家里在裝修,,現在燈裝好了,,可是發現燈是單獨一路供電的,沒有經過配電箱的總閘,,關了總閘,,其他插座、衛生間等等都沒電了,,可以唯獨照明還亮著,,只有關了照明這路,才斷電,。把這問題反映給水電工,,他說現在新樓盤都這樣,因?yàn)橛行舨环€(wěn),,容易引起跳閘,,所以這么接線,請問真是這樣嗎? 因為快裝修完了,,所以比較急,,謝謝大家了
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱?怎么接線,?
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,請高手們指點指點
今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,,刀閘開關后接漏電保護器,,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,,一個插座插入一個用電器具,,大概有四個左右,,本人根據安全知識知道是一機,、一閘、一保護,。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,所以請教各位大俠,,我的說法對嗎,?
現場施工因為橋架長度不夠,,到配電箱的距離有4,、5米的長度是用KBG50的管從200*100的橋架上引出再到配電箱,施工單位說可以,,業主代表說不行,,要求施工單位整改。我認為是可以的,,雖然難看,,但是找不出依據出來反駁施工單位。現付上兩張現場的照片,,請各位大哥指正,。謝謝。
看到一個配電箱子,,如圖片,。有個迷惑,這樣接線是否正確,?如果正確的話,,那后面出線怎么接法,從哪里出,?望高手指點,。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,3個風機串行并聯,。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出,。2、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求,。
說到配電箱,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了,。但是對于剛入行的初學者就可能
空氣開關上白色的是什么用的,?
求大神詳解這個配電箱的控制和接線
1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 適用條件 需要的滅弧距離 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號,、元器件型號、規格,、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,,由左至右,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板,、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表,、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 操作方便,。元器件在操作時,,不應受到空間的防礙,,不應有觸及帶電體的可 能。 維修容易,。能夠較方便地更換元器件及維修連線,。
各位同行大家好最近在家庭內的分戶配電箱(PZ30)遇到一個情況,特向各位咨詢下第一天開客廳的大空調時候,,PZ30箱總開關就跳閘,,跳了幾次,,但是所有回路各自的開關均不跳閘。到了第二天,,在看戶內用電設備時候,,就恢復正常,,不存在這種情況了,。請問這種情況大概原因是什么啊,?謝謝大家
用于地下室動力,、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定,?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY,。設計規范有無這類的說明要求,?
求解大神,如果說我配電箱出線用的是WDZN-BYJ(F),,那么配電箱內二次線是不是也需要用WDZN-BYJ(F)的線,?[/url]
我發不了圖片,,請問配電箱內部應該用什么樣的導線,,我用的斷路器分別是:100A 63A 20A 16A我先再描述一下吧,100A的是總斷路器,,用NC100H-100A/4P, 用BV-4*35+1*25,下面連接5個漏電斷路器,,分別是2個16A/2P,用BV-3*4;20A/2P,用BV-3*4;兩個63A/4P, 用BV-4*16+1*10,對不對?
請教配電箱要求用梳狀銅進行連接,,可是100A的隔離開關只能用10方接和梳狀銅進行壓接,,大的線壓接不實,,這個問題怎么解決,還是我們選的梳狀銅不合理,,急,?
整體資料已經整理放在附件了,,可以直接下載保留的哦,個人覺得還不錯正文開始:1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。
家庭配電箱接線
家庭配電箱接線專題,,為您提供家庭配電箱接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家庭配電箱接線 相關的專業交流討論,,更多家庭配電箱接線相關內容請?jiān)L問