亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久,。

  • 消防員專用電梯的設置,,還真不一樣!

    電梯可分為乘客電梯,、服務電梯,、觀光電梯、自動扶梯和消防電梯,,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,,在建筑發生火災時其附加的保護,、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑,;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑,;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室),;4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;(2)局部建筑高度大于32m,,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁,、戊類廠房。

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),,電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由,、依據又是什么,? 請各位指教!

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級,!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解

  • 關于電梯前室消防通道的問題

    哪位大俠告訴一下,,電梯前室有消火栓箱,對于電梯前室的寬度有要求嗎,?有個監理說必須要1.5米以上,,但是我又沒有找到相關規范

  • 請教消防電梯計算的問題

    在計算柴油發電機容量的時候,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,,但是因為消防電梯在平時的時候也要使用,,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較?

  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,,根據高規條文解釋,,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,,不是只能用于前室的滅火嗎?

  • 消防電梯的設置數量問題

    現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d

  • 電梯的設置與消防系統的設置

    以前做的一個項目:一個6層的住宅,。前幾天去驗收的時候發現甲方把6層改為了7層,。(6層原本是按復式做的)也加了一部電梯。現在問題來了:以前消防系統沒做,,那現在呢,?個人覺得設電梯之后必須要考慮消防疏散這個問題。望各位高手們指點指點,。

  • 何謂消防電梯,?其作用是什么,?

    何謂消防電梯,?其作用是什么? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施,。高層建筑發生火災時,,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,去撲救火災和救援遇難人員,。但普通電梯在火災時往往失去作用,,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,體力消耗很大,,難以有效地進行滅火戰斗,,而且還要受到疏散人員的阻擋。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,,對高層建筑必須結合具體情況,,合理設置消防電梯。

  • 住宅著火,消防員是怎么救火的,?

    我理解是這樣:樓梯間隔層一個送風口,,是自垂式百葉,大概0.2㎡,,前室送風口是常閉電動加壓送風口,,20層以下風量僅僅按2層算,所以每層送風口面積有0.4㎡,,哪層著火了才開哪層前室的風口,,是開兩個,同時保證送風口風速小于7m/s,,樓梯間的門是會自動復位關閉的,,消防員沖進樓梯間,開了著火層前室的門,,樓梯間的門后用磚頭頂著不讓門復位關閉,,再進行滅火行動?這樣防煙樓梯間,,前室的風就就統統從樓梯間往前室跑了,,通過門洞風速約2m/s,煙氣就進不來了,?我覺得只有弄明白怎么救火,,怎么防煙的原理,才能算出正確的風量,否則神馬計算公式統統扯蛋~~想不明白,,這個常閉自動復位的門是怎么用的,?如果單獨給樓梯間送風,門也是自動復位關閉的,,風出不到前室啊~~前室相當于只有少量門縫的風出來,,哪有什么正壓?是不是有什么余壓閥,?旁通閥,?既然沒風到前室,煙氣還是很容易進入前室,?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 編輯 ]

  • 請教減壓及消防電梯排水

    1,。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),,市政供水,,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,,水箱頂標高59米,,水箱高2米,四層標高12.9米,,請問在4,。5。6,。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎,?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定,?怎樣收集消防水的,,地漏嗎? 謝謝?。,。?/p>

  • 消防電梯用CM1-42002還是用43002?

    平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?

  • 消防電梯前室的消火栓能否合用

    做了一個高層,,做的消防,,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,不與室內合用,;有的說應該可以和室內合用一個,請教到底怎么樣做才對那,?規范里好象也沒具體說明,。

  • 關于消防電梯前室噴頭設置?

    規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?

  • 消防電梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26層的建筑,1、2,、3層是辦公樓,,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓,。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以,。那是否可以取消一個走道消火栓?

  • 消防電梯和客梯配電問題

    消防電梯應該自己單獨走回路非消防電梯著火的時候要降到一樓,,然后停電,,而消防電梯不停電這是高規里有說明的但我又看到一個規范說二類住宅(前提是消防電梯和客梯共用一個前室)消防電梯和客梯可以在末端共用一個ATS,但ATS必須放在消防電梯室請問這有矛盾嗎?把我弄昏了,有知道的能幫我解釋下,謝謝

點擊加載更多

消防員電梯

消防員電梯專題,,為您提供消防員電梯相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防員電梯 相關的專業交流討論,更多消防員電梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防專用電梯

多層 消防電梯