想問問有豐富驗收經驗的大俠們,,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級,!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解
收錄于話題
1 消防電梯如何使用 高層建筑發生火災時,,消防隊員乘消防電梯登高滅火不但節省到達火災層的時間,而且減少消防隊員的體力消耗,,在滅火戰斗中,,還能夠及時向火災現場輸送滅火器材。因此,,消防電梯在撲救火災中占有很重要的地位,。 一,、消防電梯的設置范圍 《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,要求以下五種情況應設置消防電梯: 1,、高層一類民用公共建筑,; 2、十層及十層以上的塔式住宅,; 3,、十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅; 4,、建筑高度超過32米的其他二類公共建筑,; 5、建筑高度超過32米設有電梯的高層廠房和庫房,。 在實際工作中,,建筑工程設計人員均按上述要求設計了消防電梯,即使有的工程設計人員沒有按《規范》要求設計消防電梯,,公安消防監督機關的建審人員也會依據《規范》,,要求其增設消防電梯。 作者:xuepangtu2009-4-17 16:30 回復此發言 ----------------
本人現在建一工程,,在消防試壓時,,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯啊,?這個問題困擾了我很久,。
建規50016-7.3.8 消防電梯應符合下列規定: 1 應能每層停靠,; 2 電梯的載重
《建筑設計防火規范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,,但好像我這種情況,,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶,?理由,、依據又是什么? 請各位指教,!
以下文章來源于消防資源網
一,、消防電梯的設置范圍設置范圍高層建筑設計中,,應根據建筑物的重要性、高度,、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯,。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑,、10層及10層以上的塔式住宅建筑,、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。 設置數量消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定,。我國規定,,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯、每
昨天看了一份網易上的圖紙發現了高層住宅中非消防電梯和消防電梯共用電源的情況,。因為我這里被審圖單位提出過請大家以后注意(這里其實很容易出錯) 高規對于消防電梯供電線路的嚴格要求!見9.1.3必須專用回路!
在計算柴油發電機容量的時候,,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,但是因為侠電梯在平時的時候也要使用,,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較,?
請問大家,根據高規條文解釋,,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,,那那個消火栓怎么開辟通路啊,,不是只能用于前室的滅火嗎?
現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d
何謂消防電梯,?其作用是什么,? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施。高層建筑發生火災時,,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,,去撲救火災和救援遇難人員。但普通電梯在火災時往往失去作用,,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,,體力消耗很大,難以有效地進行滅火戰斗,,而且還要受到疏散人員的阻擋,。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,對高層建筑必須結合具體情況,,合理設置消防電梯,。
1。有一商住樓,,一~三層商業用(層高4.5米),,市政供水,三~十六層住宅(層高3米),,高位水箱供水,,水箱頂標高59米,水箱高2米,,四層標高12.9米,,請問在4。5,。6,。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2,。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定,?怎樣收集消防水的,地漏嗎,? 謝謝?。?!
平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?
做了一個高層,,做的消防,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,,不與室內合用,;有的說應該可以和室內合用一個,,請教到底怎么樣做才對那?規范里好象也沒具體說明,。
規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?
消防電梯的要求