高壓配電裝置技術設計規范
應該會很有用的!
電氣規范 大家都分享一下
規范規定,,高壓配電裝置單排布置柜后維護通道為800,,但是,下面有注固定開關柜為靠墻布置時,,柜后與墻凈距應大于50,,側面與墻凈距應大于200.而且,還沒有規定柜離門的距離,,是否說是沒有電氣距離,?謝謝
[url=]3kV~110kV高壓配電裝置設計規范[/url]
<<3-110KV高壓配電裝置設計規范>>中看到一條:第4.0.2條 配電裝置的母線和引線不宜采用銅導體。.有沒有人能給解釋一下,為什么不能采用銅導體??求教
2008版3~110KV高壓配電裝置設計規范
今天在別處找到這個規范,,傳上來共享下,。低壓配電裝置及線路設計規范GBJ54-83
高壓配電裝置設計和計算.pdf
水利水電工程高壓配電裝置設計規范
企業為化纖廠,變電總容?2000KVA.電力局設計的圖紙是采用的35/10KV,10KV/0.4KV的配電方式,實際僅一臺10Kv設備.我們建議改為35/0.4直降方式供電,但是由于本人水平不專,沒有找到相關的設計規范.特來尋求幫助,望不吝賜教.
一、配電裝置選擇原則: 1) 選擇裸導體和電器的環境溫度應符合表3.0.2的規定,。 選擇裸導體和電器的環境溫度 表3.0.2 類 別 安裝場所 環境溫度(℃) 最 高 最 低
高壓配電裝置設計技術規程,,撕掉封面僅供參考,哈哈哈,!
下面圖片中的內容來自GB50059,,請教圖中標注為紅色的部分,配電裝置的設計是否包含變壓器,?還是指變電所中除變壓器外的如斷路器,,隔離開關等的設計?提前謝謝您的回復,。
配電裝置內部各元件和連接的要求依據哪些規范,?如:配電柜內部的空氣開關接線端子和無絕緣的母線是否需要安裝絕緣護板,? 個元件之間、導線連接的有什么規定,?等等,。 各位大俠指點一下。
兩本小書,,分享一下
高壓成套配電裝置的閉鎖有機械閉鎖和電氣閉鎖兩種,,如接地刀和手車之間采用機械閉鎖方式使其接地刀合上時手車不能搖到工作位置;手車和斷路器之間使用電氣閉鎖方式使其手車處在實驗位置時若在檢修就不讓斷路器合閘等,。 而且你要了解下五防內容了 1.防止誤分,、合斷路器,; 2.防止帶負荷拉、合隔離開關,;3.防止帶地線合刀閘,;4.防止帶電掛接地線;5.防止誤入帶電間隔,。一句話就是:送電先合刀閘且地刀不能合,,合刀閘后也不能合地刀,再合斷路器,;停電先分斷路器再分刀閘,,最后送電后不要跑到高壓柜哪里亂晃特別是柜門沒關的情況下,否則離gua不遠了,。
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,,求各位前輩解答下,,謝謝了
供配電設計規范征求意見稿
供配電系統設計規范2009word
高壓配電裝置設計規范
高壓配電裝置設計規范專題,為您提供高壓配電裝置設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓配電裝置設計規范 相關的專業交流討論,,更多高壓配電裝置設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題