  • 綜合醫院建筑設計規范(電氣)

    綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電,。急診部的所有用房;監護病房,、產房,、嬰兒室、血液病房的凈化室,、血液透析室,;手術部、CT掃描室,、加速器機房和治療室,、配血室,以及培養箱,、冰箱,,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施,。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓,、頻率允許波動范圍和線路電阻,,應符合設備要求,否則應采取相應措施,。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科,、核醫學科,、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀,。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定,。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室,、病人活動室,、放射科診斷室、核醫學科,、理療室 50-100 診查室,、檢驗科、病理科,、配方室,、醫

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 住宅建筑電氣設計規范總結

    附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,,歡迎大家批評指正,。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷,、應急用,、航空障礙照明、走到,、值班,、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷,。

  • 某醫院綜合樓電氣設計圖

    圖紙簡介: 某醫院綜合樓,,弱電、消防報警,、設計施工圖 投稿網友: z65185497 上傳時間: 2013-06-01 圖紙省份:

  • 關于住宅建筑電氣設計規范的問題?

    住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙,、低毒的阻燃類線纜,。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,,而可以不選用低煙、低毒的了,? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,,插座回路支線不應小于2.5mm2 ,。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 ,。“若按計算出的電流,,是否可以適當降低,?

  • 2017最新電氣設計規范大全

    本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 編輯 2017最新電氣設計規范大全

  • 綜合醫院建筑電氣設計的幾點體會

    近十年,隨著現代醫療科學技術的發展,、先進醫療設備和電子儀器的廣泛應用以及就醫人員基數的增大,,醫院建筑項目工程的新建、擴建達到了一個高峰期,。由于醫院內各種設備對電的依賴性,,可以說電氣設計是整個醫院建筑設計中的最重要環節,其供電質量和安全直接影響到醫務工作的療效,。筆者結合設計過的項目,,對某些設計體會進行總結與分析。 1 工程概況 此工程為遼寧省某縣人民醫院綜合病房樓新建工程,。工程建筑面積45143.55m2,;建筑主體十二層,建筑高度48.8m,,屬一類高層建筑,。地下1層、地上12層,,其中地下一層主用途為設備用房,一~三層主用途為門診,,四層設待產及產科手術室,、產科病房,五~十一層設病房,;十二層設行政辦公,。

  • 關于最新的電氣設計規范和圖集

    我是新人剛接觸建筑電氣!也干了幾個小工程的設計 !但感覺不是很好!主要是規范和圖集沒有!想請大家幫忙推薦常用的規范和標圖!謝謝了!

  • 分支電纜與建筑電氣設計規范

    分支電纜與建筑電氣設計規范

  • 電氣設計規范資料(匯總之一)

    本壓縮包收錄了:(1)GBT19215.1-2003 電氣安裝用電纜槽管系統 第1部分:通用要求(2)CECS31-91鋼制電纜橋架工程設計規范(1991.12.27)(3)建筑電氣設計資料查詢系統(很好用的一個軟件)

  • 《金融建筑電氣設計規范》

    金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)

  • 對《住宅建筑電氣設計規范》的疑惑

    《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀,?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀,?

  • 民用建筑電氣設計規范講解

    民用建筑電氣設計規范講解

    民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,保證電氣設施運行安全可靠,、經濟合理,、技術先進、維護管理方便這些基本要求,,是設計中必須遵守的準則,;而注意整體美觀,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,,也是不可忽視的重要方面,。

  • 電氣設計規范強條匯總word版

    電氣設計規范強條匯總word版

    本帖最后由 一顆呀小白菜 于 2016-10-13 11:09 編輯 之前有同仁發布了比較詳盡的pdf版,但是索引起來還是不太方便,,所以自己做了個word,,加了標題,把自己覺得比較重要的規范整了一下,,后面有時間再繼續整理附:增加了一些自己覺得供配電設計時可能會用到的規范強條,,要是大家使用時發現有錯誤或者遺漏望告知!

  • 民用建筑電氣設計規范的問題

    請問下面這個規范是不是全國都要遵守,?還有這個規范里面關于消防的漏電開關是不是強制使用只報警不跳閘的漏電開關,?規范名稱:民用建筑電氣設計規范PDF版本規范編號:JGJ/T16-92主編部門:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993-08-01

  • JGJ49-1988綜合醫院建筑設計規范

    中華人民共和國建設部 中華人民共和國衛生部 標準綜 合 醫 院 建 筑 設 計 規 范JGJ 49-88 (試行) 主編單位:上海市民用建筑設計院 批準部門:中華人民共和國建設部 中華人民共和國衛生部 試行日期:1989年4月1日 關于發布部標準《綜合醫院建筑設計規范》的通知 (88) 建標字第 263 號 根據原城鄉建設環境保護部(83)城科字第224號文及原城鄉建設環境保護部、衛生部(83)城設字第154號文的要求,,由上海市民用建筑設計院負責編制的《綜合醫院建筑設計規范》,,經審查,現批準為部標準,,編號JGJ49-88,,自1989年4月1日起實施。在實施過程中如有問題和意見,,請函告上海市民用建筑設計院,。 中華人民共和國建設部

  • 民用建筑電氣設計規范.zip

    從其它網站上下載的,希望對各位同仁有用!

  • 民用建筑電氣設計規范208