為了方便大家查看電氣控制設計,,我把它們歸攏在一起。1.小車運行方向控制 http://co.163.com/forum/content/1162_174462_1.htm2.控制電機循環正反轉http://co.163.com/forum/content/1162_174457_1.htm3.三臺電動機順序控制http://co.163.com/forum/content/1162_174447_1.htm4.電動機單向運行的控制線路圖http://co.163.com/forum/content/1162_174452_1.htm5.流水燈的設計http://co.163.com/forum/content/1162_165889_1.htm6.設計一個配電控制系統http://co.163.com/forum/content/638_124703_1.htm7.兩臺電機的控制問題
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電,。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算,。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器,。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表,。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外,。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間,、常溫穿堂等于燥場所,。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具,。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算,。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7,。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器,。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表,。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外,。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間,、常溫穿堂等于燥場所,。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具,。 第6.0.8條 冷間照明開關均
第6,。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,,導線應采用銅線,,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2,。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2,。5MM2,?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列,。
摘 要 本文通過介紹體育場照明及電氣控制的設計,,分析照明設計標準的選擇與照明參數的計算,,闡明照明質量標準、照明燈具分類與布置方式及電氣控制設計中應注意的一些問題,。關鍵詞 體育場照明設計 電氣控制設計 1.體育場照明的重要性 對于一座現代化的體育場,,不但要求建筑外形美觀大方、各種體育設備齊全完善,,而且要求有良好的照明環境,,即要求有合適、均勻的照度和亮度,、理想的光色,,有立體感及無眩光等。除保證滿足觀眾良好的視看效果外,,還必須保證裁判員,、運動員和比賽項目所需的照明要求以及應保證有良好的電視轉播效果。 照明是依靠光線的功能,,保證燈光作用于運動員,、裁判員、觀眾的眼睛,、產生視覺,,才能看見體育場地上的一切,如場地環境的明暗,、物體建筑,、器具及服裝等表面的顏色、觀看目標的形狀和大小,、深度,、立體感及運動員運動時的狀態和體育場的氣氛等等。所以,,良好的照明在現代體育場中占有重要地位,。一般,在一個體育場的照明設計中,,應考慮以下三方面的因素:1滿足運動比賽時運動員的視覺要求,,并且使燈光對比賽的客觀影響降到最低程度。
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材,、配線應與住宅的用電負荷相適應,,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災,。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器,。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座,。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施,。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結,。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地,、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定,。
一、電氣控制原理電路的基本設計方法 電氣控制原理電路設計的方法有分析設計法和邏輯設計法,。 1,、分析設計法 分析設計法是根據生產工藝的要求選擇適當?shù)幕究刂骗h(huán)節(單元電路)或將比較成熟的電路按其聯鎖條件組合起來,并經補充和修改,,將其綜合成滿足控制要求的完整線路,。當沒有現成的典型環節時,可根據控制要求邊分析邊設計,。 優點是設計方法簡單,,無固定的設計程序,它容易為初學者所掌握,,在電氣設計中被普遍采用,; 缺點是設計出的方案不一定是最佳方案,當經驗不足或考慮不周全時會影響線路工作的可靠性,。 2,、邏輯設計法 邏輯設計法是利用邏輯代數來進行電路設計,從生產機械的拖動要求和工藝要求出發,,將控制電路中的接觸器,、繼電器線圈的通電與斷電,觸點的閉合與斷開,,主令電器的接通與斷開看成邏輯變量,,根據控制要求將它們之間的關系用邏輯關系式來表達,然后再化簡,,做出相應
電氣控制系統工藝設計的目的是為了滿足電氣控制設備的制造和使用要求,。在完成電氣原理圖設計及電氣元件選擇之后,就可以進行電氣控制設備的總體配置,,即總裝配圖和總接線圖的設計,,然后再設計各部分的電氣裝配圖與接線圖,,并列出各部分的元件目錄、進出線號以及主要材料清單等技術資料,,最后編寫使用說明書。 電氣系統的設計原則,,有以下四點: (1)最大限度地實現生產機械和工藝對電氣控制線路的要求,; (2)在滿足生產要求的前提下,力求使控制線路簡單,、經濟,; (3)保證控制線路工作的可靠性和安全性; (4)操作和維修方便,。
第4.3.1條 療養室應使用光線均勻,、減少眩光的照明燈具,每床位應裝設一個插座,,每療養室裝一,、二只備用插座。 第4.3.2條 療養院的人工照明光源一般采用白熾燈或熒光燈,。各室人工照明裝置照度標準推薦值見表4.3.2:照度標準推薦值 表4.3.2 房間名稱 平均照度(lx) 護士站,,醫生辦公室,治療室 75-150 藥房,,化驗室,、療養員活動室 療養室、中心供應室 30-50 污洗室,,雜用庫,,走道 10-20 監護室,理療室,,X線診斷室 30-75 第4.3.3條 療養院和護理單元走道除一般照明外,,宜設置照度不超過2lx的夜間照明燈。走道照明不應有強烈光線射入療養室,。第4.3.4條 根據需要護理單元可設置呼叫信號,。第4.3.5條 放射科用房,功能檢查室,,理療科用房等應在入口處分別設置電源切斷開關,。第4.3.6條 透視攝片室的門口應裝置紅色指示燈,其開關應
分支電纜與建筑電氣設計規范
本壓縮包收錄了:(1)GBT19215.1-2003 電氣安裝用電纜槽管系統 第1部分:通用要求(2)CECS31-91鋼制電纜橋架工程設計規范(1991.12.27)(3)建筑電氣設計資料查詢系統(很好用的一個軟件)
我是新人剛接觸建筑電氣!也干了幾個小工程的設計 !但感覺不是很好!主要是規范和圖集沒有!想請大家幫忙推薦常用的規范和標圖!謝謝了!
綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,,如受條件限制,,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房,;監護病房,、產房,、嬰兒室、血液病房的凈化室,、血液透析室,;手術部、CT掃描室,、加速器機房和治療室,、配血室,以及培養箱,、冰箱,,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施,。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓,、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,,否則應采取相應措施,。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線,。第5.4.4條 放射科,、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,,應分別設置切斷電源的總閘刀,。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房,、監護病房 15-30 侯診室,、病人活動室、放射科診斷室,、核醫學科,、理療室 50-100 診查室、檢驗科,、病理科,、配方室、醫
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
6.5 電氣6.5.1 每套住宅應設電度表,。每套住宅的用電負荷標準及電度表規格,,不應小于表6.5.1的規定。表6.5.1 用電負荷標準及電度表規格 套 型 用電負荷標準(kW) 電度表規格(A) 一類 2.5 5(20) 二類 2.5 5(20) 三類 4.0 10(40) 四類 4.0 10(40)6.5.2 住宅供電系統的設計,,應符合下列基本安全要求:1 應采用TT,、TN-C-S或TN-S接地方式,并進行總等電位聯結,;2 電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,,導線應采用銅線,,每套住宅進戶線截面不應小于10mm2,分支回路截面不應小于2.5mm2,;3 每套住宅的空調電源插座,、電源插座與照明,應分路設計,;廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路,;4 除空調電源插座外,其它電源插座電路應設置漏電保護裝置,;5 每套住宅應設計電源總斷路器,并應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器,;6 衛生間宜作局部等電位聯結,;7 每幢住宅
人民防空設計規范--給水、排水 預算人民防空設計規范--電氣7 供電,、照明 7.1 一般規定 7.1.1 本規范適用于供電電壓為10kV及以下的防空地下室電氣設計,。 7.1.2 電氣設計除應滿足戰時用電需要外,還應滿足平時用電的需要,。電氣設備應選用防潮性能好的定型產品,。 7.2 電源 7.2.1 防空地下室的電力負荷應按平時和戰時的重要性及中斷供電后可能造成損失的嚴重程度分為一級負荷、二級負荷和三級負荷,。 7.2.2 防空地下室平時電力負荷分級,,應符合地面同類建筑國家現行有關標準的規定。 7.2.3 防空地下室戰時的電力負荷分級,,應符合下列規定: 7.2.3.1 一級負荷:中斷供電將嚴重影響指揮,、通信、警報的正常工作,;中斷供電將危及人員的生命安全,;不允許中斷供電的重要用電設備;中斷供電將造成人員秩序嚴重混亂或恐慌,。 7.2.3.2 二級負荷:中斷供電將影響指揮,、通信、警報和防空專業隊的正常工作,;中斷供電將影響人員生存環境,。 7.2.3.3 三級負荷
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,,歡迎大家批評指正,。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷,、應急用,、航空障礙照明,、走到、值班,、設備機房等為一級負荷,;18層一下二級負荷。
廣東電氣火災監控設計規范
電氣控制設計規范
電氣控制設計規范專題,,為您提供電氣控制設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣控制設計規范 相關的專業交流討論,更多電氣控制設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題