請教各位,,需要從地下配電室拉電纜到室外地面,,無現成電纜豎井可用,為了不破壞建筑外墻防水,,想經過風井鋪設電纜,,請問是否可行?有無現行規范明確禁止這類施工,?謝謝
30層高商住樓建筑電施圖紙設計是使用YJV電纜,。電力設計院設計的電纜型號是YJV22電纜。想問下這種高層建筑可以使用YJV電纜型號不帶鎧裝的電纜嗎,?
最近,,公司在搞一個住宅項目,設計方所有配電干線都選用了低煙無鹵阻燃電纜,。去和他們溝通,,他們說這是負荷規范的,不愿改,。但低煙無鹵阻燃電纜確實太貴了,,而且以前也沒碰到過這種情況。不知道大家有沒有什么解決的辦法,?
近期在做住宅設計時,,遇到一困惑的問題,來跟大家八一八,。某住宅25層,。一梯四戶,倆面積超90,,倆不超,,按每層20kW配電,豎向供電選擇多芯預分支,,分三段,,第一段9層,其余8層,。第一段帶180kW,,Ij=160.4,選一200開關,,在選預分支截面時,,有點問題,就是如果根據電纜的來選,,95電纜載流量依據河北省標是280,,橋架敷設后變?96,,偏小,但是依據國標04DX101的6-11來選,,可以,,但是圖集上的為單芯與多芯沒有說明,其載流量與預分支安裝圖集上的單芯載流量相似,,請問我能依據04DX101上的參數來選擇多芯預分支嗎,?怎么選?
圖紙簡介: 本圖紙包含有:一層平面圖,,一層設備基礎,、預埋管及電纜溝平面圖,基礎平面布置圖,,一層梁布置及配筋圖,,一層板配筋圖等,可供參考,。 投稿網友: zjinglong 上傳時間: 2013-12-30
請求有施工經驗的前輩多多教導,謝謝大家了,。請問1,、在安裝電纜前,是否要做電氣交接試驗(規范上是要求要做的),?如果做,,具體是怎么一回事?2,、在建筑內豎井與T接箱安裝,,要注意什么問題,怎么算驗收合格,?3,、從T接箱引到配電箱,與配電箱接線有什么要求,?4,、與配電箱的進、出線全部安裝完成,,如何進行此分項工程調試,、驗收?一般要注意什么問題,?
從箱變出來的電纜是不是可以穿過一個建筑物進另一個建筑物,?規范上好像沒有規定不能這樣做,,但一般都是繞著走是嗎,?但繞行很浪費電纜,有什么好辦法嗎?
請求有施工經驗的前輩多多教導,,謝謝大家了,。請問1、在安裝電纜前,,是否要做電氣交接試驗(規范上是要求要做的),?如果做,具體是怎么一回事,?2,、在建筑內豎井與T接箱安裝,要注意什么問題,,怎么算驗收合格,?3、從T接箱引到配電箱,,與配電箱接線有什么要求,?4、與配電箱的進,、出線全部安裝完成,,如何進行此分項工程調試、驗收,?一般要注意什么問題,?
建筑工地電纜一般用什么型號,? 在繁忙的建筑工地上,電纜作為電力傳輸和信號控制的重要載體,,其型號的選擇至關重要,。不同型號的電纜因其性能特點和應用領域的不同,在建筑工地中扮演著各自的角色,。那么,,
查民規,,在表7.3.2.5中,規定電纜在與建筑物,、構物基礎平行敷設時,,最小凈距為0.5m 請問這個0.5m 是否已經包括了電纜與散水的距離?,?,?謝謝/,!
請問各位朋友66KV電壓的直埋地電纜 距離建筑物的距離是多少呢??那個規范上說明??我查了很多規范都沒有明確的回答!!只有對架空線的回答!!請問那位朋友知道!!謝謝!!
一類建筑全部都要用低煙無鹵電線,、電纜嗎? 有的在公共區域設計采用WDZ,,戶內可不采用,,這種做法可否?
WDZD-BYJ-2*25+PE16-PE40-PC40-CC/WC 大家可以幫我們解釋一下這個怎么解釋,?電纜我知道 頂板墻板暗敷,,那個2*25+PE16-PE40-PC40是什么意思
母線槽在電井內敷設地下變配電室的低壓開關柜出線到電井的這么一段路1照樣是母線槽2多拼電纜+母線始端箱該采用哪種?同樣,,柴油發電機出線到變配電室的應急低壓開關柜是采用多拼電纜還是母線槽,?(兩房間相距20米)
一個學生宿舍樓,原來沒有空調,,現在想重新安裝空調,原來的配電負荷不能用了,,得重新進電纜設計,,電纜進入已經建好的建筑物的做法該怎樣做?還有這座宿舍樓空調的需要系數怎么選???有二百間宿舍吧。
請教論壇各位高手,,我們公司的一個項目,,設計院電纜選型采用如下(圖紙設計說明):五. 導線選擇及敷設1.消防動力及應急照明干線選用WDZN-YJE-0.6/1kV低煙無鹵阻燃耐火型電力電纜(阻燃等級B符號缺省);其余非消防設備供電干線均采用WDZ-YJE-0.6/1kV低煙無鹵阻燃型電力電纜(阻燃等級B符號缺省),;住宅照明干線選用WDZ-YJE-0.6/1kV型鋁合金電纜,。2.消防動力及應急照明支線選用WDZN-BYJ-450/750V低煙無鹵聚氯乙烯絕緣銅芯導線(阻燃等級C符號缺省),;其余末端支線均采用WDZ-BYJ-0.45/0.75KV低煙無鹵阻燃型導線(阻燃等級C符號缺省)。 那么問題來了圖紙是2014年7月設計的,,請問各位高手,,以上電線電纜選型是不是必須按這樣的標準選擇?可否優化節約,?
圖紙簡介: 本圖為某地電纜工廠建筑結構施工圖,,包含:辦公樓、生產車間,、宿舍樓等配套設施,,基礎結構平面布置圖、一層結構梁,、板平面布置圖,、一層柱平面布置圖、梁表,、柱表等等,,圖紙可供參考~ 投稿網友: yituming 上傳時間: 20