  • 配電柜到PLC控制柜的配電問題

    PLC控制柜,,從配電柜取電AC 220V電源,有幾個問題請高手幫我看下,,謝謝,。1.用2芯還是3芯(帶PE)電纜呢? 2.PLC柜接地是通過本身槽鋼底座接地還是通過3芯電纜中PE連接到配電柜內的PE排接地呢?3.如果 PLC柜本身已經通過槽鋼底座接地,,3芯電纜的PE線也接地了,,這樣重復接地是否會有問題?

  • 配電柜遠程監控解決方案

    供用電系統的運行維護,,是一項復雜而且專業性很強的工程,,依靠人工值班、手動操作的運行方式,,運行管理成本大,,安全可靠性差,會對企業生產經營帶來嚴重威脅,。如何實現配電室安全穩定運行,、高效節能,是企業期待解決的頭等難題,。 一、運維難題 方式1:靠人工24小時值班,,人工定期對電氣設備進行檢查和數據采集,,不足是人員成本極高、工作效率低; 方式2:采用無人值守,,定期巡檢模式,。弊端是許多現場問題難以及時發現,不能做到提前預防和預警,,只能事后搶修,。同時,無法對巡檢的質量與效果無法進行有效監管,,不足以保障企業的生產運行; 不管采用以上哪種方式管理配電室,,都存在的現場監控不及時、運行數據獲取困難,、無法有效管理等問題,。 配電柜遠程監控解決方案,是以智慧配電

  • 什么時候設置高壓配電柜,?

    給排水泵站中,電機是380V,,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?

  • 什么時候用配電柜,,什么時候用配電箱

    請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?

  • 用PLC控制的電機大家都用什么配電柜,?

    我設計一個工程,,用PLC控制。我對電機配電不熟悉,,想選GCS柜,,因為回路數能多些。有二十多個泵和電動閥,,但由于有2臺45kW的泵,,用的是2單元,也就能裝14個小電流回路了,,怎么也得用2個柜,。結果領導嫌多,讓我壓縮成一個屏,。我不知道怎么辦,。還有,13.2kW的電機用的小室高240mm是3/2單元吧,?那是不是相當于占了2個單元的位置,?如果柜上有電除濕裝置,算一個回路嗎,?我現在只能看選型手冊做圖,,沒跟廠家結合過。還請大家幫忙解釋一下?/p>

  • 怎樣以無線方式控制PLC配電柜(懸賞求解)

    現有一工程,,在控制室遠程控制分布在外面的幾個配電柜,,分區景觀照明供電用的,,因已無法布通訊線,采用無線傳輸,,請問有何合適的解決方式,,經濟可靠。配電柜內擬用小型PLC,,無線擬采用GPRS方式,,請問如西門子PLC有無線傳輸的輔助產品么,或者推薦相匹配的無線貓之類的,,上位機控制用什么控制平臺,,組態王么?還有RTU的解決方式不知怎樣,,謝謝,,最好能說的詳細準確點或提供鏈接。

  • 配電柜里電流/電壓信號和PLC怎么連接

    進線配電柜的進線電流和電壓AI信號傳給PLC,,是通過I/O通信接口每個信號送一對線還是通過RS232/RS485總線連接,,如果RS232/RS485總線和PLC連接,是不是就不占用AI模塊了,?

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝,!

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型,?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么,?2.配電柜選定額定電流,,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數,?謝謝~?。?!

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題,?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜,。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能,。當這個旋鈕處在“自動”位置,,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,,過些時間斷路器也會自動合閘,,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 哪些配電柜需要3C認證呢,?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,,PLC程控柜,,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎,?

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務?

    不知道有沒有做業務的,。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,,房貸就近2千,。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊,。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),,看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱,?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人,?還有怎樣給人家回扣,,多少合適?求業務精英指點。

  • 老舊配電柜如何判斷其性能

    本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),,柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,,但是我不知道能否還能繼續正常使用,。各位行家,如何判斷其性能,,需要做哪些檢測,,哪些單位可以做相應的檢測?

  • 你需要掌握的配電柜分類,!

    (1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏,。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,,防護等級低,,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用,。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,,指除安裝面外,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜,。這種柜子的開關,、保護和監測控制等電氣元件,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,,可靠墻或離墻安裝,。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離,。通常門與主開關操作有機械聯鎖,。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),面板上裝有控制,、測量,、信號等電器,。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置,。 (3)抽屜式開關柜。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,,構成能完成某一類供電任務的功能單元。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,,形成母線,、功能單元和電纜三個區域。每

  • 關于一排配電柜2個出口的問題

    關于一排配電柜2個出口的問題

    根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,,其長度超過6m時,,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端,。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,,屏后的通道只有一個出口,,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置,;當配電屏的長度超過6m時,,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點,。 可見預留通道主要是為了方便進出,,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過,。那么這種非標情況是否也符合規范要求,?

  • 高壓配電柜的功能和分類,!

    高壓配電柜的功能和分類!

    一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電,、輸電、配電,、電能轉換和消耗中起通斷,、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器,、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關,、高壓自動重合與分段器,,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線,、母線聯絡等功能,。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,,柜體由殼體,、電器元件(包括絕緣件)、各種機構,、二次端子及連線等組成,。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師,。也多次想過請教朋友,,老師。但這方面的朋友卻少,。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2,、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜,、幾十臺PC,、中央空調2套、還有照明,、插座,。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的,、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激,。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好,! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,,老師,。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。 1,、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房,。有十多臺機柜、幾十臺PC,、中央空調2套,、還有照明、插座,。這樣配電柜怎么選擇,、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]

  • 關于室外配電柜的問題

    室外配電柜與燃?xì)夤芫€的安全距離是多少,?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管劲憔嚯x為0.6米,,外門打開與燃氣管劲憔o挨著。這樣是否安全,。配電柜主要是居民樓的總開關,、電表、互感器,。