一個三相異步電機,銘牌上有2種接線方式,,一個是高壓(三相380V),,一個是低壓(三相220V)。電機上6根出線,,分別為U,、V、W和X,、Y,、Z。默認的是,,XYZ短接,,U、V,、W分別接380V電源后,,運行正常。由于變頻器輸出最高是三相220V,,所以我必須改為低壓運行,,如何改接線呢?是UZ,、VX,、WY分別短接后與L1,,L2,L3相連接嗎,?謝謝,。
介紹幾種簡便易行的方法,可以不改動電機內部繞組而將三相電機改為單相運行,。 小功率三相電機可改為單相電機,,但功率要變小一點,A相作相線,,C相作零線,,B相接電容,電容回出接A相線,,假若倒轉,AB對換即可,。ABC是任意設的 電容容量=瓦*0.07=微法 380V電機除去接地線(一般是最粗最長的那個),,還有3個頭。用220V的火線地線接任意兩個頭,。然后用電容的兩個腳一頭接在空著的頭上,,另一頭接在220V的任意一個頭上,如果發現電機轉反了,,就換一個頭,。
30KW以內的電機可以直接啟動,大點的需要降壓啟動,,降壓的目的也是為了降低電機定子啟動電流,。不過,關于電機啟動電壓,、啟動電流,、啟動轉矩到底指的什么;以及啟動電流,、啟動轉矩與啟動電壓之間的關系(在網上看到的轉矩與啟動電壓平方成正比,、啟動電流有說與啟動電壓平方成正比的、也有說直接與電壓成正比的),;這些關系又是如何導出的,?這幾個問題,我想不太明白,,請老師幫忙解答一下,。
按照電機制造國標,,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了,。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎,?
公司一臺380V 15KW空壓機今天下午不轉,。引起原因未知。拆開三相接觸器測進線端三極帶電,,輸出端(至電機端)無電壓。同時發現配電箱空開(63A 30ma 0.1s)一極壞,。此時送電,電機無反應,。無斷相聲音,。跳配電箱的大漏電器100A 50ma 0.1s換一新空開(63A 30ma 0.1s)后送電即跳閘。跳小漏電器63A 30ma 0.1s,。換一新電欖直接到電機端,;送電同樣跳閘(63A 30ma 0.1s)。而斷一相電后啟動電機聽到決相聲音,。請問老師傅這是什么問題,。該怎么解決?
(1)外部觀察法。觀察接線盒,、繞組端部有無燒焦,,繞組過熱后留下深褐色,并有臭味,。 (2)探溫檢查法,。空載運行20分鐘(發現異常時應馬上停止),,用手背摸繞組各部分是否超過正常溫度,。 (3)通電實驗法,。用電流表測量,若某相電流過大,,說明該相有短路處,。 (4)電橋檢查。測量個繞組直流電阻,,一般相差不應超過5%以上,,如超過,則電阻小的一相有短路故障,。 (5)短路偵察器法,。被測繞組有短路,則鋼片就會產生振動,。 (6)萬用表或兆歐表法,。測任意兩相繞組相間的絕緣電阻,若讀數極小或為?,說明該二相繞組相間有短路,。 (7)電壓降法,。把三繞組串聯后通入低壓安全交流電,,測得讀數小的一組有短路故障,。 (8)電流法。電機空載運行,,先測量三相電
一些急停按鈕的實物接線圖,。圖片總共四張,分別為與不同的低壓電器配合使用時的接線原理圖,。 一:急停按鈕開關與熔斷器,,線圈,,漏電斷路器,接觸器進行電路操作時的接線圖 二:急停按鈕開關配合熔斷器,,接觸器時的接線圖(最簡單的情況) 三:急停按鈕,,熔斷器,,接觸器,,熱繼電器一起使用時接線示意
最近,,有一個項目委托某設計院做,現遇到一個問題請教大家,。異步電動機輕載和滿負荷的消耗功率是否一樣,。本人認為是不一樣的,電機的負荷越重其消耗功率越大,,一直到滿負荷為止,。在統計功率的時候要考慮設備的負荷的輕重情況,是長期重載還是長期輕載都不一樣,。但設計單位認為(可能是設計人員個人觀點)電動機的消耗功率是不變的都按都按標牌上的額定功率算,,有一個算一個。我被搞糊涂了,,這是一個很常識的問題,,他還很自信。請教各位大蝦,,到底誰對?。?/p>
可以說一下關于n=60f/p里面的p是極對數還是極數?對于N極和S極應該算作極對數是1嗎,?對于兩對磁極來說這里的P應該是2還是4哪,?謝謝
三相異步電機設計安裝版軟件對大家也許有用
大家好,我剛接觸電氣這個行業不久,,最近對三相異步電機星三角啟動的一些器件的選型有些疑問,,望大家指點一下!以下先上傳一張三相異步電機星三角啟動電氣圖 比如假設一臺三相異步電機,,功率為15KW,,功率因素COSφ=0.85,
大家好啊....我是新人...有一問題,請求各位大俠的見解.. 公司準備安裝一75KW的三相電機,...額定電流為140A....高壓水泵用的...公司的變壓器容量為165KVA....若用星三角啟動電機...他啟動時的電流會多大...最重要的一點..會不會引起變壓器的電壓降...引起的電壓降是多少
希望大家喜歡
我單位細碎煤機使用的是380V/160KW的異步電機,原來設計是直接啟動,采用熱繼電器過載保護,整定值已經放到電機額定電流的110%,但使用中發現熱繼電器動作不穩定,,常在啟動過程中動作,。請教各位高手是啥原因,?該如何解決?
1.如何才能保證三相電機的接線 能夠一次成功呢?保證電機不反轉,?2.如果電機反轉 是不是只要保持任何一相不變,,另外兩項對調就可以了呢?謝謝,!我不是學電的,,請各位多多指教 謝謝!
在實驗室里面做模擬無功補償實驗,用的是一臺2.2KW的三相異步電動機做感性負載,,沒有帶負荷,,通電后自動無功補償控制器顯示功率因數是0.92,剛開始不相信這個數值,,但是后來檢查接線沒問題。功率因數表顯示的數值也差不多,。所以現在有點疑問,,就是空載三相電機功率因數這個高,可能嗎,?是什么原因引起的呢,?請各位老師指教,在這種情況下該如何處理,!
1kW 及以下電機接線方法:原電機接線盒內“Y”型接法連片不動,,把選好的電容 C 并接在 Ul 和 VI 之間,,把零線接在Ul 端,火線接在 wl 端即可,;如電機反轉,,則 接在 wl 端的相線不動,,把原先接在 u1 端的零線改接在 Vl 端,即可改變電機轉向,。
現有一22KW的雙速電機,,有快、慢二種轉速,,一次接線需要幾個接觸器,,如何接線,哪位有這圖,,請發給我,,我的E-MAIL是[email protected]。急,!急,!急!
電機自耦降壓的啟動原理:電機啟動時利用自耦變壓器來降低加在電動機定子繞組上的啟動電壓,。待電動機啟動后,,再使電動機與自耦變壓器脫離,從而在全壓下正常運動,,從而實現電機的降壓啟動,。 自耦變壓器一般由兩組抽頭可以得到不同的輸出電壓(一般為電源電壓的80%和65%),啟動時使自耦變壓器中的一組抽頭一般用65%抽頭,,接在電動機的回路中,,當電動機的轉速接近額定轉速時,將自耦變壓器切除,,使電動機直接接在三相電源上進入全壓運轉狀態,。 電機自耦降壓啟動接線圖,適用于任何接法的三相異步電動機,,可以按允許的啟動電流和所需的啟動轉矩來選擇自耦變壓器的不同抽頭實現降壓啟動,,而且不論電動機的定
三相異步電機接線圖
三相異步電機接線圖專題,為您提供三相異步電機接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相異步電機接線圖 相關的專業交流討論,,更多三相異步電機接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題