摘要: 福州長福家園地下室防水采用混凝土結構自防水與外墻全粘貼 SBS 高聚物改性瀝青卷材防水相結合的施工技術,主要介紹防水混凝土、卷材防水及穿墻管道、施工縫的施工作法。 關鍵詞: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州長福家園為鋼筋混凝土框架結構,、箱形基礎,,建筑平面呈長方形,地上9層,,地下一層,,地下室建筑面積為5100m2,場地范圍內地下水位在地表下約2.Om,,屬上層滯水,,主要存在雜填土中,其補給來源主要為地表水和雨水,。該工程防水設計等級為二級,,防水設計采用剛性防水和柔性防水相結合的防水體系。底板和外墻采用混凝土結構自防水,,混凝土抗滲等級設計為S6,;外墻采用剛性和柔性防水相結合的防水體系,柔性防水為4㎜厚SBS高聚物改性瀝青防水卷材,,穿墻的管件防水采用滿焊止水環及鋼板封口,,施工縫處的防水采鋼板止水帶和橡膠止水條。
地下室防水施工與監理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 編輯 ]
現場采用apf防水卷材,但是現場沒看到刷聚合物防水砂漿,。工人說干濕作業都可以,,他們昨晚涂了。我想問下大家,,這樣施工是否允許,?有什么依據?會造成什么后果,?
后澆帶的做法,,其實也就是一個施工縫但是為什么地下室施工縫和后澆帶的防水做法,明顯感覺對后澆帶的防水措施上要求更高,,采取的加強措施更多呢,?
隨著現在城市里的高層建筑物越來越多,不管是大型的商場還是商用建筑物,,都會有較大的地下停車場,,停車場里面的結構也非常復雜,所以停車場的地下滲漏的現象非常普遍,,地下室漏水會嚴重影響建筑的使用壽命和居住的安全性,,所以下面就根據我們的經驗來談一談地下室施工建設的時候應該注意什么?如何應該減少地下室滲水,、漏水,。
如圖,,藍色線條為地下室外防水位置,條基離地板的高差普遍有3m,,基坑開挖之后,,如果按照設計要求進行砂卵石回填,一方面成本高,,另一方面工期長,。經與設計溝通,這部分區域留空,,那地下室防水如何施工呢,?這個節點有沒有更優化的設計\施工方法?
地下室防水在建筑工程和家裝工程中是至關重要的一部分,,地下室的防水做不好容易出現漏水,,滲水的現象,造成嚴重的經濟損失,。地下室是建筑物中處于室外地面以下的房間,。在房屋底層以下建造地下室,可以提高建筑用地效率,。地下室防水施工方案及防水規范非常重要,。那么下面由深圳防水材料廠家的小編一起來看看地下室防水施工的注意事項。 地下室防水施工方案一 &nbs
源自丨綠城蘭園
地下室防水照片
摘要: 主要從混凝土配合比,、施工縫設置,、施工布料與振搗、預埋件設置,、養護與拆模等方面,,分析了地下室結構自防水土滲漏的原因,并提出施工要點按國家現行規范地下室應采取剛柔兩道防?,剛性防水就是結構自防水混凝土,,是在普通混凝土內摻適量的UEA 膨脹劑,外摻減水劑,。這種混凝土本身就是防水層承重結構,。結構自防水混凝土是在普通混凝土配比基礎上’‘雙摻”外加劑而達到抗滲防水作用的。施工沒有特殊技術要求,,操作簡便,,改善了混凝土結構,,提高了混凝土的密實性,,同時提高了混凝土的各項物理力學性能和耐久性能。工程出現滲漏的原因分析及施工要點混凝土配合比對結構自防水的影響是重要一環,。在施工中,,由于管理不當、操作人員素質差或責任心不強等原因,,造成原材料及外加劑選擇不當和計量不準,,就直接影響混凝土配合比的準確性,從而達不到混凝土防水目的,。另外,,由于各種自然條件的影響,也可使配合比出現不準的現象,。如運送商品混凝土路途,、時間過長,混凝土坍落度損失過大,,滿足不了施工技術要求而向
李靜 (重慶工商大學)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 編輯 ]
地下室頂板回填過程中能否將有地面做法的道路鋪裝等位置提前按設計標高預留,。 例:地下室頂板標高-1.2m,總平面圖無道路及鋪裝標高-0.3m(已通過絕對標高換算,,以下余同),,有瀝青道路鋪裝位置-0.81m(存在坡度該高度為最低點高度)。鋪裝位置做法不一厚度不同列如:人行道設計做法厚度32cm,、大理石設計做法27cm,、瀝青路面做法厚度57cm等。假如頂板總面積1.5w平米,,其中無做法面積1w平,,有面層做法厚度5000平,。地下室回填國程中能否將沒有鋪裝的填至-0.3m,有鋪裝的填至設計做法底部(例如:大理石設計做法部分填至-0.3-0.27=-0.57)避免二次開挖,。 愚見:地下室頂板回填過程中,,不具備預留出那些位置有道路 那些位置有鋪裝的條件,按一般施工工藝(個人理解)回填過程中應是一次性回填至設計標高,,后在設計標高基礎上定位放線,,施工其上部的道路鋪裝等。 若贊同鄙人意見能否補充其他好處,,若愚見有誤還請各位大蝦詳細指點一二,。感謝
地下室鋼筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,,水池的進水管還有通氣管在水池頂板上,,請問是事先預留一個孔洞呢,還是直接放套管,,套管要加翼環嗎,?急求解答!
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-30 09:30 編輯 塔吊在地下室,,塔吊基礎未做防水不留施工縫,,如何處理塔節的防水施工?
隨著各種高樓大廈的出現,越來越多的地下室也出現了,,而地下室因為因特殊的位置原因,,極容易從墻外往墻內滲入水,地下室越低,,滲水滲的就越利害,,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更復雜,,也更有難度,,這里就來介紹一下地下室防水施工方案。 如果在建筑時就需要考慮到防水,,因為混凝土本身就是最好的防水材料,,因此在事前對地下室進行灌混凝土的時候就需要使用較好的材料及正確的施工工藝,這樣才能減輕后面的防水工程難度,。 在地下室防水施工方案中,,第一步就是要對基面進行找平,一般是進行抹灰處理,,如果基層很不平,,而且有空鼓、裂縫等情況出現,
地下室工程是十分常見的工程類型,,防水工程質量是地下室工程必須把控的,,我們整理了相關知識與您分享,一起來看看吧,。 一,、設計怎么做? 圖紙設計應注明地下室抗滲等級、防水構造細部的做法,,做好圖紙會審,。結合地下室結構形式進行防水方案比選,注意剛柔結合防水,。 二,、施工怎么做? 1.鋼筋方面 鋼筋綁扎前必須除污除銹工作,迎水面鋼筋保護層厚度應大于50mm,。用混凝土墊塊將鋼筋墊起以保證保護層的厚度,。 鋼筋應綁扎牢固,避免出現漏筋,,綁扎時不得接觸模板,。 2.混凝土方面 (1)澆筑前必須進行抗滲混凝土配制試驗,合格后方可確定配合比,。采用粗,、細骨料兩級配制混凝土增強抗滲能力,。施工應連續不間斷進行,,外墻采用自防水混凝土,注意二次振搗,。注意檢查坍落度是否滿足要求,。 (2)外墻面水平施工縫設置止水條,接縫在混凝土澆筑前必須清洗干凈,,并濕潤混凝土接槎面,。
防水卷材地下室防水施工方案
現在我們承建的一個工程為2層地下室,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,,但由于數量大,,造成施工工期長,梅雨季節當然不能拖,,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢,?
地下室防水施工順序
地下室防水施工順序宯},為您提供地下室防水施工順序相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室防水施工順序 相關的專業交流討論,,更多地下室防水施工順序相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度