改造一所辦公樓的供電主干,用的是3*35+1的帶鎧電纜,,完工使用幾天以來 發現好使用高峰時候電纜外皮好燙手,。特別是其中一相,我今天已經把那相發燙的負載分流調整了一下,,看明天效果如何,。沒有測量具體電流。電纜的鎧我沒有接地,。我的問題是 帶鎧電纜的載流量是不是口訣里乘以3,。溫度高和鎧沒有接地是否有關系?
我現已為一個低壓配電工程計劃了單芯帶鎧電纜,,材料采購回來后,,才想起帶鎧單芯電纜要產生渦流,但由于材料已購,,無法更換,,請各位高手,有不有辦法在安全的情況下完成這個工程??!請各位大俠一定幫倒忙!,!這關系到我是否下崗了?。,。?/p>
想拿電纜分支箱的型式試驗報告 誰知道現在電纜分支箱都采用哪些負荷開關 幾路進線幾路出線? 主要是拿報告后投標用 在節省成本的情況下 滿足招標要求就行 聽朋友說現在很多都是適用埃爾凱的負荷開關 1路進線 2路出線 是不是這個情況啊
最近看書說做電纜頭時,要在銅屏蔽帶上焊接地線,我就想問:所有的電纜都有銅屏蔽帶嗎 ?如果沒有銅屏蔽帶的電纜,那它的接地線焊在哪里?
請問高層建筑中從電井走線的供給居民照明用的YJV型電纜需要帶鎧么,?我們老板說不帶鎧的不能承受拉力,,不能用,但是我看其他設計院用的都是帶鎧的,,所以我不明白,請教各位高手,,謝謝!!
95平的銅電纜帶306臺370瓦的三相電機加兩臺5匹空調一個18千瓦蒸汽發生器我想問一下還能不能再帶一臺18千瓦蒸氣發生器
電纜橋架安裝22D701-3 ,帶書簽
用于電纜拖令配件的張力帶是什么?由于張力帶具有良好的彈性作用,,從而確保拖令系統在運動過程中較平穩,、快速的移動,不僅保護了牽引繩,,也保護了電纜,。張力帶長度可以根據牽引繩尺寸按比例進行配做。
請問電機變頻使用普通電纜運行出線下列情況是什么原因,?情況1: 75KW電機使用的是普通電纜,,脫開電機變頻器使用500V搖表測電纜,AB兩相對地絕緣正常,,但C相對地是零,,電機之前運行正常(期間切除變頻,工頻運行,,附近有兩臺132KW變頻電機運行),,使用了一個大膽的方法,C和N線經一個小空開接入單相電源,,開關仍不跳,,鉗形表測電流只有零點幾安情況2:上述132KW變頻電機,運行中有次下雨,,用氖管試電筆測外露電纜(電機,,變頻器兩處)電纜絕緣外層均發紅光“帶電”情況3:11KW電機變頻運行(附近有多臺同功率電機變頻運行),有次用數字萬用表測也是類似情況1,,絕緣是零,,但后來用搖表測絕緣又好了,回復后電機正常運行懷疑是數字表問題,,也就沒有深究,,聯想到最近才發生的情況1,舊事重提和電纜是聚氯乙烯,,還是交聯聚乙烯材料有關系,?1,、3和脈沖電壓有關系?但電機又能正常運行,,開關不跳2和電磁干擾有關系,?那為
如題,!請問中間帶隔板的電纜橋架,,一般是平均分還是按怎樣的比例分配兩邊的寬度呢?如果使用這種橋架,,在圖紙上一般怎樣描述呢,?
95平的銅電纜帶306臺370瓦的三相電機加兩臺5匹空調一個18千瓦蒸汽發生器我想問一下還能不能再帶一臺18千瓦蒸氣發生器
圖紙簡介: 戶外安裝,適用于電纜派接,、開閉所等,。結構緊湊、外觀大方,。 投稿網友: kaishihangxing 上傳時間: 2013-09-16
防爆區內的鋼鎧電纜穿管敷設,,這里的鋼管的作用是什么?鋼鎧有保護電纜的作用,,鋼管起支撐電纜固定電纜的作用可以嗎,?有哪些國家標準上有具體說明?多謝,!
控制電纜(連接配電柜和現場操作柱的電纜)上有感應電壓。描述如下:8芯的控制電纜只要在配電柜處接上一芯導線(另一頭懸空),,其他芯都會有170V的感應電壓,,如果把剩下的備用芯接地,感應電壓會降至110V,。懷疑是電纜絕緣出了問題,,測下電纜的絕緣,結果電纜正常,,這是怎么回事呢?。??,?
我們去?1月份直接埋地敷設的一根VV22-3*185+2*95的電纜長度約為160米,,受電使用一個月之后,,在中間某處發生外包護套高溫燒損現像,當時的具體現像是:因發熱產生水蒸汽,,發熱較嚴重,,此處水已蒸發干(燒損處在水溝下,挖開檢查有水滲入),,并伴有電火光現象,,發現后立即停電檢查,用500V絕緣搖表發現有一相接地,,以為是施工中絕緣被破壞,,挖開后檢查,只發現外包護套兩處有高溫受熱熔化現象,,鋼鎧帶,、埋料、和絕緣完好,。 考察現場情況:此處無高壓線路地埋經過,,無熱源,排除高壓放電和外界燒毀,。
我這里現在要實施一項變電所改造工程,,需要做一個臨時電源,,由另一個變電所提供的兩路3*70+1*35的鎧裝電纜為重要負荷提供臨時電源。對于施工現場的接地問題現在有兩種意見:一是就地找一個接地極,,一是使用電纜的鋼鎧作為地線,,請問諸位大俠,哪一種方式符合規程規定,,還有其他的解決辦法嗎,?
請問帶三個SF6負荷開關的電纜分接箱的做法?我公司新接一個項目,是二進(240平方)四出(150平方)帶三個負荷開關的方案.請教: 三個負荷開關之間如何接線,進出電纜插頭如何布置?
原料簡單,,做工粗糙。大家湊活著看吧,。不過經檢驗下載和上傳程序完全可以的,。有什么問題在聯系。球球604678588
前幾天問了一下電視電纜的選用問題,得到了很多熱心的高手指教,,小弟在此很是佩服,,如今又遇到一個問題,如題:一根SYWV-75-5電纜可以帶幾個電視插座,?比如一些別墅,,一棟里面可能有,5,6個電視插座,,這種情況需要進2根電視線嗎,?