亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電氣回路,、配電箱計算軟件

    電氣回路,、配電箱計算軟件

    一個非常好用的電氣回路、配電箱計算軟件,,界面友好,操作簡單,。專為電氣設計工程師制作開發??捎脕碛嬎銌蝹€電氣回路的安裝功率、計算電流及單個配電箱的安裝功率,、計算功率、,、計算電流。極大減輕了電氣設計工程師做系統圖的工作量,。

  • 配電箱系統的電氣品牌代號?

    請教有經驗的前輩各個電氣品牌在電氣系統圖中的代號是什么,?例如BM-63-C16A-2P中用的是什么牌子的電器,?還有一些常用的正泰,、施耐德……,?

  • 配電箱電氣元件選型軟件

    我公司是專業做照明工程及亮化工程的,為了配電箱選型方便,,我公司特設計了這個選型軟件,,有興趣的人可以下載試試,。

  • 電氣火災監控配電箱安裝圖

    電氣火災監控配電箱安裝圖

    .上傳一組電氣火災監控現場探測器在配電箱內的安裝圖片,,請大家多多指教,!<

  • 請教看電氣圖紙怎么設計配電箱

    請各位高手幫忙!!!!!!給些具體數據,總開1個4P漏電,分開2個225-100A塑殼,3P微斷7個,13個1P微斷,8個2P漏電,2個接觸器,2P浪涌加2P保護開關.著些電器件應該設計成多大的配電箱!!!!!!!請指教!!!!1是個暗裝箱!!!請走過的流個話啊!!!!!!!!!!!!

  • 請教配電箱,、柜內電氣元件間距要求

    請問配電箱、柜內的電氣元件如隔離刀,、斷路器,、接觸器等在箱柜內的間距要求多少,有國家規范規定么,?在設計和驗收時經常遇到這個問題,,如設計時有時設計的非標箱箱體尺寸不夠,驗收時有時配電箱內斷路器與接觸器之間非常近,,說它不和要求還沒有依據,。

  • 配電箱配電柜電氣安裝禁忌

    一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查,。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量,。

  • 電氣照明器具及配電箱(盤)安裝技術

    1,、 配電箱安裝 地下室照明箱明裝底邊距地1.5米,,1~層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米,,控制箱的安裝高度為中心距地1.5米,掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米),剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒,。電氣配管時,,應將配電箱的電源,,負載管由左至右順序排列整齊,,安裝配電箱箱體時,,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,,可使用開孔機開孔,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝。配電箱安裝應橫平豎直,,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,,使符合規定,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,,不應大于1.5mm,,當箱體高度為500mm以上時,,不應大于3mm,配管入箱應順直,,露出長度小于5mm,。 配電箱內接線應整齊美觀,,安全可靠,,管內導線引入盤面時應理順整齊,,并沿箱體的周邊成把成束布置,。導線與器具連接,接線位置正確,,連接牢固緊密,,不傷芯線。壓板連接時,,壓緊無松動,;螺栓連接時,在同一

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎,?

    請問配電箱可以這樣裝嗎,?

    我看到一個工程,,小高層的。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎?

  • 請教:一般的配電箱(柜)里除了電氣元件外,還有什么,?

    請教:一般的配電箱(柜)里除了電氣元件外,,還有其他的什么輔材?銅排,、母線 這些的作用是什么呢,?大概成本呢,謝謝各位的回答,!

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。

  • 采用什么配電箱?怎么接線,?

    采用什么配電箱,?怎么接線,?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線,?

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不,?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎,?

    比如6層樓,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 某地區一層倉庫電氣照明及配電箱系統

    圖紙簡介: 一層倉庫電氣圖紙,包含有照明平面圖及配電箱系統圖,、說明,、圖例等內容。 投稿網友: leleleqiqi 上傳時間: 2014-04-18

  • 農村線路柱上低壓綜合配電箱電氣圖

    圖紙簡介: 柱上低壓綜合配電箱,,農村較常見,,主要包括幾種常用的變壓器容量,如200,、315,、400kVA,主要包含一次設備配置情況,,以及無功補償電容器情況,。在新農村改造中用途較為廣泛。 投稿網友: xjcjt 上傳時間: 2014

點擊加載更多

電氣配電箱

電氣配電箱專題,,為您提供電氣配電箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣配電箱 相關的專業交流討論,更多電氣配電箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

多媒體配電箱