沒有整體瀏覽本網站,不知本網站是否有此,若有請諒解,此標準只用于技術交流
KP8027煤礦用電纜負載燃燒試驗機 經理:王磊 手機:13729993710固話:0769-880341811. 適用范圍:適用于MT 818-2009煤礦用阻燃電纜,、阻燃電纜接頭等阻燃性試驗,。 成功案例:河南恒天--礦用電纜負載燃燒試驗機客戶最終確定的參數 2. 符合標準:MT386-1995、MT 818 根據MT386-1995煤炭行業標準的相應要求設計制造,。 符合MT 818-2009 煤礦用電纜一般規定 3. 燃燒箱體: 3.1機箱總尺寸:L1100*W525*H1300mm 3.2燃燒箱尺寸:L1100*W525*H400mm,,容積≥0.5 m3 3.
本帖最后由 tianrunyizhou 于 2013-8-16 16:17 編輯 北京RRT天潤一舟專業生產煤礦用通信電纜,,我廠是專業性電纜生產廠家,中國礦業公司定點生產企業,,我廠的主要產品有:局用電纜,485通訊電纜,配線電纜,礦用屏蔽軟電纜,計算機電纜,耐高溫控制電纜,屏蔽線,機場助航用燈光電纜,屏蔽控制電纜KVVP,。同時還可以根據客戶的要求設計生產各類專用特種電纜。產品廣泛應用于煤礦,、電力,、冶金、化工,、建材,、交通以及航空航天等領域。鋼絲鎧裝礦用電話線MHYV32礦用信號電纜MHYVP型號 ⑴,、市內通信電纜產品型號:HYA HYV HYAV HYAC(自承式) HYAT(沖油) CPEV CPEV-S ⑵,、煤礦專用通信電纜產品型號:MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR)⑶、屏蔽通信電纜:HYVP HYAP M
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢,?原理是什么啊,?
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜,?謝謝,!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。,。
一臺280KW電動機,,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢,?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思,?先謝謝各位了!??!
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么?,?萬分感激!!
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
1.電纜有1-3kv的,,有6kv的,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,,有什么區別,?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,,雙芯的,,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢,?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,,3+2形式和4+1形式有什么區別
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,功率比較大,,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教??!不勝感激!?。,。?/p>
我公司有一在建食堂工程,,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,,請問各位高人這樣做可行么,?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,,經咨詢KBG管只有16,、20,、25、32,、40,、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢,?能否詳細地說明下?謝謝
我請教各位一下,,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,,在有的時候用4+1電纜,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,,P為信號纜,; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁; 四,、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,P干絕緣,; 六,、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,,誰知道怎么才能減少干擾啊,,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,,架空,,四線全塑電纜
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,,鋁芯500的,。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜,。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀),。他們說中間頭不安全,。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,,這條道路有近20根電纜,。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,,他們自己接受不了,,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水,?(當?shù)睾F矫婧艿?,水特多?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引,。中間接頭的防水怎么處理,?
山西錦興能源有限公司興縣肖家洼煤礦電纜,、電力變壓器、汽車起重機,、礦用電磁除鐵器招標一,、招標主管單位:華電煤業集團有限公司,。二、招標人(項目法人):山西錦興能源有限公司,。三,、受山西錦興能源有限公司委托,現對肖家洼煤礦工程第九批設備進行公開招標,,歡迎滿足資格要求的潛在投標人購買招標文件,。四、招標內容:山西錦興能源有限公司肖家洼煤礦第九批設備招標,,見下表(詳細技術參數和要求見技術規范書):標段編號 標段名稱 招標內容及主要參數,、規格 標書費CHDT139/08-SB-0901 井下礦用隔爆移動變電站及電力變壓器 KBSGZY-3150(2500、315)/10型礦用隔爆移動變電站7臺KBSG-400(250)/1.2(0.69)kV 型礦用隔爆電力變壓器5臺 950CHDT139/08-SB-0902 礦用隔爆大容量移動變電站 KBSGZY-4000/10型礦用隔爆移動變電站1臺 900CHDT139/08-SB-0903 礦用隔爆型高壓真空配電裝置及高壓真空電磁啟動器 PJG47-10礦用隔
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
煤礦電纜
煤礦電纜專題,,為您提供煤礦電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與煤礦電纜 相關的專業交流討論,更多煤礦電纜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題