓總數內。2.《措施》2009 7.1.3消防電梯前室應設室內消火栓,,且該消火栓可作為普通室內消火栓使用并計算在布置數量范圍內,。這兩個,一個說不計入,,一個說可計入,,到底怎么算?還有就是,,這個消火栓只能用在前室內嗎,?可否拉到其他地方,比如走廊里使用呢,?好像各地有不同標準,,請以北京為例。另外就是,,如果只是用在前室,,那一個栓的水龍帶25米,前室面積一般6平米,,消火栓充水后根本無法展開這么長的水龍帶,,如何解決?龍帶用10米是否可行呢,?急求賜教
本帖最后由 elec2009 于 2013-3-27 20:26 編輯 一類高層住宅,,塔樓地上部分消防電梯前室滿足自然排煙,其地下部分消防電梯前室不滿足自然排煙,。請問地下部分消防電梯前室是否需要加壓送風,?如果需要,消防電梯可否不下地下室,?如果這樣,,就不形成消防電梯前室。謝謝各位,!
怎么區分消防電梯前室和合用前室,? 是按面積區分,?比如一個消防電梯前室一邊去內走道或住戶家一邊去防煙樓梯間的 那這個前室是哪種前室?哪中情況下是消防電梯前室,? 哪種情況下是合用前室,? 求解?。,。∨e例 謝謝啊 前輩們?。,。?/p>
關于消防電梯前室設置消火栓注意問題:《建規》8.4.3條文解釋Ｋ橡栓功能為開辟道路,,不計入消火栓總數,。但上海《規程》7.2.2條文解釋Ｋ橡栓功能有? 用于撲救前室火災,;2 開辟道路,;3 附近火災撲救。因此該消火栓可作為普通消火栓使用,,可計入同層消火栓總數,。故做上海項目的朋友注意,這一點與國家規范有差異,。
最近做住宅,,在防排煙設計上遇到了問題,,拿出來,讓大家討論一下,,住宅概況,,18層,樓梯間自然排煙,,消防電梯前室正壓送風,。1,如圖所示,,與前室連接的有兩個門,,一個是走道的防火門,一個是入戶門,,我想請問這能算是前室有兩個門的情況嗎,?我的理解是這個應該算是兩個門吧,萬一右邊戶內發生火災了,,也得確保入戶門正壓和風速的要求,,不知這么理解對不。本人目前對這還有點模糊,,請各位高人解答2,,在選擇風機的時候,得確定風道的總阻力,,再加上余壓,,以此確定風機的風壓,但是這個風道的阻力怎么確定,,在各種設計手冊上也找不到相關的知識,,比如說金屬風道的比摩阻或者是土建風道的比摩阻。也有人說不用算,,稍微取大一點就行了,,如果都是這樣做設計,那發生火災,,這個防排煙系統能起到效果,?或許是我剛畢業做設計,,就希望凡事能知道個為什么,希望大家給我答案,,今天感恩節,,感謝大家的幫助!
消防電梯前室究竟該放幾個消火栓,,我是山西地區的,,我們這里有的區消防部門要放三個,有的兩個就夠了,,有的說前室放一個(只能放一個,,兩個影響正壓送風),另外在樓梯間放一個.請大家說說各地區消防部門的意見
1.《高規》(GB50045-96)(2005年版)第7.4.6.8條:消防電梯前室應設消火栓。2.《建規》(GBJ16-87)(2001年版)條文解釋（P289頁)中這樣解釋：侠電梯內的消火栓與室內其他的消火栓一樣,,無特殊的要求,,但不計入總消火栓數內。3.《全國民用建筑工程設計技術措施-給水排水》(2003年版)(P163頁)中這樣解釋：侠電梯前室應設消火栓,,且該消火栓可作為普通室內消火栓使用并計算在布置數量范圍內,。4.本人以前一直這樣認為:當消防電梯前室有正壓送風系統時,消防電梯前室消火栓可作為普通室內消火栓使用并計算在布置數量范圍內,??涩F(xiàn)在我幾天也找不到這個觀點出自何處,因工程急需,,請各位高手給回憶一下,,這個觀點出自何處或我的觀點是錯誤的,,謝謝
消防電梯前室大小
消防電梯前室大小專題,,為您提供消防電梯前室大小相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯前室大小 相關的專業交流討論,,更多消防電梯前室大小相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題