如題,,一般民用設計中800A及以上才使用母線槽,800A以下一般使用電纜,,請問這是出于施工方便,,還是考慮造價。630A及以下都使用母線槽這樣會有哪些弊端,,煩請大神解答
如題:電機接地用電纜還是用扁鋼.現在一般的工業院都用4芯電纜(三相+PE),不過為什么不用接地扁鋼做PE而省少一根芯線,即采用三芯電纜接電機,外殼與接地網用扁鋼直接連接?
出第一版圖的時候,,每幾層樓的普通照明、插座都分別用電纜送上去,。提了意見以后第二版圖,,把管井垂直部分合并成密集母線,但是地下從配電房到密集母線首端還是用4根240的電纜,,每單元都像這樣搞,,我真想問候他老母,一個框架出口掛4根240快16個頭子,,有這樣搞法嗎,,既不好做也不安全還不好看,。
隨著居民生活水平提高,家用電器的也快速的得到普及,。除了冰箱,、洗衣機等傳統電器外,許多新型電器,、特別是大功率家用電器進入尋常百姓家,,使家庭用電負荷不斷增加。這在冬季表現的尤為突出,,比如:一些市民冬天用電磁爐涮火鍋時,,就經常遇到電表開關頻頻跳閘斷電,如果購買的是不合格的電表箱,,甚至還會引起火災,。為此,這事使得大家的心情變得很是煩躁,。 為了應對和解決這一問題,,日前,國家住房和城鄉建設部下文批準,,將廣西電網公司主編,、廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳發布的《居住區供配電設施建設規范》(以下簡稱《規范》),作為中華人民共和國工程建設地方標準備案,?!兑?guī)范》中的強制條款明確,居住區居民用電負荷要根據居民建筑面積來配置,,如戶建筑面積小于或等于60平方米的,,要相應配置4千瓦的用電功率;戶建筑面積大于180平方米的,,要相應配置11千瓦的用電功率,。在電源要求方面,,強制條款明確,,居住區一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞,。雙重電源應互為閉鎖,備用電源容量應能滿足一,、二級負荷用電的需要,。w w w.volok.cc/
現在有個住宅,地上33層,,地下三層,,地下一二層是戊類庫房,地下三層是人防,,這個屬于一類高層了,,想請問用豎向干線圖,用YJV電纜配線與預分支電纜配電哪個更好,,更好,,更經濟,更合理,?,??(愿聽詳解)
各位大蝦,,小弟碰到一個棘手的問題一個工業的配電系統,,看不痛電纜型號的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不勝感激
有3臺動力箱,,怎么計算總電流,,選用總開關,和配置電纜進線,?1臺,60A,,160A,200A,100A,100A 共五只3P開關。2臺,,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,,共11只3P開關。3臺,,16A,20A,共2只3P開關,。本人沒學過電氣,弱弱的問下,,希望有高手指點,。
如題,,配電的線路什么時候用電纜,什么時候要用電線,,是不是設備像水泵不管功率多大配電都要用電纜,,埋地敷設的線路一般都用電纜嗎,,
剛剛接觸此行業,,很多很多不懂,小學生一枚,,希望各位專業人士不吝賜教,。我從網上查的信息是,高壓線進配電房依次通過“隔離柜,、PT柜,、高壓進線柜、變壓器,、低壓進線柜,、電容補償柜、低壓出線柜再到各個分線箱”,,不知道對不對,,有沒有漏了什么,還有我知道的直流屏,,我只知道直流屏起到一個電源的作用,,不知道連接在哪里。
現在的電纜橋架好象都是封閉式的,這個電纜的環境溫度要按多少選,?電纜較多時,,總感覺運行條件應該是很差的。還有載流量要乘的系數是多少,?
但是讓我們按要求去做,。能正常使用而不受到外界沖擊損傷嗎,?這似乎不妨礙。建議使用電纜護套保護器,; 不接地會怎么樣,?如果電纜較長,10KV中壓電力電纜護套接地問題,。由于分布電容,會在金屬層感應出較高的電壓水平,,對人身和設備安全造成隱患,。此處應安裝電纜護套保護器,。不太好的接地屏蔽,因為電網的晃動(頻率和電壓),,會產生很多高頻電波,,會造成各種儀表的誤操作,尤其是PLC,。接地可以使相間分布的靜電勢不上升,。已引入地面,從而提高了電纜的絕緣水平,。 銅屏蔽一端接地,,10KV電纜頭、兩端接地,。一個銅屏蔽不接地會有什么后果,?根據高壓電纜的制造工藝,電纜頭制造時,,銅屏蔽和鋼鎧裝應接地在一起,,并在接頭處焊接牢固。后果,,就是可能是電力電纜中間的銅屏蔽網有斷點,,導致不接地段懸空。一旦發生高壓泄漏,,會導致屏蔽層帶電,,傷人。此外,,還可能對其他弱電線路造成強干擾,。 沒有弱電?我就是這么說的,?;蛘咴賮硪淮巍H绻欢诉@樣做,,另一端沒有記錄為銅屏蔽接地,,會發生什么?專用管道,。因為這是高壓線,,出事可不是小事。 但是,,一旦說受到外力沖擊后有其他情況引起的漏電,,
知識點:電纜敷設
一臺電容柜已使用了幾年.現在出現電纜發熱嚴重的現象.不知道無功的電流怎么計算.電纜為95平方.每路容量是20KVR.當長時間使用5路時電纜發熱嚴重.不知道是否正常.
類別 型號 絕緣材料、類型 敷設條件 銅芯 鋁芯 電線 BX BLX 橡皮絕緣 室內架空或穿管敷設,,交流500V,,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮絕緣 室外架空或穿管敷設,,交流500V,直流1000V下,,尤其適用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯絕緣(耐熱105℃) 室內明敷或穿管敷設,,交流500V,直流1000V下電器設備及電氣線路軟線 (ZR-)RV (阻燃型)聚氯乙烯絕緣 交流250V及以下的照明,、各類電器(阻燃型適用于有阻燃要求的場所 (ZR-)RVB (阻燃型)聚氯乙烯絕緣平型 (ZR-)RVS (阻燃型)聚氯乙烯絕緣絞型 電力電纜 (NH-)VV VLV (耐火型)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套 敷設在室內,,隧道內及管道中,不承受機械外力作用(耐火型適用于照明,,電梯,、消防報警系統,應急供電回路及地鐵,、電站,、
請教各位大俠,,我準備把現在所做項目的風機(30KW以下),,防火卷簾、自動扶梯,、潛水泵電纜改為相應耐火或阻燃電線,。不知是否可以?是不是應該遵循什么原則,?
JBT10216-2000電控配電用電纜橋架
看到論壇里有一篇關于電線電纜的求助帖竟然引發了那么高的人氣,,很是驚訝,原來大家對這方面的資料的了解都比較少,,因此特把我收藏的一些關于電線電纜的技術文章拿出來和大家分享,,希望大家支持!最近因為電纜的問題確實搞的我很頭疼,,于是花了很多的精力搜集這些資料,,這可不是找個論壇下載或者是百度一下就找到的,希望大家好好珍藏,,謝謝支持了,![ 本帖最后由 cuiguihao 于 2010-1-29 12:04 編輯 ]
我手頭有一批100A的柜子要用,本來起碼要用場50mm電纜,但實際負載應該到不了那摸多...所以為成本考慮,我想用25mm或者35mm的線...但這樣是不是就造成開關失去保護作用了?這樣做在工程上允許嗎...會不會線都燒掉了開關都不動作還有請問,如果用25mm或者35mm的線,一般能帶幾臺電焊啊....
多少戶居民取多大的系數,是不是也叫同時系數???Kx=,?,,每戶的設計容量為8kW,大家都怎么取???特別是現在家用電器多了。