亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于PZ30配電箱的問題?

    PZ30配電箱是怎么區分的,?PZ30-18中18是指18個1P空開么,,是否1個3P等同于3個1P,1個帶漏電單相空開等同于2個1P來換算

  • 請教PZ30配電箱暗裝安裝高度

    “foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,,除配電間外,,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,大的落地就行了,,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,,我師傅現做一工程,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,,但是監理(總包)不同意,,要求我們按規范改到1.5米,。請問1.4米有相關規范可以參考嗎? 上面是在論壇看到的,,也看到1.5米的,,規范是說“宜”安裝,也就是可以有選擇的,。請高人指點,,不勝感激

  • 請問高手:PZ30配電箱可以橫式安裝嗎,?

    請問高手:在一教學樓項目施工中遇到一問題:要求照明箱安裝在窗臺下,,離地300,可空間只有800,,PZ30箱高度都700了,,PZ30配電箱可以橫式安裝嗎?

  • 急,!請教PZ30配電箱的地線怎么接.謝謝

    地線是不是一端接在和殼體絕緣的銅條上另一端接到殼體上突出那個金屬柱子上最后再接到外面的地線上呢?我的總開關是60A的,那地線一般用多大平方的線才合適,,是隨便大少還是有一定的比例?曾經看到過有人把線的一端接在和殼體絕緣的銅條上另一端接在安裝空氣開關的道軌上,不知道可不可以這樣接.哪位知道,麻煩告訴下,謝謝了

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎,?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求,。

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎,?

    請問配電箱可以這樣裝嗎,?

    我看到一個工程,,小高層的。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎?

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。

  • 采用什么配電箱?怎么接線,?

    采用什么配電箱,?怎么接線,?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線,?

  • pz30配電箱外殼是否一定要接地?

    我單位使用TN-C系統,配電箱上有兩組接線排,零線應該接哪組?是接與箱體絕緣的那組,還是接與箱體連接的那組?箱體外殼到底是不是一定要接零,上級電源采用漏電保護器是否可以代替接零,希望這方面的專家予以解答,在此不勝感激.

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不,?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎,?

    比如6層樓,,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 超級給力的配電箱和蒲公英

    超級給力的配電箱和蒲公英

    超級給力的配電箱和蒲公英

  • 求助:裝修的配電箱如何配電,?

    現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活,。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,2個50的成套抽屜式開關,,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表),。其他2個要自己接(電表沒裝)。(我準備用25平方三相四線,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,,這樣可行嗎,?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,有3路,。 ②220v 1.8KW1臺/路,,有3路。 ③380v 5KW1臺/路,,有5路 ④380v 3KW1臺/路,,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,,2個50A都接三相負荷,,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,這樣是否合理,?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要,?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空

  • 關于配電箱漏電開關的布置

    家用配電箱,,不考慮前級斷路器的問題,。負荷有3P的空調,常規插座及照明,。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,,分斷時間0.1秒??紤]主開關用4P漏電斷路器30mA,,分斷時間0.3秒。問題來了:1,、關于開關的選型是否ok,?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點,。

  • 最近發現個關于配電箱的問題

    直流用配電箱,里面就一個開關,,開關300A,進出線用防火泥封堵最近發現防火泥上有水珠,,有幾個嚴重的箱子,,還有滴水此開關平時只有很小的電流,約1A左右,電池放電的時候會達到100多A,,但是很少有機會放電(電力供應穩定)現在銅鼻,、端子有些銹蝕但同一房間里的其他柜子沒有這個問題開始認為是由于發熱導致有溫差,才會有結露,,實際這個開關沒有什么溫度,。所以比較奇怪,也懷疑防火泥含水,,可是裝了都快2年了,,有水也早就蒸發掉了。特來請教下高人們,,可能是什么原因導致?,再從這方面著手解決。