  • 某變電站一次設備主接線圖

    這就是某變電站一次設備主接線圖www.visual-graph.com

  • 變電站一次設備主接線圖

    一是一家變電站一次設備主接線圖www.visual-graph.com

  • 湖北某220kV變電站主接線圖

    這張是湖北某220kV變電站主接線圖,,主變有220kV、110kV及35kV三個電壓等級,。圖紙下載:http://www.dqsheji.com/dianqituzhi/200810/05-57.html

  • 變電站一次主接線圖中的開關編號問題

    各位同行,不知道大家各單位里的變電站編號是如何編的,有沒有電網公司統一的編號規則?我一直沿用的80年代延續下來的編號規格,比如開關為112,進線側刀閘是11211,出線側刀閘是1123.大家一起討論討論吧小弟新手,沒有積分可送喲^_^

  • 某地35KV變電站二次原理及接線圖

    圖紙簡介: 成套電氣行業,,某地35KV變電站完整二次原理及接線圖 投稿網友: hxf278756370 上傳時間: 2013-09-14

  • 110kV變電站一次接線設計

    湘西民族職業技術學院 學生畢業設計 畢業設計題目: 110kV變電站一次接線設計 學生姓名: 賈陽濤 學 號: 201500010203 專 業: 電力系統自動化 班 級: 17-3高電力1班 指導教師 完成時間: 誠 信 聲 明 本人在此鄭重聲明:本人所呈交的大專畢業設計,,是在指導老師的指導下,獨立進行畢業設計研究工作所取得的成果,,成果各個環節均不存在知識產權爭議,,畢業設計不含任何其他個人或集體已經發表過的作品成果,由此而引發的法律后果完全由本人承擔,。 畢業設計作者簽名: 年 月 日

  • 變電站一次回路接線方案有哪些

    1)一次接線種類 變電站一次回路接線是指輸電線路進入變電站之后,,所有電力設備(變壓器及進出線開關等)的相互連接方式。其接線方案有:線路變壓器組,,橋形接線,,單母線,單母線分段,,雙母線,,雙母線分段,環網供電等,。 2)線路變壓器組 變電站只有一路進線與一臺變壓器,,而且再無發展的情況下采用線路變壓器組接線。 3)橋形接線 有兩路進線、兩臺變壓器,,而且再沒有發展的情況下,,采用橋形接線。針對變壓器,,聯絡斷路器在兩個進線斷路器之內為內橋接線,,聯絡斷路器在兩個進線斷路器之外為外橋接線。 4)單母線 變電站進出線較多時,,采用單母線,,有兩路進線時,一般一路供電,、一路備用(不同時供電),,二者可設備用電源互自投,多路出線均由一段母線引出,。 5)單母線分段 有兩路以上進線,,多路出線時,選用單母線分段,,兩路進線分別接到兩段母線上,,兩段母線用母聯開關連接起來。出線分別接到兩段母線上,。 單母線分段運行方式比較多,。一般為一路主供,一路備用(不合閘),,母聯合上,,當主供斷電時,備用合上,,主供,、備用與母

  • 變電站一次回路的接線方案有哪些,?

    1)一次接線種類 變電站一次回路接線是指輸電線路進入變電站之后,,所有電力設備(變壓器及進出線開關等)的相互連接方式。其接線方案有:線路變壓器組,,橋形接線,,單母線,單母線分段,,雙母線,,雙母線分段,環網供電等,。 2)線路變壓器組 變電站只有一路進線與一臺變壓器,,而且再無發展的情況下采用線路變壓器組接線,。 3)橋形接線 有兩路進線、兩臺變壓器,,而且再沒有發展的情況下,,采用橋形接線。針對變壓器,,聯絡斷路器在兩個進線斷路器之內為內橋接線,聯絡斷路器在兩個進線斷路器之外為外橋接線,。 4)單母線 變電站進出線較多時,,采用單母線,有兩路進線時,,一般一路供電,、一路備用(不同時供電),二者可設備用電源互自投,,多路出線均由一段母線引出,。 5)單母線分段 有兩路以上進線,多路出線時,,選用單母線分段,,兩路進線分別接到兩段母線

  • 變電站一次回路接線方案分析

    1)一次接線種類 變電站一次回路接線是指輸電線路進入變電站之后,所有電力設備(變壓器及進出線開關等)的相互連接方式,。其接線方案有:線路變壓器組,,橋形接線,單母線,,單母線分段,,雙母線,雙母線分段,,環網供電等,。 2)線路變壓器組 變電站只有一路進線與一臺變壓器,而且再無發展的情況下采用線路變壓器組接線,。 3)橋形接線 有兩路進線,、兩臺變壓器,而且再沒有發展的情況下,,采用橋形接線,。針對變壓器,聯絡斷路器在兩個進線斷路器之內為內橋接線,,聯絡斷路器在兩個進線斷路器之外為外橋接線,。 4)單母線 變電站進出線較多時,采用

  • 某用戶110kV變電站工程電氣總平及主接線圖

    圖紙簡介: 該圖紙包含電氣主接線圖及電氣總平圖,。建設規模:主變壓器:終期2x63MVA,,本期1x63MVA,;110kV出線:終期2回,本期一回,。35kV出線:終期6回,。110kV主接線為單母線分段接線,35kV為單母線分段,,10kV為單母線分段,。可供參考,! 投稿網友: lmjsb-xmx

  • 請教變電站一次接線圖中不懂的兩個符號,,謝謝,!

    請教變電站一次接線圖中不懂的兩個符號,,謝謝!

    今天在看一張500kV變電站一次主接線的時候,,有兩個地方不明白,,向各位前輩請教一下。如附圖,,這是一條220kV出線,,請問:1、標“1”符號代表的是什么設備,,主要做什么的,?2、標“2”符號中的三個橫杠代表的是電容器組的什么接線組別,?謝謝了,![ 本帖最后由 antelope2571 于 2009-6-2 14:23 編輯 ]

  • 110KV變電站二次接線進線圖

    110KV變電站二次接線進線圖

    110KV變電站二次接線進線圖

  • 關于《110Kv變電站直流系統接線圖》的看法

    今日看到了一份《110Kv變電站直流系統接線圖》圖紙作者:馬 推薦人:dian504省份:湖南文件大小:315k,。本人長期從事直流系統的設計,,明顯看得出來,該圖為原94年以前興建的變電所所用的改造方案,。從應用角度來看看,,該方案目前可能與用戶變工程還有一點關系,但在電網內,,110KV變電所如采用該方案存在設計容量太大,、備份過多、造價高的離奇等缺點,,已不在設計典范中了,。目前110KV變電所直流設備長期負荷約2.4A,,如含通訊用設備,不過3A,。所以大多數采用30A充電機+100Ah電池,,形成一電一充的方案,安全系數遠大于國標了,。從無人職守變電站的需要來說,,閃光回路也不存在了。該方案不應推薦,。隨后我準備上傳一部分10KV,、35KV、110KV,、220KV、500KV的主方案圖,,其中220KV與500KV為國家典設,,如板主不同意我就不發了。本人設計直流系統應用以達1000余套,,仍感要不斷學習,,希望能與大家交流。關于110KV變電所直流容量可見江蘇電力設計院的《35KV-110KV所典型設計》

  • 110KV工廠變電站35KV電容補償接線圖(四個方案)

    在35KV側,,有四個補償方案的接線,,供參考。

  • 中石油10KV變電站二次原理圖,、接線圖

    圖紙簡介: 本圖紙為中石油10KV變電站二次原理圖和接線圖。真空斷路器為西門子3AH2-EP,。綜保為許繼WBH-832A,、WXH-832A、WDR-831A,。圖紙內容包括:進線柜接線圖(柜內),,進線柜接線圖(端子排),進線柜控制原理圖,,母聯開關柜接線圖(柜面),,普通出線柜接線圖(柜內)等等。 投稿網友: jinbin0620

  • 變電站電氣二次接線工藝

    變電站電氣二次接線工藝

    110KV變電站電氣二次安裝接線工藝

  • 110KV變電站二次回路接線

    110KV變電站二次回路接線