請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,,特別到了梅雨季節,,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,,可以從哪些方面來防水防潮,。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣,。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,,請高手指點,,或則發圖片,。謝謝!
某個商業樓有三層地下室,,均再自然地面以下,,北面、東面,、西面已經回填完畢,,除了南面因要往南再接現在還沒有動,做了護坡,,未回填,,因現在不知道什么時候再往南施工,所以一直沒有動,,現在地下水和生活用水一直再滲,,而且水量很大,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,,每年抽水費用近20W,,-1層仍舊有人辦公,層高均3.3M,,目前想考慮個措施,,保證水不能淹沒到-1層,用什么辦法處理,,而且不想投入費用太大,,因為還要考慮以后接樓問題,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,,-2和-1層都已經用輕質墻封閉,。
別墅已經建成,業主說庭院有點小,,想外擴,,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做,?(2)裝飾公司建議做兩層底板,,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,,中間做卷材防水,。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題,?在線等~~~請高手指教~~~~
地下室防水設計的幾點意見1前言 地下室防水設計的內容,,可粗略分為概念設計與構造設計。 概念設計乃設計的基本原則,,忽視概念或概念設計錯誤,,后面的設計、施工及至使用,、維修就會變得復雜,、混亂,一不順則百不順,。 構造設計包括主體防水及節點防水,。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的,;附加防水按工程的防水等級選用,,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主,。節點防水主要包括施工縫,,后澆帶、變形縫,、穿墻管線,、柱頂防水等,,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施,。 1概念設計 1.l設計責任 結構自防水及后澆帶、變形縫的位置,,主要是由結構專業設計,;主體附加防水及節點防水主要由建筑專業設計;其他專業配合建筑及結構專業設計,。應當指出的是,,對防水節點的設計,結構專業也可參加設計,,比如后澆帶,。但后澆帶的防水構造設計,結構專業的規范仍沿用幾十年前的作法,,已十分滯后,。許多版本的結構工程師一級注冊考試復習教程中,對地下防水設計大多也只
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,,可粗略分為概念設計與構造設計,。概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,,后面的設計,、施工及至使用、維修就會變得復雜,、混亂,,一不順則百不順。構造設計包括主體防水及節點防水,。主體防水又分為結構自防水和附加防水,。結構自防水是必須采用的,;附加防水按工程的防水等級選用,,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主,。節點防水主要包括施工縫,,后澆帶、變形縫,、穿墻管線,、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點,。節點防水也稱“細部構造防水”,,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施,。
這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,,例如磚胎模那里,,和獨立基礎底部?
不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管,;上面兩者都是在什么地方才需要使用?
地下室板式樓蓋的相關論文,,如題,,今年來地下室采用板式結構越來越多,由于計算假定的不同,,導致差異較大,。粗看了下《地下車庫無梁樓蓋結構設計技術措施》及結合現有軟件,多數情況下仍舊采用梁式算法,。想以后應該會有不同,,望幾篇論文對大家有個感性的認識。建議閱讀順序:空心板樓蓋受力特性及受力島設計理論-謝靖中.pdfSTRAT_ETABS_空心板梁-板式計算模型對比-謝靖中.pdfSTRAT板式樓蓋柱帽裂縫事故的原因分析.pdfSTRAT現澆空心板宏觀基本本構關系-謝靖中.pdf在此感謝這些作者,。高手可無視,。
三層地下室,地下水位在-2~-3m,。地下室約12m深,。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),,混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面,。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情,。 請教一下各位大哥,,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?
請教各位大俠,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述),??紤]根刺可能對防水層產生破壞,,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,,排水板選擇規格適合且優質的產品,。這樣的方案有否可行性!?
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,,影響防水施工;2. 跨度大,,受各種外力因素影響,,產生裂縫;3. 產生滲漏后,,維修難度大,,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水,。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,,裂縫,破壞,,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲,。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失,。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,,都很難滿足理想的級配要求,,達不到理想抗滲的曲線。第二,,砂,、石、水泥,、水的級配難
最近的這幾年隨著經濟的發展,,大量的地下室都被規劃成酒吧、健身房,、影院等,,就目前來說這些已經成為一種時尚了。作為搭配地上建筑的地下室,,在裝修過程中很容易被忽視,。而正是由于特殊的環境和位置,所以地下室的防潮工作更加應該做到位,。滲水或者返潮其實對于所有人來說都是會讓人頭痛的。下面我們就來講講地下室如何做防水防潮,,這時候自粘防水卷材就可以大放異彩了,。
地下室防水工程 1.側墻,、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞,。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,,用水泥基防水涂料作堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,,用堵漏靈配合聚氨酯防水涂料等作堵滲處理,。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各種原因使地下室出現裂縫; (3)防水涂層施工質量不好或防水涂層延伸性不夠,,而造成防水層拉裂,。
11ZJ311地下室防水圖集(1).pdf
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若為返梁,是架空做排水(國標有此做法,造價高)?還是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,請發到我的郵箱[email protected]