照明設計線路先進燈具還是先進開關 我看有的圖是先進到燈具然后再接到開關上 而有的又是先接到開關在接到燈具上? 請問這在規范上有什么要求嗎,? 還是這是無所謂的,都可以,?還有yjv22和vv22線的選用方面有什么嚴格的要求和明顯的區別嗎?謝謝大家
我有個外國同行電氣工程師,,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座,。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座,!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見,?!大家有什么好的建議,?我對廠房電氣還不是太了解,!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢,?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
看見論壇大家好像都在用天正,,我們院剛剛統一改用北京博超的電氣設計軟件,,是以autocad2005為開發平臺的,小弟剛進入電氣設計行業,,不知道這方面的設計軟件到底由哪些區別,,哪個用的更多,各有什么優缺點呢,?謝謝~~
我是電力設計院出身,,做電氣設計的,,做過一點變電設計,主要還是電廠電氣設計?,F(xiàn)在對鐵路電氣設計有興趣,,不知道這里的朋友有這方面的經驗嗎,?
畢業后在設計院做了有半年建筑電氣設計了,對于這半年來,,有太多想說的,,我們設計院是個新開的,我剛來時老板正招人,,不管什么樣的都要了,,所有現在我們院大部分都是剛畢業的學生,且有些素質還不是太高,,不管什么樣的都能做設計,,對設計這一行又重新理解了一下。來半年了,,從什么都不會,,到現在畫了幾個小區十幾棟多層住宅,自我感覺進步還行,,沒有老師教,,都是自學的阿,偶爾老板找來一個搞水電的師傅客串一下,,幫我審審圖,,還算過得去,現在正努力學火災自動報警,,和高層的畫法,。發現其實設計不能叫設計,抄圖就好了,,只要是住宅,,千篇一律,基本是換湯不換料,。感覺沒什么技術含量,。一直困惑我的一個問題是(又不敢問老板),在設計院做建筑電氣設計,,一平方能給多錢阿,??,?老板光說提成年底一塊給,,自己心里也沒譜。希望有譜的師傅給說說,,我最關心的,,一平方多錢的問題
某工業廠房電氣設計全套
論文-某住宅的電氣設計
最新消息:北京情報網辦的《電氣設計與設備》被???,很不錯的一本雜志,偶本已訂2005年的了,,這下慘了,,就同當年《電氣施工與管理》停刊時的心情一樣,,郁悶,。
我剛到一個設計院,,所長讓我做一個提升泵站的電氣施工圖。一頭霧水,,完全不知道從何入手,,我連提升泵站是作什么的都不知道,汗~~··請教高手,,做這個該考慮什么東西,,設計思路,等等,,先謝過了,!
我們單位電氣方面的規范除了95版的一本啥都沒有,我想推薦建議單位買幾一些電氣方面的書,請問電氣設計都需要些什么規范啊???麻煩推薦一下,謝謝!!
現在北京在各大公園及開放性綠地中設計了應急避難場所,,我單位設計了南中軸、雕塑公園,、海淀公園,、豐益公園及宣武的幾塊綠地。在下不才,,參與了設計,,想征求各位前輩高手的經驗給點意見,和看到的相關的例如日本的比較先進做法,。怎能保證安全,,完善。 此致 敬禮,!
本人曾經接觸過不同設計院的圖紙,,表達深度,表達形式,,圖紙分類等都有些差別,。本人是在一個小單位,很想知道比較規范設計流程,,和作為設計的載體的圖紙規范和完美,。比如,,電廠的電氣圖紙目錄,對于不同設計階段的圖紙等,。
http://www.5k5k.net/electric/ele1/electric_1541.shtml多層住宅電氣設計的探討
要學電氣設計的基礎知識應看什么書? 書名是什么?那里可以買到? 各位大蝦以前讀得都是什么書?請賜教!小弟不勝感激!!
我這只有《建筑電氣設計圖集1-住宅·別墅·辦公樓》,,不知道那位大哥有《建筑電氣設計圖集2》以及《建筑電氣設計圖集3》,找了好長一段時間,,總是無功而返,!現把《建筑電氣設計圖集1-住宅·別墅·辦公樓》上傳!
由于工作需要,,現急需征集建筑電氣有關的強弱電問題,,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,,可以是你已找到答案的,,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理,、引用規范手冊等),,也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖,。謝謝,!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥,。請到http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
關于舉辦《低壓電氣裝置的設計,,安裝,檢驗與應用技術》培訓班的通知各有關單位: 隨著建筑電氣技術和電工產品不斷的發展和更新,,為適應低壓電氣裝置的減災和低壓電氣裝置設計,,安裝,檢驗工作水平的提高,,我們根據電氣技術人員的要求,,特邀請著名電氣專家王厚余先生就此專題的詳細內容講授三天,相關事宜通知如下:一,;培訓對象: 全國建筑,,電力,設計院,,施工圖審查,,智能建筑系統工程商,房地產,,安裝公司,,監利公司,質量監督站等單位的電氣設計,安裝檢驗人員,。二,;培訓內容: 根據王厚余《低壓電氣裝置的設計,安裝,,檢驗》第二版新書為教材,,如: 1,接地概念的改變和等電位連接,; 2,,配電系統中系統接地和保護接地的實施要求; 3,;雜散電流的危害和防止,; 4安全性等電位連接的作用和實施要求; 5 6 三:培訓時間地點,; 時間5月21-24
綜保調試和電氣設計的選擇,?小弟在一家私營單位,,搞西門子和施耐德綜保和SCADA后臺調試一年多了,可是大部分時間在外出差,,很辛苦,;最近公司找電氣設計人員,想調過去,,但是疑慮哪個更好一些,?希望,各位大哥給個建議謝謝
照明配電系統圖照明平面布置圖照明配電系統圖插座.電話平面布置圖
本人最近在做某個醫院手術室的電氣設計,在查看綜合醫院設計規范時有這樣一條:2類醫療場所,配電系統應設置過流保護,。隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護。二次側應設置雙級斷路器,。手術室配電系統應設置過流保護,而隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護,那是不是只能用帶過流保護而沒有過載保護功能的斷路器做開關,但具我所知,目前市場上并沒有只帶過流保護不帶過載保護功能的斷路器,其他各位前輩是不是有過手術室電氣的設計經驗,,如果有,對于這個問題是怎么解決的? 另外問個問題:目前是否有只報警不動作的漏電斷路器產品...有的話,,給提供個型號..
電氣設計主管
電氣設計主管專題,,為您提供電氣設計主管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設計主管 相關的專業交流討論,,更多電氣設計主管相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題