(1)判斷公共電極,。 吊扇引出三根導線,,用萬用表歐姆擋兩兩之間對量,,如果線圈沒有問題,,阻值最大的那一次其空下的那個導線頭為主,、輔繞組的公共電極,。 ( 2)判斷主繞組和輔助繞組,。 用萬用表將公共電極和剩下的兩線頭分別測量,阻值小的是主繞組,,阻值大的是輔繞組,。 ( 3)主、輔繞組公共端接零線,,主繞組另一端接火線,,輔繞組的另一端串聯電容,電容的另一端也接火線,。 ( 4)火,、零線顛倒雖然也能正常運轉,但不符合電氣規范,。注: 通常吊扇電機的三根出線是紅,、蘭(綠)、黑,,電容的兩根線接在紅,、蘭上面,然后紅接到開關或調速器接相線,,黑接零線,。
圖紙簡介: 直流屏原理圖及二次接線圖,,,,,需要可下載。 投稿網友: fu_junchun 上傳時間: 2013-09-03 圖紙省份:<
圖紙簡介: 交直流電源詳細接線圖,,包含直流系統接線圖,、逆變柜接線圖、DC/DC接線圖,,以及系 投稿網友: zxkzr123 上傳時間: 2013-07-30
直流繼電器,有接線圖,,如何區分
圖紙簡介: 直流屏 50ah 出廠圖,,完整的一套電氣圖紙,包括詳細的一次原理圖及接線圖,,及詳細的蓄電池連接電纜說明,。 投稿網友: lq19740602 上傳時間: 2014-07-14
我有一臺歐陸590調速器控制系統。現在調速器出現跳閘報警,,報警代碼為:A ARM FIELD AILED,,設備啟動后三五秒鐘,輸入總電源便跳閘,。我差了一下資料,,只有 “勵磁故障 FIELD FAILED ”這個故障代碼。經過檢查,,我的電機現在可以正常運行(通過替換法),。求教大家,這是什么原因,??[ 本帖最后由 yiyn2003 于 2008-7-26 22:03 編輯 ]
各位前輩好??!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,,上面有一個端子板的表,,特別是表頭部分,分了四列,。也看了一下書,,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣??!因此,麻煩大家幫么看給解釋一下,,謝謝啦?。,。 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
大俠們,,請教一下,配電箱這樣做法,,有什么問題呢,?指點一下!
通電后按M鍵直到出現DIAGNOSTS(診斷)后按向上的鍵頭,,找到CONFIGURE DRIVE(配置調速器),,按M鍵進入菜單,找到CONFIGURE ENABLE(組態有效),按M鍵進入菜單,,將DISABLE(不允許) 改成ENABLE(允許),此時面板燈閃爍,,按E鍵退出;按向下的鍵頭,,找到NOM MOTOR VOLTS(電樞電壓),按M鍵進入菜單,,輸入額定電樞電壓,按E鍵退出;按向下鍵頭找到ARMATURE CURRENT(電樞電流),,按M鍵進入菜單,,輸入額定電樞電流,按E鍵退出,;按向下鍵頭找到FIELD CURRENT(勵磁電流),,按M鍵進入菜單,輸入額定勵磁電流,,按E鍵退出,;找到FLD.CTRL MODE(勵磁控制方式),按M鍵進入菜單,把VOLTAGE CONTROL(電壓控制)改成CURRENT CONTROL(電流控制),,按E鍵退出,;(如果采用電壓控制,請將FLD.VOLTS RATIO(勵磁電壓比率)菜單下面的百分比參數按如下方式設定:%=電機的額定勵磁電壓/調速器電源進線電壓,;例如:電機的額定勵磁電壓為180V,,電源進線電壓為380V,那么百分比=180V/380V=
電表是電力計量的基本裝置,,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,,供大家參考,。
全國標準圖統一編號:GJBT-562圖集號: 01D203-2主編單位:核工業第二研究設計院注:所發內容僅供參考
圖紙簡介: 交直流電源詳細接線圖,包含交,、直流系統一次接線原理圖,、逆變柜接線圖,、柜體排布圖,以及原材料清單,。 投稿網友: zxkzr123 上傳時間: 2013-07-30 <
圖紙簡介: 38~65Ah/220V直流屏原理圖及二次接線圖4張,,原理圖1張,二次接線圖3張,。兩路交流輸入,,充電裝置3套,6路出線,。二次接線圖含端子圖,。 投稿網友: fu_junchun 上傳時間: 2013-09-03
兩臺配變均為1250kVA,,高壓分開計量,。而且要滿足雙回路。兩總柜開關跟聯絡柜開關三鎖兩鑰匙方式連鎖,。這樣做有何不妥,??,?,??,?,??望請指點,。
我手頭上有國標 6~10千伏配電所二次接線(直流操作)可是我怎么看的直頭暈請問各位高手怎么才能看明白,?特別是接線排我怎么看都迷糊謝謝了
我是一名大四學生,畢業設計真實頭疼死我了,那位大哥大姐可以幫幫我.老師要求用S7-200 控制云臺射象頭左右上下和升降控制,要求有接線圖,梯形圖,哪位高人可以幫幫我啊,必有重謝.我油箱:[email protected] QQ:107126231
高壓柜的交流操作電源是通過UPS輸送的,,但在接UPS時遇到問題了,。元件有UPS機箱,電池組,,電池箱,。但電池箱上面有接市電的大電流端子和一個小空開,,我不知道怎么和UPS機箱接到一起,請教大家,,誰有圖紙更好,,謝謝!
風機用變頻器原理接線圖
直流調速器接線圖
直流調速器接線圖專題,,為您提供直流調速器接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流調速器接線圖 相關的專業交流討論,更多直流調速器接線圖相關內容請?jiān)L問