  • 家庭光伏并網型發電系統

    關于幾種光伏,、風光互補發電系統介紹 (佛山科學技術學院機電與信息工程學院,, 佛山市貝瑞爾電氣科技有限公司) 一,、 家庭光

  • 最詳盡光伏電站并網要求

    知識點:光伏系統并網技術要求

  • 10MWp光伏電站并網接入問題

    前面已做過幾個MW級的光伏并網電站設計,,但并網接入部分不在總包工程內,設計和施工都是業主另行委托的,。但最近一個10MWp項目將該部分放到總包合同內了,,由于我以前是做供配電,這部分內容都是電力設計院范圍,,接觸不到,,請高手不惜賜教。項目概況:總容?0MWp,直流系統經逆變后接入10臺升壓變,,升至10KV匯總后一根電纜接入0.5km遠的110KV變電站10KV側,。接入系統評審意見:繼電保護,要求10KV線路配置光纖電流縱差保護及相應的后備保護,,通道為專用纖芯 系統調度自動化,,要求遠動信息送至中調,轉發地調,;電量計量設考核點和關口點,,電能信息送至中調,設置A類電能質量在線監測裝置,,配置電力調度數據網及安全防護設備等,。 系統通信,架設12芯ADSS光纜,、配置155Mbit/s容量SDH光傳輸設備,,接入電力通信網,配置至中調PCM終端設備,。我對上述內容不太熟悉,,有誰給指點一下,或給點參考資料,,先謝謝了,。該部分內容擬委托當地電力設計單位設計,但因為要配合,,所以我也要學習了解,。請高人指點啦。[

  • 關于光伏發電并網的保護問題

    光伏并網,,為什么用昂立的繼電保護測試儀測試出線側的微機裝置,,測出的三相電流與電壓的相位關系以及動作區、不動作區是什么,?求高手解答

  • 光伏并網,,并網柜的開關接線要求

    光伏并網,,并網柜的開關接線要求 刀閘,計量CT,,斷路器,,這三個有無順序要求的,說是順序要求可能會影響并網時候市電停電的次數,;

  • 請教: 光伏并網逆變器的接地

    光伏逆變器為低壓400V并網,, 市電側的接地方式是 TN-S系統。 逆變器的交流出線端為 A,B,C,N, PE,, 其中的PE排一般情況是連接到低壓柜的PE排,。 請教下, 如果我的逆變器里低壓配電間遠的話,, 能不能直接將PE端直接連到就近接地導體上,, 比如屋頂的接地排啥的?有沒有逆變器廠家的工程師幫忙解下惑。

  • 關于并網光伏電站的幾個問題,望高人指教,!

    剛進到一個光伏電站的設計公司,,對這直流配電柜、低壓,、中壓,、高壓開關柜、PT柜不是很了解,,他們在并網光伏電站中的具體作用和安裝在哪個環節不是很清楚,,望高人指教一下,謝謝!

  • 光伏高壓并網系統接線圖

    圖紙簡介: 光伏電站高壓并網接入圖紙,,系統并網方式,,供參考學習 投稿網友: braveheart1h 上傳時間: 2013-08-14

  • 2改進的光伏發電系統并網控制技術

    2改進的光伏發電系統并網控制技術

  • 咨詢下高手關于并網型光伏系統的幾個問題

    咨詢下高手關于并網型光伏系統的幾個問題

    目前在看一些光伏項目的圖紙中,遇到幾個問題,,煩請高手不吝賜教下,,謝謝1.光伏系統中的逆變器容量與升壓變壓器容量的配比問題。比如說,,光伏陣列的總輸出功率是549.1kWp,,逆變器的容量則選擇500kWp,升壓變壓器的容量卻只有500kVA,,請問下升壓變壓器的容量這樣選擇是否有合理呢,?如圖1即使按1:1的關系來選擇的話,那不是升壓變壓器的容量應該選擇500/0.8(功率因數)=625kVA,,則選擇630KVA的變壓器嗎,?2.升壓變壓器為什么用二分裂變壓器呢?這樣的變壓器有什么特殊的作用嗎,?能否直接用一臺單繞組變壓器呢,?如下圖2和圖3。謝謝指點

  • 請教各位師傅,,農村光伏發電,,低壓并網問題!

    請教各位師傅,,農村光伏發電,,低壓并網問題!

    如圖,,一個農村小容量光伏發電30KW問題:當用戶用電沒有負載或負載太少的情況下,,光伏發出來的電是否可以從普通的變壓器倒供從原變壓器0.4KV側升壓10KV往高壓送電?在我的認知當中是不可以,,需然變壓器理論都可以升壓,,但在倒升壓的時候初級繞組和次級繞組的比例不對,由次級繞組變初級繞組,,線徑及匝數均不對,,應該是不能倒供送電。請問各路師傅高人解答,,謝謝,!

  • 關于0.4kV光伏發電并網工程請教各位老師,。

    關于0.4kV光伏發電并網工程請教各位老師。

    裝機容量:363.66kW 并網形式:0.4kV低壓并網,,自發自用,,余電上網。 其他請看主接線圖與系統圖,,摘自我司收到的院方圖紙,。