我工地高層建筑主體還末完工領導就安排把防水作了順序時清場,,鋪卷材,在用c15細石混泥土,。說作完是為了好在上面放物料,,還有叉車在面行駛,步料機也放在上面,。請問這樣作了防水還有意議嗎,?有什么補救方法
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,,地下室的管道上都是水滴,,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮,。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),,一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣,。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,,請高手指點,,或則發圖片。謝謝,!
三層地下室,地表水比較豐富,。地下室外墻與基坑支護樁之間間距過?。ㄐ∮?00mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了,。不做建筑防水,,在結構自防水上面加強可行不?有什么其他的解決的方法,?跪求大神們
論文簡介:這是2011年的中南圖集,,以前98的不能用咯。還沒有電子版的注意咯~,!“11ZJ001+建筑構造用料做法”這個文件大了,,請私M我發郵件吧 投稿網友:koweek 上傳時間: 2013-03-06
上海某公司運用專利產品-塑料夾層板,提出了在地下建筑中采用“結構自防水為主,、塑料夾層板濾水”的防排結合的理念,,近幾年已經較廣泛的應用在住宅、車庫,、公建等建筑類型中,,提高了工程質量,同時大大降低了工程造價,,而且較好的實現了防水規范中提到的幾點要求:(1)結構自防水為主(2)防排結合(3)與建筑物同壽命以下是關于該公司產品應用的圖集資料,,供廣大建筑師朋友參考。
吉林圖集--J2011-020地下建筑防水構造
07FJ01防空地下室建筑設計圖集
請教各位大俠,,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述)??紤]根刺可能對防水層產生破壞,,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,,排水板選擇規格適合且優質的產品,。這樣的方案有否可行性!?
三層地下室,地下水位在-2~-3m,。地下室約12m深,。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),,混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面,。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情,。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,,影響防水施工,;2. 跨度大,受各種外力因素影響,,產生裂縫,;3. 產生滲漏后,維修難度大,,維修費用極高,;4. 地下室全方位長期浸水,。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,,裂縫,破壞,,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲,。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失,。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,,都很難滿足理想的級配要求,,達不到理想抗滲的曲線。第二,,砂,、石、水泥,、水的級配難
最近的這幾年隨著經濟的發展,,大量的地下室都被規劃成酒吧、健身房,、影院等,,就目前來說這些已經成為一種時尚了。作為搭配地上建筑的地下室,,在裝修過程中很容易被忽視,。而正是由于特殊的環境和位置,所以地下室的防潮工作更加應該做到位,。滲水或者返潮其實對于所有人來說都是會讓人頭痛的,。下面我們就來講講地下室如何做防水防潮,這時候自粘防水卷材就可以大放異彩了。
不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管,;上面兩者都是在什么地方才需要使用?
地下室防水工程 1.側墻,、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞,。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,,用水泥基防水涂料作堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,,用堵漏靈配合聚氨酯防水涂料等作堵滲處理,。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各種原因使地下室出現裂縫; (3)防水涂層施工質量不好或防水涂層延伸性不夠,,而造成防水層拉裂,。