本人是搞給排水的,,目前在做一個工業冷卻循環水的施工設計,以前未接觸過這個領域不是很懂特來請教~冷卻循環水量是18m3/h,當?shù)叵募緷袂驕囟仁?8℃,,冷卻塔進出水溫度38/32℃,。我按照國標圖集選的是圓形逆流冷卻塔,為了保險選的型號是CDBNL3-100,,即名義循環量是100m3/h,現有以下幾個問題1.這個型號明顯偏大,,請問會帶來什么后果.是不是循環量越大,冷卻效果就越好,?2.這種型號的冷卻塔集水盤很淺,,我擔心循環水泵啟動時會瞬間吸空,產生氣蝕現象,。那么有沒有必要設置一個循環水箱,。3.冷卻塔進水口需要的壓力多大,才能保證其在運行時不濺水或者飄水,。請多多指教,,謝謝~
本人目前在做一個工業冷卻循環水的施工設計,以前未接觸過這個領域不是很懂特來請教~冷卻循環水量是18m3/h,當?shù)叵募緷袂驕囟仁?8℃,,冷卻塔進出水溫度38/32℃,。我按照國標圖集選的是圓形逆流冷卻塔1臺,為了保險選的型號是CDBNL3-100,,即名義循環量是100m3/h,現有以下幾個問題1.這個型號明顯偏大,,請問會帶來什么后果.是不是循環量越大,冷卻效果就越好,?2.這種型號的冷卻塔集水盤很淺,,我擔心循環水泵啟動時會瞬間吸空,產生氣蝕現象,。那么有沒有必要設置一個循環水箱,。3.冷卻塔進水口需要的壓力多大,才能保證其在運行時不濺水或者不飄水,。請多多指教,,謝謝~
冷卻塔組成 (1)淋水填料將需要冷卻的水(熱水)多次濺灑成水滴或形成水膜,以增加水和空氣的接觸面積和時間,,促進水和空氣的熱交換,。水的冷卻過程主要在淋水填料中進行。(2)配水系統將熱水均勻分布到整個淋水填料上,,熱水分布均勻與否,,對冷卻效果影響很大,。如水量分配不均勻,不僅直接降低冷卻效果,,也會造成部分冷卻水滴飛濺而飄逸到塔外,。(3)通風設備在機械通風冷卻塔中利用通風機產生預計的空氣流量,以保證要求的冷卻效果,。(4)空氣分配裝置利用進風口,、百葉窗和導風板等裝置,引導空氣均勻分布于冷卻塔整個截面上,。(5)通風筒通風筒的作用是創造良好的空氣動力條件,,減少通風阻力,并將排出冷卻塔的濕熱空氣送往高空減少濕熱空氣回流,。機械通風冷卻塔的通風筒又稱風筒,。風筒式自然通風冷卻塔的通風筒起通風和將濕熱空氣送往高空的作用。(6)除水器將排出濕熱空氣中所攜帶的水滴與空氣分離,,減少逸出水量損失和對周圍環境的影響,。(7)塔體
我做的太原工商銀行的空調設計,,其中要用到一臺流量125的冷卻塔,現將太原空調設計計算參數告訴大家,,有經驗的幫忙選選~~~室外計算(干球)溫度31.2度室外計算(濕球)溫度23.4度室外計算(相對濕度72%
圖紙簡介: 冷卻塔基礎圖是供安裝時用來做基礎安置冷卻塔的圖紙,。 投稿網友: hnlingke 上傳時間: 2013-06-20 圖紙省份
濕式冷卻塔加裝擋風板的數值研究
我現在有個工程,,有逆流式冷卻塔安裝,想知道具體的原理,,冷卻水的溫度范圍是多少,?3-8C? 那么供給水的溫度又是多少,?室外的空氣溫度對冷卻有影響嗎,?如果室外溫度和濕度都很大,能起到冷卻作用嗎,? 那位好心人,,給說說,給解惑啊 謝謝,,再次謝謝啊
關于密閉式冷卻塔的相關知識,,相信有許多人都不是很了解,尤其是蘇州逆流閉式冷卻塔廠商哪個好,?大多數人都是不知道的,,據悉,,近幾年隨著工業的進步與經濟的發展使得閉式冷卻塔廣受使用,其實對于閉式冷卻塔,,關注我們佳禾冷卻設備網站的朋友應該是不會陌生的,。今天要和大家普及的就是關于蘇州逆流閉式冷卻塔廠商哪個好的問題,如果您感興趣的話可以繼續看下去,。管道和泵閥安裝在冷卻塔運行水位以下,防止溢流和吸風;在考慮設備位置時,,要有足夠的泵揚程,,要考慮沿途的壓力損失和冷卻盤管的壓力損失;流體冷卻接口法蘭壓力設計為1MPa,所有管道均考慮吊架或支撐;管道焊接疤應清理干凈,,避免在運行中堵塞,。,眾所周知,閉式冷卻塔的冷卻原理可以簡單地概括xylqt.com為兩個循環:一個是內循環,,一個是外循環,。內循環:與目標設備連接,形成閉環循環系統(循環
高效逆流閉式冷卻塔(淺談)
橫流,、逆流冷卻塔那個效果好! 如那位大俠有相關資料,,不妨傳上給大家共享一下,, 特表感謝。 也歡迎大家發表高見,。
適合中小型水量,、多水源分散布置的循環冷卻水系統使用,布置十分靈活方便,。 1,、標準設計工況:干球溫度31.5,濕球溫度28,,大氣壓力99400Pa,,進水溫度42,出水溫度32,; 2,、層疊式高效圓塔專用填料的選用,使該類冷卻塔達到結構緊湊,,占地面積小,、布置靈活方便的設計目的,; 3、采用機翼型空腹結構大直徑,、大面積,、低轉速、低動壓玻璃鋼風機葉片,,使用該類冷卻塔具有節能,、低噪的顯著特點; 4,、超低噪聲冷卻塔于進出風口及淋雨區設置高效降噪裝置,,使同級別冷卻塔有效降噪達5dB(A); 5,、大量高強FRP
一,、總體效果: 冷卻塔理論是一門綜合性很強、實驗性很高的系統學科,。公司的科技人員在通過對冷卻塔多年的熱工測試試驗的基礎上,,對測試數據進行全面綜合處理,依據計算機運算得出的菱科(35×20-75°)梯形波水填料容積散質系數Βxv,,選擇最佳氣水比,,最佳截面水負荷、截面氣負荷和填料高效率的高度范圍,,以此確定填料體積,,并以流體動力學觀點綜合設計塔的外形與結構,根據測試估算通風阻力,,參考風機特性曲線以及測試數據優化選擇,、符合風量要求和達到噪聲標準的風機和與之相匹配的電機,使冷效,、能耗,、噪聲、外觀達到一個優化的系統效果,。 二,、結構特點: A 、填料:菱科牌LKT系列標準型,、低噪聲型,、超低噪聲型冷卻塔填料由改性PVC(聚氯乙烯)、或PP平片經熱壓成型加工而成,,淋
逆流式冷卻塔可以將回水溫度降到幾度,?和濕球溫度的差值一般是多少?冷卻塔邊上流下的水溫度很高好像就散熱,往里30CM就逼近濕球溫度,,但被外面的一中和就比濕球要高7-8度,,請問這正常嗎?
逆流冷卻塔和橫流冷卻塔的技術比較項目 逆流式冷卻塔 橫流式冷卻塔 塔體高度 因進風口高度和收水器水平布置等因素,,逆流塔總高度較高,,體積較大。 因填料高度接近塔高,,收水器不占高度,,故橫流塔總高度低,體積小,。 布水系統 逆流塔采用噴嘴布水,,對壓頭要求較高,噴嘴易堵塞,。 橫流塔采用重力自然落下的布水系統,散水孔不易堵塞,,而且布水均勻,,最大限度地提高了填料性能。 檢修 逆流塔整個塔體為封閉結構,,設備檢修或進行日常維護時,,要停機。 橫流塔體設有檢修門,,塔內部留有檢修空間,,可以在不停機的情況下對設備進行檢修和日常維護。 風阻 逆流塔水氣逆向流動,,加上配水對氣流的阻擋,,因此風阻較高,電機耗功較大,。 橫流塔比逆流塔低,,進風口高即為填
論文簡介:菱科牌逆流式圓形玻璃鋼冷卻塔,LKT系列樣本圖冊,,設計院,、工程公司、冷卻塔經銷專用圖冊下載,。本圖冊有菱科牌LKT系列玻璃鋼冷卻塔主要設計參數 投稿網友:huacaisw 上傳時間: 2013-03-31
圓形冷卻塔安裝,、調試、使用須知 1,、本說明書中的基礎圖及安裝尺寸供安裝時參考,。 小型逆流式塔進出水管的方向可在水平位置上任意選定、但不得碰撞基礎。 中間有基礎的,,其負荷應為運轉重的25%,,其余的75%由外圍長方形基礎平均承擔,如在屋頂安裝應考慮負荷引起的附加壓力,。 2,、冷卻塔與進出水管的連接處應設支架,防止過多的重量壓在塔壁上,。 3,、風機葉片在安裝、使用前應作調整,,保持角度一致,。方法為在靠近葉間150毫米處,對每根葉片的前后兩緣分別作一標志,,再由支架下弦分別測每根葉片的前后兩緣的距離,,以計算出各葉片這點前后緣的高
江西翔辰冷卻設備有限公司是一家集設計、制造,、銷售及系統工程安裝服務于一體的創新性企業,,公司擁有先進生產設備,精湛的工藝技術,,完善的檢測設備,,科學嚴謹?shù)馁|(zhì)量管理體系。 專門引進德國,,美國等業界的技術,,在設計上主動追求環保新概念,充分采用新技術,,全面升級冷卻塔內部各個部件的形狀與材質,,使其性能更高化、冷卻效果更大化,、飛水量更小化,、噪音更小化,并且容易組裝,、便捷保養,。 公司主要生產圓形逆流式冷卻塔、方形橫流式冷卻塔,、風電機節能冷卻塔,、不銹鋼工業冷卻塔、封閉式冷卻塔等產品,,公司產品均取得了生產許可證,。 “厚德載物,,自強不息”是公司的準求,相信江西翔辰冷卻設備有限公司可以帶給客戶滿意的產品,,貼心的服務,。本公司以品質為核心,客戶滿意度為宗旨,。卓越的品質,,高效的性能,一流的服務,,為客戶創造更大的價值,,是我們永恒的目標,專業熱情的團隊,,為客戶提供全方位跟蹤服務