摘要: 主要從混凝土配合比,、施工縫設置、施工布料與振搗,、預埋件設置,、養護與拆模等方面,分析了地下室結構自防水土滲漏的原因,,并提出施工要點按國家現行規范地下室應采取剛柔兩道防爽剛性防送是結構自防水混凝土,,是在普通混凝土內摻適量的UEA 膨脹劑,,外摻減水劑。這種混凝土本身就是防水層承重結構,。結構自防水混凝土是在普通混凝土配比基礎上’‘雙摻”外加劑而達到抗滲防水作用的,。施工沒有特殊技術要求,操作簡便,,改善了混凝土結構,,提高了混凝土的密實性,同時提高了混凝土的各項物理力學性能和耐久性能,。工程出現滲漏的原因分析及施工要點混凝土配合比對結構自防水的影響是重要一環,。在施工中,由于管理不當,、操作人員素質差或責任心不強等原因,,造成原材料及外加劑選擇不當和計量不準,就直接影響混凝土配合比的準確性,,從而達不到混凝土防水目的,。另外,,由于各種自然條件的影響,也可使配合比出現不準的現象,。如運送商品混凝土路途,、時間過長,混凝土坍落度損失過大,,滿足不了施工技術要求而向
地下室用彥邦止水鋼板的施工要點 1,、止水鋼板表面無油物、無明顯彎曲等現象,。
摘要: 福州長福家園地下室防水采用混凝土結構自防水與外墻全粘貼 SBS 高聚物改性瀝青卷材防水相結合的施工技術,主要介紹防水混凝土,、卷材防水及穿墻管道,、施工縫的施工作法。 關鍵詞: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州長福家園為鋼筋混凝土框架結構,、箱形基礎,,建筑平面呈長方形,地上9層,,地下一層,,地下室建筑面積為5100m2,場地范圍內地下水位在地表下約2.Om,,屬上層滯水,,主要存在雜填土中,其補給來源主要為地表水和雨水,。該工程防水設計等級為二級,,防水設計采用剛性防水和柔性防水相結合的防水體系。底板和外墻采用混凝土結構自防水,,混凝土抗滲等級設計為S6,;外墻采用剛性和柔性防水相結合的防水體系,柔性防水為4㎜厚SBS高聚物改性瀝青防水卷材,,穿墻的管件防水采用滿焊止水環及鋼板封口,,施工縫處的防水采鋼板止水帶和橡膠止水條。
地下室防水施工與監理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 編輯 ]
1. 高層建筑地下室中的混凝土澆筑施工 應該合理安排混凝土的施工計劃及工序,并且要合理地留置施工縫,在澆注混凝土時應當保證要連續進行,。此外,,混凝土在下料時,應當避免混凝土下料時過厚,、不對稱及不均勻等情況,。如果出現了這種情況,就容易導致振搗作用的長度和半徑不夠,,而且容易使混凝土漏振,、不均勻、不密實,,,,使之產生蜂窩、孔洞的現象,。地下室中的墻板混凝土一般采用趕漿法,。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的時候,,可能還在這里施工,,但是混凝土已經流到了十幾米之外的地方。尤其是在墻壁與頂板同時進行澆注時,,這種情況可能會更加嚴重,。也許等到澆注到那兒的時候,也許早就過了初凝,。還有一個問題就是在當墻壁與頂板必須同時澆注時,,正確的做法應當是先澆注墻壁,等到墻壁的混凝土完全完成后再進行頂板的澆注,。 2. 高層建筑地下室中的降排水施工 一般來說,,高層
隨著現在城市里的高層建筑物越來越多,,不管是大型的商場還是商用建筑物,都會有較大的地下停車場,,停車場里面的結構也非常復雜,,所以停車場的地下滲漏的現象非常普遍,地下室漏水會嚴重影響建筑的使用壽命和居住的安全性,,所以下面就根據我們的經驗來談一談地下室施工建設的時候應該注意什么,?如何應該減少地下室滲水、漏水。
現場采用apf防水卷材,,但是現場沒看到刷聚合物防水砂漿,。工人說干濕作業都可以,他們昨晚涂了,。我想問下大家,,這樣施工是否允許?有什么依據,?會造成什么后果,?
后澆帶的做法,其實也就是一個施工縫但是為什么地下室施工縫和后澆帶的防水做法,,明顯感覺對后澆帶的防水措施上要求更高,,采取的加強措施更多呢?
地下室防水在建筑工程和家裝工程中是至關重要的一部分,,地下室的防水做不好容易出現漏水,,滲水的現象,造成嚴重的經濟損失,。地下室是建筑物中處于室外地面以下的房間,。在房屋底層以下建造地下室,可以提高建筑用地效率,。地下室防水施工方案及防水規范非常重要,。那么下面由深圳防水材料廠家的小編一起來看看地下室防水施工的注意事項。 地下室防水施工方案一 &nbs
如圖,藍色線條為地下室外防水位置,,條基離地板的高差普遍有3m,,基坑開挖之后,如果按照設計要求進行砂卵石回填,,一方面成本高,,另一方面工期長。經與設計溝通,,這部分區域留空,,那地下室防水如何施工呢?這個節點有沒有更優化的設計\施工方法,?
源自丨綠城蘭園
地下室防水照片
李靜 (重慶工商大學)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 編輯 ]
關于地下室設計的一些要點,,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助
隨著各種高樓大廈的出現,,越來越多的地下室也出現了,而地下室因為因特殊的位置原因,,極容易從墻外往墻內滲入水,,地下室越低,滲水滲的就越利害,,因此地下室就需要做好防水,,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更復雜,也更有難度,,這里就來介紹一下地下室防水施工方案,。 如果在建筑時就需要考慮到防水,因為混凝土本身就是最好的防水材料,,因此在事前對地下室進行灌混凝土的時候就需要使用較好的材料及正確的施工工藝,,這樣才能減輕后面的防水工程難度。 在地下室防水施工方案中,,第一步就是要對基面進行找平,,一般是進行抹灰處理,如果基層很不平,,而且有空鼓,、裂縫等情況出現,
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-30 09:30 編輯 塔吊在地下室,,塔吊基礎未做防水不留施工縫,,如何處理塔節的防水施工?
地下室防水施工要點
地下室防水施工要點專題,為您提供地下室防水施工要點相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室防水施工要點 相關的專業交流討論,,更多地下室防水施工要點相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題