亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下室外墻防水的問題

    關于地下室外墻防水的問題

    本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,我來回答可能沒有說服力,,所以發出來讓大家來討論討論,。下圖中:1,、刷什么樣的基層處理劑,,要怎么刷,才能讓

  • 地下室外墻防水套管與外部防水卷材的收口

    地下室外墻防水套管與外部防水卷材的收口一般是怎么做法啊,,這里是反粘式的防水卷材,,做在維護結構上(維護樁,地連墻),,然后進行外墻施工(鋼筋,、預埋套管),以后是要開挖出套管位置,,在卷材上開洞,,接出管路,不知道開洞處的收口怎么做比較妥當??!

  • 關于地下室外墻的一些思考,?

    本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,,框架結構,,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎,。 問題:地下室外墻基礎如何處理,? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),,地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,,底板處按照固端??紤]到地基持力層問題,,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建??紤],。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?

  • 地下室外墻sbs防水高度怎么確定

    在網上查了查,,都說地下室外墻防水卷材設置高度為高出室外地坪500mm,,可我這里的圖紙設計室內外高差才150mm,應該把防水做到多高,?另外收頭的地方具體怎么做,?

  • 地下室外墻施工縫處防水

    現在我們承建的一個工程為2層地下室,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,,但由于數量大,,造成施工工期長,,梅雨季節當然不能拖,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢,?

  • 地下室外墻防水套管采用柔性嗎?

    我在一次施工圖審查中碰到如此問題:根據國家建筑標準設計圖集02S404“防水套管”總說明3.2條中提及,,**市屬于7級地震設防要求的地區,,穿地下室外墻的管道要設柔性B型防水套管。中國7級地震設防要求的地區多得很,,請大家討論一下是不是一定要柔性B型防水套管,?我的設計是采用剛性防水套管,我每天和圖紙打交道,,第一次碰到穿地下室外墻的管道要求設柔性防水套管,,是不是我特孤陋寡聞呀?

  • 地下室外墻可以采用磚外墻加防水嗎,?

    地下室外墻必須采用混凝土墻嗎?相關規范條文能否列舉一下,? 現有一多層框架半地下室,,地下2米,地上1.5米,。地下室地面位于地下水位以上,。功能為倉庫.防水等級為一級。為節約成本,,甲方要求做成磚外墻加防水,,個人也比較贊同此方案。不知道審圖的時候會不會有麻煩,? 其實原來做過的地下3米多的廠房倉庫(沒審圖),,就是用磚砌,都幾年了沒問題,,應該說經得起考驗的,。不過話雖如此,還是希望能得到一些依據,,畢竟是要審圖的,,有個卡點在那呢,怕到時有麻煩,,還請各位幫忙看看,,出出主意。

  • 地下室外墻防水與腳手架沖突請教,?

    地下室外墻做防水卷材,、磚砌保護墻搭設腳手架,腳手架要不要支撐到外墻上,?如果要的話,,外墻上有支撐件,和防水施工有沖突,。怎么是怎么處理,?還有,如果以后拆除腳手架,,那些腳手架孔還要一個個補,,再做防水,工人又怎么上去,?再做臨時架子嗎,?

  • 地下室外墻建筑防水做不了怎辦,?

    三層地下室,,地表水比較豐富。地下室外墻與基坑支護樁之間間距過?。ㄐ∮?00mm),,建筑防水(涂料加卷材)施工不了,。不做建筑防水,,在結構自防水上面加強可行不?有什么其他的解決的方法,?跪求大神們

  • 地下室外墻和防水底板的連接做法?

    現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,,遇到一個問題,,一般地下室外墻底部都按固結計算,而且底部不做地梁或者暗梁,,但是防水板一般和外墻差不多厚,,這樣外墻底還按固結做合適嗎?

  • 【請教】地下室外墻防水卷材保護層做法問題

    【請教】地下室外墻防水卷材保護層做法問題

    地下室外墻防水卷材保護層采用何種辦法保護較好,?我們工地上采用的粘土磚豎砌,,也就是60保護,可過段時間,,這些磚頭大部分脫落了,。我感覺這樣做法不是很好。

  • 地下室外墻和底板如何拆除

    圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深,。有地下水,,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),,有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,,連續墻

  • 地下室防水卷材連接問題

    三層地下室,,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深,。底板有做防水卷材,,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面,。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體,。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情,。 請教一下各位大哥,,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?

  • 關于地下室外墻配筋方式

    關于地下室外墻配筋方式

    大家在畫地下室外墻詳圖時,,擋土墻的豎向縱筋是在水平筋外側,,還是內側?豎向筋在外側符合計算的受力要求,,但在出地面處施工難度大,,若施工方私自將擋土墻豎向筋放在內側則會帶來安全隱患;豎向筋在內側則方便施工,,但計算時應注意擋土墻外側保護層厚度取40+水平筋直徑?,F(xiàn)11G101-1與11G101-3對該部分的要求也是自相矛盾,請看附圖,,不知大家在工作中是怎么取舍的,?望不吝賜教!

  • 地下室外墻后澆帶如何處理

    本人新手一枚,,初次接觸地下室工程?,F(xiàn)在地下室外墻進入防水以及回填階段,,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,,這個地方應該如何處理,?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,,在磚上面做防水,,然后就可以回填,求圖片,,求真相

  • 關于地下室外墻計算的問題

    地下室外墻計算時,,地面活載一般都考慮5_10KN/m2,但是有特別重的地面車輛,如汽車荷載100噸,,請問該如何計算地面活載,?

  • 關于地下室外墻的審圖問題

    對于主樓帶裙房的建筑,當裙房沒有地下室時,,裙房下獨立基礎底標高較大時,,大家在平時設計時如何考慮獨立基礎對相鄰地下室外墻的影響。之前我們這有個項目就被審圖提了這個問題,,最后把基礎落到下面去了,。請教還有別的辦法考慮嗎,這樣做感覺很不經濟啊,,這樣導致裙房一層柱計算長度很大啊

  • 基礎和地下室外墻怎么處理

    左邊六層單元樓無地下室,,右側六層帶地下室,準混結構,,我想問下各位基礎該怎么處理,,擬采用筏板基礎,兩樓局里十公分,,右側地下室側墻怎么考慮側壓呢,,有沒有做過類似的給個合理化方案

  • 怎樣手核地下室外墻的配筋,?

    現在做一個工程,地下室外墻,,一邊是和土接觸,,一邊是和車庫相連,總工說先不考慮土的側壓力,,然后手核計算墻體配筋,,小弟剛做設計不久,請教各位前輩怎么手核計算,。都要考慮那些條件,,和用到那些概念,、公式?謝謝

  • 關于地下室外墻的幾個問題

    關于地下室外墻的幾個問題

    1 有關偏心距增大系數第7.3.9條-各類混凝土結構中的偏心受壓構件,,均應在其正截面變壓承載力計算中考慮結構側移和構件撓曲引起的附加內力,。在確定偏心受壓構件的內力設計值時,可近似考慮二階彎矩對軸向壓力偏心距的影響,,將軸向壓力對截面重心的初始偏心距ei乘以本規范第7.3.10條規定的偏心距增大系數η,;也可根據本規范第7.3.12條規定的構件修正抗彎剛度,用考慮二附效應的彈性分析方法,,直接計算出結構構件各控制截面包括彎矩設計值在內的內力設計值,,并按相應的內力設計值進行各構件的截面設計。計算地下室外墻時,,如果考慮上部傳來的軸力,,那么偏心距增大系數是否應考慮?我覺著不用考慮,,因為可以認為無側移,,同時地下室外墻較厚,一般撓曲較小,。2 地下室外墻的計算跨度是如何取的,?考慮按雙向板或單向板計算兩種情況。1 Lo=1.05L1,加腋部分考慮為剛體,;(附圖3)2 Lo=1.05L2,計算后換算加腋頂部截面內力計算(附圖3),。3 外墻上的上部結構的邊緣構件是否一定要落下去(在地下室外墻對應部位設置邊緣構件)?即附圖2

點擊加載更多

地下室外墻防水卷材

地下室外墻防水卷材專題,,為您提供地下室外墻防水卷材相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室外墻防水卷材 相關的專業交流討論,更多地下室外墻防水卷材相關內容請訪問