亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 各位給看看廠房基礎配筋是否可以,?

    剛做了一個單層廠房,24米跨,,混凝土結構,,屋架為預應力折線型屋架,預應力屋面板1.5*6,,混凝土柱400*750,,400*400;兩臺5T單梁吊車,,基礎為錐形基礎,。基礎為3.2*4.5,,底版配筋為14@150,14@200.由于是第一次做廠房,,我想各位給看看配筋是否夠?小弟在這感謝了,。

  • 請教廠房基礎如何處理較經濟

    由于廠房地勢較低,,采用素土進行了回填,深度約3米,,但基礎設計深度只有2.5米,,沒有座落在老土層上,請教不變基礎圖或變動較小的情況下如何對地基進行處理較經濟,。謝謝,!另一個問題是基礎進入持力層的深度有要求嗎?是剛到挖到就行了,,還是需要再加深一些,,回填土對基礎有嵌固作用嗎?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 編輯 ]

  • 排架廠房基礎拉梁如何計算,?

    如題,。排架廠房基礎拉梁如何計算? 大家按連續梁地算,?還是按地基梁計算,?大家是把拉梁放在獨立基礎上面?還是跟獨立基礎底標高一致,?大家是將排架廠房填充墻放在拉梁上,?還是專門再做個墻下條基?討論一下吧,。

  • 關于局部有水池的廠房基礎設計

    一個廠房局部有一個200多噸的水池,。持力層為卵石地基承載力是280.在計算基礎的時候和總工有個分歧:我的意思是按照枯水期來考慮做防水板+獨立基礎,把水池底板也建模進去,,然后各種恒活都加上,,這樣計算基礎比較保守,總工的意思是:不考慮枯水期的情況,,水池底板和底板上的恒活都不考慮,。地下水有個浮力作用的。而且加上持力層較好,,荷載直接傳遞到持力層上,。我自己考慮的是不是太保守了?

  • 【供新手學習】廠房基礎現場施工流程圖片

    【供新手學習】廠房基礎現場施工流程圖片

    廠房基礎施工圖片,!:lol 剛畢業看看吧?。?!摧土機清槽計量倉庫一砂石墊層回填

  • 某地單層鋼結構廠房基礎部分結構施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某地單層鋼結構廠房基礎部分結構施工圖,,圖紙包括:基礎平面布置圖,基礎詳圖等,。 投稿網友: zhyh2152 上傳時間: 2014-05-30

  • 如何防止鋼結構廠房基礎下沉

    如何防止鋼結構廠房基礎下沉需從基礎承臺做起,,當鋼結構廠房每平方米達到25KG以上基礎承臺需要達到1米高、1米寬和1米深,,每平方米到35KG以上的鋼結構廠房需要做圈梁和1.2米的基礎,,具體還需要根據地面自身情況。

  • 請教鋼結構廠房基礎做法

    請教鋼結構廠房基礎做法,,希望高手給出設計方法,,圖紙,或者提示都行,,多謝啦,。鋼結構廠房80X24X8米,,內有一臺10噸天吊,。

  • 鋼結構基礎和磚混廠房基礎搭接問題

    鋼結構基礎和磚混廠房基礎搭接問題

    一在建磚混結構廠房(構造柱為400*400),,業主想在邊上再建一18米跨鋼結構廠房(帶一3T行車),,由于設備原因兩廠房必須連在一起,,這樣鋼結構基礎與原廠房基礎打架,不知該處如何處理,,鋼結構基礎可否借用一部分磚混基礎(如圖),會不會出現沉降不均問題(我們這地耐力為100KPa),,新老基礎如何連接?

  • 鋼結構廠房基礎問題請教

    鋼結構廠房柱剛接時,,基礎按e/b不超過1/6尺寸會很大有沒有處理辦法,,e/b超過1/6時配筋如何計算。廠房基礎地梁如何計算,,有時候地梁要托8、9m磚墻地梁按簡支計算很大,,有何處理方法,廠房跨度方向需不需要設地梁,?

  • 幾本關于工業廠房基礎動力測試的規范

    幾本關于工業廠房基礎動力測試的規范,,論壇上似乎沒有

  • 【請教】這門式鋼架廠房基礎多少米布樁合適

    跨度為100米乘50米的門式鋼架,下部為淤泥層,,準備做打管樁,,大概多少米布樁比較合適。,。

  • 關于門剛廠房基礎計算的疑問?

    請問在計算門鋼基礎時,,出現柱底的最大剪力(+)與最小剪力(-)相差不是很大,,我是不是該作對稱基礎比較好?那位能否給我指點一下,?

  • 【欣賞】鋼結構廠房基礎,你覺得怎么樣,?

    【欣賞】鋼結構廠房基礎,,你覺得怎么樣,?

    鋼結構廠房基礎,圖片為錨栓及澆筑混凝土是防止錨栓移位的模具及固定方式,。最后效果不錯

  • 求助: 某三層工業廠房基礎加固方案 怎么做?

    某三層工業廠房,樓面設備較多,荷載比較大,框架方向跨度10米,9米, 柱距6米,鋼筋砼框架結構,基礎采用柱下條形基礎(彈性地基梁).基礎砼設計等級為C30.由于施工質量原因,基礎砼強度等級只相當于C25.并且有少放鋼筋現象,請問: 這個基礎加固方案 該如何做?

  • 【鋼結構·技術】如何防止鋼結構廠房基礎下沉

    【鋼結構·技術】如何防止鋼結構廠房基礎下沉

    近年來,鋼結構廠房以其自重輕,、抗震性能優越、結構布置靈活,、加工安裝速度快等特點在煤炭工程中廣泛應用,。本文僅討論圍護結構采用壓型鋼板或夾芯板的門式剛架輕型鋼結構和鋼排架結構單層廠房(下文均簡稱“鋼結構廠房”)。對于吊車噸位較大的鋼結構廠房,由于上部結構自重過輕,柱底軸力較小,、彎矩相對較大,造成基礎的偏心距過大,給基礎設計帶來一些困難,。怎樣防止鋼結構廠房基礎下沉需從基礎承臺做起,當鋼結構廠房每平方米達到25KG以上基礎承臺需要達到1米高,、1米寬和1米深,,每平方米灰到35KG以上的鋼結構廠房需要做圈梁和1.2米的基礎,具體還需要根據地面自身情況,。當鋼結構廠房已施工完畢,,又沒有做好前期的投入,那么我們該如何防止鋼結構廠房基礎下沉,,簡單的來說就是加固,,將所有的鋼結構立柱用工字鋼或槽鋼圈起來,形成一個網狀,。此方法能防止鋼結構廠房的基礎下沉作用,。1、鋼結構廠房基礎的受力特點鋼結構廠房基礎通常采用單獨基礎,按偏心受壓設計,。對于高度不高且不帶吊車的門式剛架鋼結構廠房,柱

  • 排架柱廠房基礎短柱標號不夠的危害大嗎

    排架柱廠房基礎短柱標號不夠的危害大嗎

    施工中一直都用商砼,,由于趕工期、基礎短柱砼量又小,,進行了現場攪拌澆筑,,基礎回填時發現基礎短柱砼標號不夠(經過回彈,基本上能達到C20,,原設計是C40)?,F(xiàn)在廠房已經建好,心里沒底,,求助分析結構安全性,。 是不是現在沒事,,今后就不會有事了,,零米以下短柱標號很不理想(感覺最多達到C20),,真煩,麻煩給些意見,。 情況大致就是這樣,,請專家幫忙分析，心里很擔憂,。 排架基礎短柱現場采用的加固方法:

  • PKPM門式剛架廠房基礎設計

    在PKPM中門式剛架廠房進行基礎設計V4.0的時候,,在點分析設計的時候出現無基本組合信息。我在進入基礎的時候先點更新上部,,然后點讀取單品pk荷載,,軸網輸入。然后還是顯示無基本組合信息,。這個問題應該怎么解決,??,?

點擊加載更多

廠房基礎施工

廠房基礎施工專題,,為您提供廠房基礎施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廠房基礎施工 相關的專業交流討論,,更多廠房基礎施工相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度