本帖最后由 一介書生第二 于 2014-5-8 22:43 編輯 目前本工程采用旋挖鉆孔灌注樁,,地質勘查單位要求鉆孔完成后做持力層檢測,試問國家有沒有規定哪類建筑,、哪類樁基需要做持力層檢測,?如有請告知規范名稱,謝謝,。
不為別的,,就希望能建立一個屬于咱們做試驗的同胞們自己的天地,!港口工程質量檢驗評定標準JTJ221-98
樁基規范講座,好東西趕緊下載吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
采用超星瀏覽器閱讀的新版樁基工程檢測手冊,,把下述閱覽器解壓后安裝即可,!
樁基礎工程(設計_施工_檢測)
《港口工程樁基動力檢測規程》
港口工程樁基動力檢測規程 .pdf
樁基低應變及高應變檢測規范
長螺旋工程樁打完后多久可以做靜載試驗 規范上說是同條件養護試件達到設計強度或者28天 并符合表3.2.5的規定 但是我們現場這邊打完主體主體樁后 三天就開始做靜載試驗了 請問可以嗎還是亂整的
《港口工程樁基動力檢測規程》(JTJ249-2001)
關于CFG樁基工程打樁強度檢測注意事項來源:網絡 CFG樁因在處理過程中對土層沒有過多要求,,且樁體材料可以用工業廢料和煤灰替代,可在一定程度上能減少工程成本,。所以對大部分樁基工程來說,,CFG樁是不可或缺的,如何保證它的施工質量,,強度檢測必不可少,。下面小編帶您了解下關于CFG樁基工程打樁強度檢測注意事項:1、低應變反射波法低應變反射波法是通過分析反射波的傳播時間,、幅值,、波形特征和頻譜等信息來分析基樁的完整性和判定缺陷的程度及位置。注意要點漸變縮徑或離析且范圍較大時,,波形缺陷反應不明顯,。預制樁的裂隙或接頭反射判斷的尺度不好掌握,。難以判斷樁底沉渣具體厚度。在缺乏詳實的地質資料以及施工記錄不真實的情況下,,不宜給出樁的缺陷性質(縮徑,、夾泥、離析)以及樁身夾少量異物的判斷,。不能檢測平行于樁軸線的垂直裂隙,。若淺部存在較嚴重缺陷時,,很難再發現其下部的第二個缺陷,。2、單樁豎向抗
之前推送過彭柏興彭博士的文章《 某樁基工程的困惑 》,,改文在巖土新鮮事推送后引起了熱議,,針對大家的反饋、探討,,彭總特地撰文回復,,以饗讀者
樁基規范5.9.7第3條(第74頁),a0y的取值跟圖5.9.7對應不起來啊,a0y是柱邊至最近樁邊的水平距離,,但是圖5.9.7中,,離柱邊最近的樁并不是虛線所至的那排樁,而是離柱很近的那排才對???
關于工程鑒定與工程檢測 一、工程鑒定的概念及說明 建筑物在它的建造和使用期內(一般建筑物設計使用年限為50年)可能會遇到各種各樣的情況,,在長期的自然和使用環境的雙重作用下,,結構功能會逐漸減弱、降低,,有時與原設計預期的要求有較大的差距,,或者由于施工、使用,、功能和管理方面的原因等,,就需要對建筑物進行鑒定,對其結構功能可靠性進行科學的,、客觀的評價,。
求助:工程試驗檢測(樁基檢測等)相關書籍
JTJ249-2001港口工程樁基動力檢測規程
傾情奉送系列1!,!大家看看提點意見,!
樁基工程檢測規范
樁基工程檢測規范專題,為您提供樁基工程檢測規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與樁基工程檢測規范 相關的專業交流討論,,更多樁基工程檢測規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題