注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,,即1,、2,、3為一組;4、5,、6 為一組;7,、8、9 為一組,。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖
請教 :直入式三相表,,因為工作電流加大；想換表的情況下可以假裝互感器不,?怎么計量,?在線求教、
請高手幫整理一下這張接線圖,,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點),、歐姆龍中間繼電器,、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表,。在此先謝了,!可以發我郵箱[email protected]
三相四線有功表無功表電流互感器電流表接線圖
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
大俠們,,請教一下,,配電箱這樣做法,有什么問題呢,?指點一下,!
問題有這些 1,,從變壓器到配電室的低壓配電柜(這個應該是引來三相電,一般用5根線還是4根,?) 2,,從低壓配電柜到樓層總配箱(這個一般也是三相電,這個應該用5根線還是4根,?) 3,,從樓層總配到分戶或者分房間配電箱(這個一般是單相電,這種是用3根線還是2根,?)我的理解 1,,這個應該用4根的,應為在配電室低壓配電柜不是都有再做接地嗎,,配電柜外殼不是都和房子的接地連起來的,?所以不需要再?gòu)淖儔浩饕拥鼐€來了。 2,,還是應該4根的,,應為和上面一樣,樓層的總配電箱也是和房子的接地系統連起來的,。 3,,還是2根,應為不是一般戶內(或者房間分配電箱)也是和房子接地系統連起來的,。 總結:房子不是一般都有等電位那些么,,每棟房子都有自己的一套接地系統,為什么還要再從其素方（變壓器）引來接地線,。真是不明白看到很多其他人設計的用5線系統做什么,。求大神來解釋一下。我每次都是用4線的,,真不明白在什么情況下要用5線,?
電表是電力計量的基本裝置,,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,,供大家參考,。
各位前輩好!,!我是新手,,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,,特別是表頭部分,,分了四列。也看了一下書,,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,,書上說的和實際做的不一樣?。∫虼?,麻煩大家幫么看給解釋一下,,謝謝啦!??![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
三相四線電能表,、電流表,、電流互感器接線圖
圖1所示為三相功率因數表表后接線柱情況及接線方法示意。三個電壓接線柱分別標有UA,、UB,、UC、兩個電流接線柱務標有IA,,意思是功率因數表所取電流應與左邊電壓接線柱所接電壓同相,。并且與負荷電流同方向的電流互感器二次電流應以標有*號的接線柱流入,從另一個接線柱流出,。左邊電壓接線柱也標有*號,,也是說明此電壓應與電流同相。下面通過一個實例來具體介紹一下功率因數表的正確接線方法,。 圖2是一個低壓母線示意簡圖,。準備在電容柜上安裝一只三相功率因數表,由于安裝位置有限,,為功率因數表取電流的電流互感器安裝在中相,。 由于電流互感器安裝在中相(綠相),則電壓接線柱左邊那個應接綠色相電壓,。然后以綠色相為UA,,用相序表測定黃、綠,、紅三相電壓的相序,,結果是綠一黃一紅為正相序。圖2中括號所標的UA,、UB,、UC即為相序表測定的結果.則在中間的電壓接線柱應接黃相電壓.右邊的電壓接線應接紅色相電壓。電壓線接好后,,
按照電機制造國標,,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,,可這個電機偏偏沒有,,施工單位就采取這種方法了,。大家認為這個符合規范嗎,? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
最近做了個東莞的項目,,廣東東莞的計量要求是非常的嚴格,。其他就不說了,在這只討論一點,。東莞計量要求,,低壓進線CT二次端子上不能有接地線,也就是說K2端子上不能接地線,。那這樣的話,,我 公司生產人員就把地線引到接線盒里,與N411并接,。但問題來了,,一個老師傅經驗很豐富看到了,說這樣接也不行,。然后問怎么辦,?解釋為可以不接地線。在這里就感到很懷疑,,因為一直以來接受到的信息都是 CT二次必須接地,。請問這種方法可以嗎?有什么依據,,或是像這樣的問題嚴格怎么處理,?
論文簡介:火災報警設備的各種接線圖解各種線接什么位置都有詳細說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
圖紙簡介: 快速響應,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22
根據原理圖畫出接線圖想必很多人都會吧,,但是要從接線圖反導出原理圖有哪些大師會呢?
圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,,補償柜簡單,,制作方便,,效果良好。補償后功率因數能達到供電部門要求,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
我做了一個MCC柜,,給380V電機以及220V照明供電,,進線電纜采用三線四線制,到這都沒什么問題,?去施工現場發現,,他們給我把進線電纜改成了三相三線制,可是我印象中三相三線制給單一電源供電才使用的吧,,可是我的MCC有380V電機以及220V照明?。克麄冞@樣一改,,會出現什么問題嗎,?有的說加個隔離變壓器可以解決?
三相四線制接線圖
三相四線制接線圖專題,,為您提供三相四線制接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相四線制接線圖 相關的專業交流討論,更多三相四線制接線圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題